Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru

О разном...

Правила общения в форуме

Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта.



 Московское время 13:08:29 
Ваше локальное время
 Владивостокское время 20:08:29 
 Список форумов  |  В начало  |  Новая тема  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Поиск по дате  |  Вход  |  В конец темы   Следующая тема  |  Предыдущая тема 
 Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 18:53

В служебном гараже 8/15м высота потолка 6м, висят лампы освещения 8 шт. по 1 кВт.
Освещения хватает, но расход 8 кВт, заставляет задуматься...
Вопрос: если поставить на стены 4 шт светодиодных прожектора, ватт по 60 ??? Будет ли освещение равнозначным и удобным??? Либо надо больше мощность?
Кто сталкивался, подскажите?
Заранее - спасибо!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 19:03

И какие ещё есть нюансы по установке светодиодных прожекторов?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 19:54

Никто не в курсе!? )))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   19-12-13 19:57

По ссылке Ссылка., стоимость 60 вт прожектора -7800р.
По освещенности взамен галогенного киловатника потребуется минимум пара(15600 рублей). Умножить на 8 заменяемых=125кР в мелкооптовых ценах.16 светильников по 60 вт =1 квт. Экономия -7 квт в час.Ровно через два года непрерывного горения затраты сравняются с экономией.За это время сумма времени работы всех светильников =300000 часов.Гарантия производителя(20 лет на один) на работу до отказа одного из всех 16 светильников =11000 часов.За два года придется поменять 27 светильников из 16...
Если и есть где то экономическая составляющая, то что то мне она не видна...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: GRif (---.97.12.217.alfabank.ru)
Дата:   19-12-13 19:59

Кликнул по банеру ниже. Там нашёл прожектор 10 ватт с датчиком движения. Очень интересно. Наблюдал такой вариант в Австрии в отельчике где жили. Проходишь по заднему двору, он включается, через минуту выключается...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Иван (77.35.224.---)
Дата:   19-12-13 20:01

Про прожекторы не знаю, но недавно покупал светодиодные лампы в люстру.
Соотношение мощностей ламп накаливания к светодиодным при равных светоотдачах 8:1.

То бишь, чтобы заменить 8 киловатт лампочек, нужно светодиодов на 1 квт при одинаковых диаграммах направленности.

Если прожекторы дают направленный свет - х.з.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Rex (94.240.121.---)
Дата:   19-12-13 20:02

HUNTER-1 писал:

> И какие ещё есть нюансы по установке светодиодных прожекторов?
>

У меня в гараже висят 20 ваттные. Нюансов никаких нет, подключил - светят. Только свет у них более направленный, чем у простых лам, тени от предметов резкие. Надо размещать так, что б светили навстречу.

Бюджетные 60 ваттные прожекторы - на китайских сайтах. Навскидку - баксов 50 он там стоит с бесплатной доставкой.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 20:16

Чтобы не было теней, может тогда поставить 6 шт по 40 Вт?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 20:18

---- чтобы заменить 8 киловатт лампочек, нужно светодиодов на 1 квт при одинаковых диаграммах направленности.-----

Как то страшно звучит - светодиодов на 1 кВт!?
ИМХО, ослепнешь от такой мощи.... Может не всё так просто?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   19-12-13 20:21

Насчет таких мощных ничего сказать не могу, но у себя в гараже, вместо лампочки 60W повесил 10W прожектор, вроде пол освещает, а полки нет, если потолки высокие, то по идее должно быть нормально. Попробуй, с заменой пары прожекторов, поставь в тех местах, где бока освещать не нужно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Effgenn (176.74.15.---)
Дата:   19-12-13 20:22

...ребят!!! у нас в офисе стоял лампы:


хрень полная!!! отдали бабла море, но после 4-х, 5-ти часов работы глаза болят ужасно, они не мерцают, но то ли из-за цвета толи из-за яркости ощущение песка в глазах присутствует, причем жалуется весь персонал!!!!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Rex (94.240.121.---)
Дата:   19-12-13 20:24

HUNTER-1 писал:

> Чтобы не было теней, может тогда поставить 6 шт по 40 Вт?
>

Можно и так, даже дешевле может оказаться. Покопаться вот тут, напрмер.

Ссылка.

Китайский оптово-розничный сайт, там можно с продавцом обчирикать, он либо количество в лоте изменит или ещё что, обговариваемо всё.

Если светить прожектора буду сверху вниз, то, может, и теней особо не будет. У меня высота-то не 6 метров, на 2,4 они висят, потому и светят более вдоль гаража.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 20:25

Озадачен... Но как то хотелось бы увеличить освещённость с уменьшением энергопотребления...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Rex (94.240.121.---)
Дата:   19-12-13 20:35

HUNTER-1 писал:

> Озадачен... Но как то хотелось бы увеличить освещённость с
> уменьшением энергопотребления...
>

Поискать прожекторы с температурой 2700-3200, вроде попадались где-то. Но они не будут по 50...70 ватт, скорее 10...20.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   19-12-13 20:47

Интересная тема. Шеф всё тож бредит поставить светодиоды, а по мне так только гимор один с ними.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Effgenn (176.74.15.---)
Дата:   19-12-13 21:03

Somm писал:

> Интересная тема. Шеф всё тож бредит поставить светодиоды, а по
> мне так только гимор один с ними.
...отговори!!! ...ей Богу!!! ...мы после 15-00 выключаем!!! ...просто не возможно смотреть на белый свет!! ;)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.184.---)
Дата:   19-12-13 21:10

HUNTER-1 писал:

> Озадачен... Но как то хотелось бы увеличить освещённость с
> уменьшением энергопотребления...
>
Светильники с люминисцентными лампами дневного света, обязательно с ЭПРА, подвешенные на цепи/троса на высоте 2,5-3 метра от пола, вместо галогенок /ДРЛок вкрутить энергосберегающие лампочки большой мощности. ЭРА выпускает 100 ваттные с цоколем Е40. Ссылка.
В общем спасает реконструкция схемы освещения помещения - установка доп. энергосберегающих светильников на стенах, над именно рабочими местами персонала.
Когда я трудился на крупном предприятии и в мои обязанности входило обслуживание всех светильников установленных в подотчетных цехах, то мне прихлодилось общаться со всяко-разно представителями компаний, продвигающих на рынок светодиодную светотехнику. некоторые образцы светильников удавалось брать на тест драйв. Лично с помощью мультиметра замерял потребляемые светильниками токи. Наименьшее потребление тока у люминисцентных светильников с ЭПРА. Например такие: Светильники для производственных помещений ПВЛМ, ЛСП 22
ЛСП22-2х65-001 (002) ЛСП22-2х58-001 (002) ЛСП22-2х58-001 (002)
Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   19-12-13 21:23

Считается , что световой поток от светодиодов - примерно 5/1 относительно ламп накаливания.
То есть для такой же освещённости тебе надо повесить светодиодных прожекторов мощности 1,6 кВт в общей сложности.
Можешь по метОде Лукича посчитать - несколько это оправдано.
То есть - на сколько лет хватило бы "кормить" "обычные" прожектора ..
Другой базар - коль сеть слабовата и мощность нужна на другие нужды.
И ещё. Посмотри на металлогидридные прожектора. Они дают световой поток примерно вдвое против ДРЛок. Те в свою очередь - примерно вдвое против "простых" ламп накаливания.
То есть "в сумме" - четыре раза. Со светодиодами уже весьма близко.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Rex (94.240.121.---)
Дата:   19-12-13 21:31

федот68( Калуга) писал:

> Считается , что световой поток от светодиодов - примерно 5/1
>
Это у "энергосберегаек" так считается, светодиоды - 8/1. Иначе бы с ними никто не морочился. Ибо стабилизатор(драйвер) тоже необходим.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   19-12-13 21:42

Соглашусь с Сашей Ростов и добавлю, что необходимо определить требуемую локальную освещенность рабочего места, возможно использовать частично естественную инсаляцию, снижать высоту расположения светильников, поддержу газоразрядные или светодиодные. Последние ставили на одном предприятии, всем понравилось. Лично у мну для пробы один поставил освещать улицу - чето не очень нравится. Какой-то ледяной свет, типа как у трансформера на луне. :)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: dimon62 (176.104.205.---)
Дата:   19-12-13 21:52

У меня в гараже висят светодиодные трубки 120 мм.В сервисе ,в боксе 12 на 6 м,таких висит 6 светильников по 2 трубки в каждом.Светло как днем и глаза не устают,плюс можно выбрать цветовую температуру по желанию.Есть допуск к использованию в учебных заведениях.Если интересно,то вечером погляжу документацию.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 21:55

---светодиодные трубки 120 мм---
А что это за зверь?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 21:57

Нашёл, но поскольку сам не видел, по информации не очень впечатлён...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: dimon62 (176.104.205.---)
Дата:   19-12-13 22:03

Ссылка. типа таких.Я брал по 2400р за комплект 2 трубки 120мм плюс драйвер.И еще,они встают в стандартные патроны ламп дневного света.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 22:10

Они выходят ещё дороже прожекторов...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: dimon62 (176.104.205.---)
Дата:   19-12-13 22:11

HUNTER-1 писал:

> Они выходят ещё дороже прожекторов...
>

Не дороже здоровья!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-13 22:15

Это да, но хочется ведь и экономии средств! )

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   19-12-13 23:05

Rex писал:

> федот68( Калуга) писал:
>
> > Считается , что световой поток от светодиодов - примерно 5/1
> >
> Это у "энергосберегаек" так считается, светодиоды - 8/1. Иначе
> бы с ними никто не морочился. Ибо стабилизатор(драйвер) тоже
> необходим.
>
Инфа не с рекламных сайтов.
Но от честных продаванов, проводивших собственные замеры ( можно сказать "иследования")
Может и для перестраховки, но цифирь "один к пяти и не смотри на рекламу" - они мне озвучивали.
Самолично пока не проверял

Чем "энергосберегайки" от "обычных" ЛДСок отличаются - кто-нибудь может рассказать ?
А ДРЛка - почти на треть эффективнее ЛДС-"трубок" ( по люменам на ватт сожранного электричества).
Пусть и на "колхозном" уровне, но темку в своё время "топтал" всерьёз. Надо было осветить цех 24Х18Х8 метров....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.184.---)
Дата:   19-12-13 23:54

Энерго сберегайка, эта та же ЛДС ( люминисцентная лампа), только ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат) у нее спрятан в цоколь и корпус самой лампочки. Собственно из-за этого ооооооооооооочень не долго живут в герметично закрытых светильниках, без теплоотвода, ибо схема перегревается и выходит из строя.
ДРЛка светит всяко ярче , но по сан. нормам ее надо вешать на 6-ти метрах, а значит сложно обслуживать. Постепенно люминофор в ней тоже выгорает, но , сцуко, собирать леса из-за одной-двух лампочек, оформлять работы на высоте и т.д. брррррррррррр.
Ну и еще одно - вот объясните мне, нах... нужно освещать пространство между крышей и , ну пусть будет 3 метрами от пола????
Когдато, одной из моих обязанностей был сбор данных из системы АСКУЭ (Автоматическая Система комплексного Учета Электроэнергии). В помещении цеха по производству туалетных мыл тоже было установлено с пол сотни потолочных светильников. Энергопотребление и так исчислялось тысячами киловатт в сутки, и вроде лампочкой больше-лампочкой меньше.....но после того, как над каждой машиной каждой линии повесили по 1 светильнику дневного света, нарисовалась порядочная суточная экономия электричества.
100 ватт одной лампочки в час, это 197 киловатт в год При 40-часовой рабочей неделе.
Вот так смотришь на ежедневные данные , вроде киловатт больше, киловатт меньше - фигня, а глянул данные за год и охренеть можно от того какие циферки получаются.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-12-13 02:23


А кроме ДРЛ есть ещё и ДНаТы. Они - почти вдвое больше света , чем ДРЛ дают. Но - в жёлто-оранжевом больше диапазоне. Зело некомфортны.
Зато растениям на определённых фазах развития - лучшее лекарство.

Самая большая информация по ДНаТовским светильникам в своё время была собрана на сайте любителей выращивания марихуаны :-))

З.Ы. у меня в заначке есть десятка четыре лампочек ДНаТ-150 ( компонуются успешно с дросселем от ДРЛ250 и доп. "стартером") :-))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Сергей Михейкин (83.220.236.---)
Дата:   20-12-13 02:44

У нас на периметрах вошли в моду, но уже начинают выходить.
Выходят из строя быстро, деградация подложки...
Американские вроде более менее работают, но стоят... Ну их всех. Экономика не экономная получается. Согласен с Федотом.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Den21 (---.217.81.95.chtts.ru)
Дата:   20-12-13 03:28

HUNTER-1 писал:

> В служебном гараже 8/15м высота потолка 6м, висят лампы
> освещения 8 шт. по 1 кВт.
> Освещения хватает, но расход 8 кВт, заставляет задуматься...
> Вопрос: если поставить на стены 4 шт светодиодных прожектора,
> ватт по 60 ??? Будет ли освещение равнозначным и удобным???
> Либо надо больше мощность?
> Кто сталкивался, подскажите?
> Заранее - спасибо!
>

Проффесионально занимаюсь энергосберегающим освещением,ответил Вам в почту.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   20-12-13 04:51

там ещё вроде люмен считается-какая то сила света или хз или люкс

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата:   20-12-13 09:22

Вставлю свои 5 коп :

Лично я , очень и очень осторожно отношусь к светодиодным светильникам . Почему - здесь уже написали . И это , несмотря на то , что дома я довольно прилично извращаюсь со светом , и одно время испытывал довольно ощутимые проблемы с освещением в зале , несмотря на 12 точечных светильников , расположенных по периметру . Но на все поползновения продаванов втюхать мне светодиоды отвечал однозначно . Потому , как есть мнение , что светодиоды с более-менее нормальным спектром делает только одна контора - Cree , и стоят они очень недёшево . В итоге сменил светильники и от энергосберегаек опять вернулся к лампам накаливания .

Вот здесь можно ответить на вопрос :

-- федот68( Калуга) писал:

> Чем "энергосберегайки" от "обычных" ЛДСок отличаются -
> кто-нибудь может рассказать ?

Отличаются длиной . ЛДС на 36Вт светит ярче , чем две по 18 , именно из-за длины светящегося столба .

По существу вопроса я склоняюсь к уже озвученным здесь мерам с применением люминисцентных светильников с ЭПРА и с понижением их по высоте . Только не энергосберегаек , а нормальных трубчатых ЛДС мощностью не менее 36Вт и желательно белого света (по различным стандартам эта цветовая температура обозначается как 4000К , 33 , 640 . трубчатые лампы идут , в основном , с двумя последними стандартами обозначений)

Лет десять назад , при запуске аквариума , пришлось поиграться с ЛДС и их поведением с различными ПРА . А потому как , чуть позже , планировалась установка 8-ми ЛБ-40 над стеклянным потолком в кухне , то первоначальные результаты не радовали : с электромагнитным балластом каждая ЛБ-40 потребляла около 100Вт . А я считал их до этого экономичными ! Случайно найденный в лабазе электронный "дроссель" выдал совсем другую цифру - 40 Вт . В итоге за потолком было установлено 8 импортных ламп по 36Вт и заказана пара счетверённых ЭПРА . Общее энергопотребление оказалось на уровне 243 ватта . Можно представить себе уровень освещённости , который заметно превосходил уровень 250Вт лампы накаливания , несмотря на то , что лампы светили сквозь стекло , обклеенное матовой витражной плёнкой .

Попутно выяснилось , что у ЭПРА есть ещё несколько "побочных" эффектов : лампы не мерцают , поджигаются мгновенно , и имеют более тёплый свет , по сравнению с обычным ПРА . Недостатком ЭПРА было то , что при выходе из строя лампы , она могла "потянуть" его за собой - при этом в ЭПРА обычно вылетают высоковольтные постоянные кондёры . Ремонтируется довольно легко .

Вторая часть марлезонского балета произошла уже совсем недавно : в связи с покупкой гаража . Требовалось устроить освещение , и я уже знал , как оно будет выглядеть . Не знаю , как в других городах , но у нас почему-то принято вешать светильники не на потолок , а на стены гаражей , что очень неудобно в работе - свет в глаза реально мешает .
К тому времени я успел углядеть в продаже компактные , относительно недорогие светильники Feron на 36вт , имеющие внутри себя ЭПРА , и решил их раскидать по потолку (гараж 6х6) также в количестве 8-шт . Цена - 225р без лампы . Лампа : 33р - филипс , 40 - осрам . Но в наличии оказалось только два .
Поэтому были найдены другие , менее "качественные" , по цене 120р . Сейчас прибито на потолок 4 штуки и оставлено так до весны , потому как света более , чем достаточно , чтобы пользоваться гаражом , как складом .

А вот теперь самое интересное : замеренное разными мультиметрами токопотребление , показало потребляемую мощность у всех , фероновских и ЛПО , светильников (с лампами 36Вт) , на уровне 12-13Вт . В чём подвох , я пока разбираться не стал - люксметра у меня нет , но субъективно , светильники светят не хуже , чем лампы с выносными ЭПРА .

Вот как-то так )).

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: alex323 (---.tv.mari.ru)
Дата:   20-12-13 15:29

Будете менять прожекторы на люминесцентные лампы - берите 40 Ватт. У них КПД наибольший.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: alex323 (---.tv.mari.ru)
Дата:   20-12-13 15:44

John Zaitsev писал:

> А вот теперь самое интересное : замеренное разными
> мультиметрами токопотребление , показало потребляемую мощность
> у всех , фероновских и ЛПО , светильников (с лампами 36Вт) , на
> уровне 12-13Вт . В чём подвох , я пока разбираться не стал -
> люксметра у меня нет , но субъективно , светильники светят не
> хуже , чем лампы с выносными ЭПРА .
>
> Вот как-то так )).

Скорее из-за искажения формы потребляемого тока.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   20-12-13 15:45

Джону Зайцеву замечу :
"обыкновенный" ОСРАМ - гораздо качественнее и ЯРЧЕ !!! Польского Филипса Проверено шкурой китайцев, на новопостроенный завод автостёкол которых мы с напарником этим летом и поверочные столы мастерили ( кто стеклил чертежи - поймёт сразу о чём речь).

Короче - Польский Филипс - самое говно из того, что нынче можно купить. И самое дорогое к тому же.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.183.---)
Дата:   20-12-13 15:46

Всем доброго времени суток!
По ЭПРА есть одно условие - напряжение в сети не меньше 200В, имначе либо не запускаются, либо быстро выходят из строя.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата:   20-12-13 16:07

alex323 писал:

> Скорее из-за искажения формы потребляемого тока.

Очень даже может быть , но корректнее будет смотреть не форму тока , а реакцию счётчика на него .

федот68( Калуга) писал:

> Джону Зайцеву замечу :
> "обыкновенный" ОСРАМ - гораздо качественнее и ЯРЧЕ !!!
> Польского Филипса Проверено шкурой китайцев, на новопостроенный
> завод автостёкол которых мы с напарником этим летом и
> поверочные столы мастерили ( кто стеклил чертежи - поймёт сразу
> о чём речь).
>
> Короче - Польский Филипс - самое говно из того, что нынче можно
> купить. И самое дорогое к тому же.

Х.з. , может быть : брал и то и другое , разницы не ощутил .

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Dimmon (---.earn.volia.net)
Дата:   20-12-13 17:42


Effgenn писал:

> ...ребят!!! у нас в офисе стоял лампы:
> хрень полная!!! отдали бабла море, но после 4-х, 5-ти часов
> работы глаза болят ужасно, они не мерцают, но то ли из-за цвета
> толи из-за яркости ощущение песка в глазах присутствует, причем
> жалуется весь персонал!!!!

Конечно херня, ибо это промышленные светильники. Для дома-офиса нужно покупать так называемый "теплый свет" 3000к. По цветовому спектру от обычной лампы накаливания практически не отличается.
Заменил в квартире почти все лампы на светодиодные, сплошной кайф, свет можно сутками не выключать + гарантийный срок работы пять лет, а с учетом того, что у меня около сотни ламп их регулярная замена просто зае...

Вот фото: по краям лампы накаливания 40W, в центре светодиодные 5W, с отдачей равной 60W лампе накаливания.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: alex323 (---.tv.mari.ru)
Дата:   20-12-13 20:36

John Zaitsev писал:

> alex323 писал:
>
> > Скорее из-за искажения формы потребляемого тока.
>
> Очень даже может быть , но корректнее будет смотреть не форму
> тока , а реакцию счётчика на него .

Это точно. Лишь бы по счетчику мало потребляло. :)
Вроде как бытовые электросчетчики не должны реактивную энергию учитывать.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Светодиодные прожекторы
Автор: Huntercatt (---.yota.ru)
Дата:   20-12-13 22:27

Продавая светодиоды уже 6 лет, я пришел к выводам, что.
1. Нужно помнить о теплоотведении - иначе сд деградирует за полгода То есть лампа 7 вт, должна иметь нормальный алюминиевый оребренный радиатор. Светодиодную линейку лучше монтировать на металлический профиль
2. Лампочки лучше не ставить в деревне - умирает бп из-за перепадов напряжения - там до 240 , в деревне - 280 -легко.
3. Тесты на выставках, заводах и проч. показали коэфф. 1/6, 1/7 макс.по св потоку с лампой накаливания. Чудес нет, большие потери в блоках питания.
3. Чипы должны быть амеровские, особенно большие - 50 вт+, пока, самый большой,который я видел - 400 вт - светильники для порта, которые висят на кранах..Радиатор весит 10 кг..)))
Ну и цены - есть прожекторы за 1000 есть за 2000 , разница в чипе , все остальное - одинаковое.Сейчас самый распространенный чип : Bridgelux .

Ответить на это сообщение
 Свернуть  |  Картинки Выкл.   Следующая тема  |  Предыдущая тема 

 Данная тема закрыта по истечении времени неактивности.
    Для продолжения обсуждения откройте новую тему. 


Рейтинг@Mail.ru