Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 27-04-14 17:19
В процессе строительства пришлось кое что поменять, теперь плиту перекрытия между 1 и 2-м этажом в угоду лестнице придется немного обрезать, т.к. летница будет с поворотом что бы быть поположе. И в связи с этим надо придумывать для плиты перекрытия опору.
Плита будет размером 460х100, как думаете если я по краям того места где встанет плита сделаю столбики в полтора кирпича, а сверху положу перемычки, а на перемыки плиту то такая конструкция будет стоять?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата: 27-04-14 17:48
федот68( Калуга) писал:
> Стоять-то будет.
> А разве нельзя вместо плиты залить монолитного бетона ???
> Ессно - про армирование не забыть
-Только не опирать на продольные края рядом стоящих (лежащих) сборных плит. Место опирания на несущие стены (балки ) не менее 120-150мм.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата: 27-04-14 18:12
Если обрезать так, то монолит в топку...Заменить плиту на металл, с опорой с одной стороны на столб (металл), с другой на плиту.
Снизу и верху зашить фанерой с мин. матами чтобы не звенел металл при ходьбе по лестнице.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kalian57 (95.106.86.---)
Дата: 27-04-14 18:38
плиту перекрытия в длинну обрезать можно с любого конца.своих свойств непотеряет.сам работал на их производстве набор скилета видел.тотже самый вопрос задавали технологу
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 27-04-14 19:01
Два столба в полтора кирпича! конечно будут держать, куда денуться, можно между ними твутавр положить, но не обязательно. Выдержит нафиг спокойно. ИМХО.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата: 27-04-14 19:46
Обрезай плиту спокойно.Столб или отливай, или сложи из кирпича.
Все равно потом отделка.Отливать - проще, и надежнее. Армирование, как сказали жители Калуги, обязательно.-)))
Делай проем больше, иначе будешь биться головой, если рост приличный.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата: 27-04-14 19:54
И ещё ( касательно картинок , выложенных выше коллегами) :
лестница с поворотными ступенями - весьма неудобна.
подходит разве что для лестницы на чердак, куда редко ходят...
Лучше - прямые марши с промежуточной площадкой.
Да в самом низком месте ( где лестница проходит створ верхнего перекрытия) - не ниже 2 метров закладывай "в свету". Иначе - шишки на головах гарантированны
Ширина марша - 1,2 метра. Край - 1,1 . Всё, что уже - очень коряво при частом пользовании.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата: 28-04-14 13:26
Григорьевич писал:
> Обрезай плиту спокойно.Столб или отливай, или сложи из кирпича.
> Все равно потом отделка.Отливать - проще, и надежнее.
Я в подобном сделал столб из двух сваренных швеллеров. Конструктор посчитал нагрузку и выбрал из сортамента. Покрыл на три слоя грунтом и обклеил полосками плитки. Полоски выкроил из отходов. Весь бой из магазина вытаскал.
В сочетании с массивными дубовыми ступенями получилось винтажно.
И что немаловажно- нет массивности как от отливки или тем более кладки.
Мало того вспомнил.... из подвала на первый этаж размер балки у меня больше чем с первого на второй. Сопряжение спрятал в черновой пол.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата: 29-04-14 02:38
ИМХО, опора м.б любая, но надежная!-))
Да, еще и плиты перекрытий свяжи между собой. Крепко!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 29-04-14 03:24
Григорьевич писал:
> ИМХО, опора м.б любая, но надежная!-))
> Да, еще и плиты перекрытий свяжи между собой. Крепко!!!
А как же :
Автор: Кэп:
-Только не опирать на продольные края рядом стоящих (лежащих) сборных плит. Место опирания на несущие стены (балки ) не менее 120-150мм.
Мну думать - Кэп не просто на свой опыт опирается, а СНиПы проштудировал по этому вопросу...
Ну а СНиПы - это те правила, которые, как и ПДД - написаны кровью....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 29-04-14 05:45
тема как то немного порезалась, но общий смысл такой вопросов которые меня сейчас мучают больше всего такой:
какую нагрузку в состоянии выдержать столб сложенный из керамического щелевого двойного кирпича?
как правильно этот столб выложить?
(надо ли проходить полнотелым кирпичем?, надо ли армировать? если да то как?)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата: 29-04-14 18:00
Александр-НН писал:
> тема как то немного порезалась, но общий смысл такой вопросов которые меня
> сейчас мучают больше всего такой:
> какую нагрузку в состоянии выдержать столб сложенный из керамического щелевого
> двойного кирпича?
> как правильно этот столб выложить?
> (надо ли проходить полнотелым кирпичем?, надо ли армировать? если да то как?)
Если есть хоть какая то вероятность того что нагрузка будет иметь некий эксцентриситет, то кирпич не использовать. Самое простое и надежное, это труба диам. 219мм.
Также швеллер в "коробочку" 2х№16-22. По опорным торцам пластину 10-12мм 250х250мм. Опорные стульчики я уже рисовал.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|