Приветствую. Стоит в квартире водонагреватель. 1,5 года работал нормально. Стало срабатывать УЗО. Причем даже без включения тенов. Подключаю через удлинитель в эту же розетку-работает. Тены доставал, почистил, заменил аноды. Пробоя нет. Сопротивление как положено. Куда смотреть? Что еще может быть?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата:   14-10-16 05:42

Термекс? Проверь как на удлинителе земля работает, если ее нет, то выбивать не будет.
А для проверки отключи землю от корпуса и ищи фазу на патрубках при заполненном баке. Если есть, то тэны под замену.
Ну и само узо могло накрытся.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: MiiShka (---.247.50.zone94.zaural.ru)
Дата:   14-10-16 05:47

Тимберк. Земля на удлинителе есть. Я даже её прозвонил.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: MiiShka (---.247.50.zone94.zaural.ru)
Дата:   14-10-16 05:49

Землю отключаю. Все работает.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: MiiShka (---.247.50.zone94.zaural.ru)
Дата:   14-10-16 05:57

Удлинитель то как влияет. Непойму.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата:   14-10-16 05:59

MiiShka писал:

> Удлинитель то как влияет. Непойму.
Если на нем нет земли узо не работает

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата:   14-10-16 06:00

MiiShka писал:

> Землю отключаю. Все работает.

Ну и поищи есть ли ток на корпусе

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   14-10-16 06:02

УЗО работает. Удлинитель не исправен. Нагреватель здох.
..печалька, Миша. Чини. С чего начать - решай сам..

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   14-10-16 07:48

petr-Kenig писал:

> УЗО работает. Удлинитель не исправен. Нагреватель здох.
> ..печалька, Миша. Чини. С чего начать - решай сам..

Кстати, Петь. Вопрос актуален завтра до обеда :-))

дано :
кабели лежат в земле ( по правилам - в траншее, на глубине 50-90 см. прикрытые сверху кирпичами\спецплиткой. да в обсадке из асбестовой трубы)
Но лежат уже давно - лет тридцать - сорок.
и кабели не ВВ ( не 6-10 кВ. а "низкие" - 380 В "всего"0

земля - глина
болото. На сегодня реальный УГВ - выше уровня земли. На 1-2-10 см....

Что мне будет, когда я "найду" этот кабель винтовой сваей ( кручу "мясорубкой" с приводом от ручного бензобура)
Не в смысле юридическом - тут мне глубоко ПОХ.( о причинах этого - долго рассказывать, но действительно сие - не моя проблема)

А в смысле - наипнёт, али в землю уйдёт раньше...
Мне думается - второе ( в землю уйдёт)
Но хотелось бы мнения профессионала

Где на участке лежат два кабеля на 10 кВ, да "без покрышки" ( клались "при царе Горохе". лет 40 как минимум тому, когда там было "чисто поле/болото") - узнал точно. Включая зону "плюс метр на сторону" и глубину залегания...
К этим меня - под дулом танка не подведёшь...
Видел, как они бамкают....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: MiiShka (83.149.37.---)
Дата:   14-10-16 14:01

Как его на корпусе искать? Индикаторной отверткой?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-10-16 14:06

федот68( Калуга) писал:


> Что мне будет, когда я "найду" этот кабель винтовой сваей ( кручу "мясорубкой"
> с приводом от ручного бензобура)


Вспомни член прищемленый дверью. Ощущения приблизительно те же))))))))).

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-10-16 14:08

MiiShka писал:

> Как его на корпусе искать? Индикаторной отверткой?


Мультиком замерь разность потенциалов между корпусом и землёй.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   14-10-16 15:18

MiiShka писал:

> Как его на корпусе искать? Индикаторной отверткой?

Можно и отверткой.

Посмотри на ютубе, там полно видео по водогреям. Я когда со своим боролся много чего полезного узнал.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   14-10-16 16:39

"..наипнёт, али в землю уйдёт раньше..."
- уйдёт. Если не сверлить голым, пьяным и босиком по колено в воде. Перчатки одень. Любые.

... ну вы и варвары там... :)))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: MiiShka (---.161.157.90.ipn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   14-10-16 21:40

Проверил индикаторной отверткой корпус. Есть ток. Значит тэн пробит?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   14-10-16 21:50

MiiShka писал:

> Проверил индикаторной отверткой корпус. Есть ток. Значит тэн пробит?

С вероятностью 99%. Сними тэн и прозвони между контактами и корпусом, лучше погрузив его в воду по самое крепление. Поставь мультитестер на самый большой предел измерения сопротивления и коснись контактов и корпуса. Если показания отличны от единицы - 100% на выброс.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: MiiShka (83.149.37.---)
Дата:   14-10-16 23:02

Я так уже делал. Без воды правда. Нет контакта клеммы и корпуса. Еще попробую

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: petr-Kenig (195.135.215.---)
Дата:   14-10-16 23:28

"..прозвони между контактами и корпусом.."
- нормированное напряжение проверки этого аппарата - 1000 В... :) Куда ви тестер суёте?:)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Хопёр  (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   15-10-16 00:09

А там кроме ТЭНа замыкать нечему, простой индикатор в потоке воды из крана покажет и простой тестер то же. Ещё и драться начнёт, однажды 42 В показало.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   15-10-16 01:44

УЗО работает без земли. Только НОЛЬ - ФАЗА. И срабатывает это устройство на разность токов (потенциалов) туда и обратно. Утечка может быть как на одном проводе "О" так и на другом "Ф". Надо искать это повреждение. Можно тестером, если сильно- он покажет, а лучше мегером. В УЗО должна быть кнопка для поверки его работоспособности. Если УЗО при включении хорошего прибора не сработало, а при нажатии этой кнопки (она тупо включает сопротивление между проводниками, т.е. имитирует ток утечки) отсечка - то все исправно. Поиск, поиск, поиск. У меня хуже. УЗО стало срабатывать от скважного насоса, а мегер ничего не показывает ни на одном проводе. Провод обогрева - норма, а насоса БУМ. Идут в землю в одном кабеле. Буду пробовать другой номинал, т.к. к зиме выдергивать насос не хочется.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   15-10-16 01:50

ВикторN52 писал:

> УЗО работает без земли. Только НОЛЬ - ФАЗА. И срабатывает это устройство на
> разность токов (потенциалов) туда и обратно. Утечка может быть как на одном
> проводе "О" так и на другом "Ф". Надо искать это повреждение. Можно тестером,
> если сильно- он покажет, а лучше мегером. В УЗО должна быть кнопка для поверки
> его работоспособности. Если УЗО при включении хорошего прибора не сработало, а
> при нажатии этой кнопки (она тупо включает сопротивление между проводниками,
> т.е. имитирует ток утечки) отсечка - то все исправно. Поиск, поиск, поиск. У
> меня хуже. УЗО стало срабатывать от скважного насоса, а мегер ничего не
> показывает ни на одном проводе. Провод обогрева - норма, а насоса БУМ. Идут в
> землю в одном кабеле. Буду пробовать другой номинал, т.к. к зиме выдергивать
> насос не хочется.


Моск не ипи.
Прогнили ТЭНы у тебя.
Ещё не сгорели ( в обрыв), но уже коротят "наружу".
Поменяй.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата:   15-10-16 02:59

MiiShka писал:

> Я так уже делал. Без воды правда. Нет контакта клеммы и корпуса. Еще попробую

Именно сопротивление измерял или просто на прозвонку поставил?

И я уже говорил посмотри на ютубе

Выбивает узо
Ссылка.
Проверка тэнов
Ссылка.

Если нет индикатора можно подать фазу на тэн и взявшись за батарею сунуть в воду палец. Если ойпнуло значит тэн плохой :)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: MiiShka (---.247.50.zone94.zaural.ru)
Дата:   15-10-16 03:05

Просто прозванивал. А почему через удлинитель работает. В удлинителе земля есть. Я её прозванивал прямо с щитком в подъезде.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата:   15-10-16 03:15

ВикторN52 писал:

> УЗО работает без земли. Только НОЛЬ - ФАЗА. И срабатывает это устройство на
> разность токов (потенциалов) туда и обратно.

У ТС оно срабатыват штатно на землю. Поэтому и выбивает. Без земли оно сработает когда человека уже слегонца ойпнет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Eugeen (---.rascom.as20764.net)
Дата:   15-10-16 03:23

MiiShka писал:

> Просто прозванивал. А почему через удлинитель работает. В удлинителе земля
> есть. Я её прозванивал прямо с щитком в подъезде.

Попробуй с водой и именно мерять сопротивление.

А насчет удлинителя конечно странно. Но это уже ученых надо спрашивать:) Нам водогрей починить.
Ты нашёл ток на корпусе? Как найдёшь его источник и устранишь, узо выбивать перестанет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Хопёр  (88.147.152.---)
Дата:   15-10-16 03:23

Eugeen писал:


>
> Если нет индикатора можно подать фазу на тэн и взявшись за батарею сунуть в воду
> палец. Если ойпнуло значит тэн плохой

Женя, ты душка!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: Хопёр  (88.147.152.---)
Дата:   15-10-16 03:25

Без воды мерить, х на х менять, даже через удлинитель х.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Помогите с подключением водонагревателя
Автор: MiiShka (---.247.50.zone94.zaural.ru)
Дата:   15-10-16 03:34

Спасибо. Буду разбираться дальше. Путь поиска понял.