Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 04-07-16 23:00
Ситуация такая: Купил каменку Харвия. Было написано, что можно подключать как 220, так и 380 вольт. 380 в доме есть, но тянуть 3 фазы не хотел. Подвёл однофазный провод 4 квадрата. Думал, что там как-нибудь понятно будет. Типа вот клемма для 380 подсоединения, а вот клемма для 220. Оказалось нет. Просто 3 тэна, 0 и земля. Я подключил один средний. Думал хватит. Парилка маленькая. Ан нет часа 2-3 ждать надо. Так что теперь на один провод все 3 тэна вешать?
К дому подведено 15 кВт 3 фазы. От щитка идёт провод 4 квадрата на эл. плиту (2 конфорки) и еще через автомат к каменке......... Сдюжит? Мож кто сталкивался?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 04-07-16 23:18
Что значит сталкивался? Тебе не посчитать самому? Мощность тэнов известна? Напряжение постоянное ? Номинал автомата известен?))
Все же элементарно))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 04-07-16 23:38
Честно сказать я не знаю сколько киловатт печка. И каждый тэн по отдельности. И еще я, честно сказать, не знаю что значит 15 кВт на 3 фазы. Это каждая фаза по 5 кВт или 3 по 15? Или вообще я чушь несу? Дача просто за 200 км.
Как подключили - так и не посмотрел............ Книжка от топки уже наверное потеряли....., да там по-моему и нЕбыло ничего написано дельного........ Знаю что топка расчитана кажется на минимум 6 кубометров....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 05-07-16 00:09
Susha писал:
> Честно сказать я не знаю сколько киловатт печка. И каждый тэн по отдельности. И
> еще я, честно сказать, не знаю что значит 15 кВт на 3 фазы. Это каждая фаза по 5
> кВт или 3 по 15? Или вообще я чушь несу? Дача просто за 200 км.
>
> Как подключили - так и не посмотрел............ Книжка от топки уже наверное
> потеряли....., да там по-моему и нЕбыло ничего написано дельного........ Знаю
> что топка расчитана кажется на минимум 6 кубометров....
Если не знаешь мощности тэнов-плохо. Тогда остальное не посчитать.
15кВт на три фазы значит,что с каждой фазы ты можешь взять 5 кВт мощности,при автомате на каждой фазе 16А (можно и 24,если провода нормальные)
В твоем случае нужно понять,какая общая мощность будет подключена на конце,отсюда и плясать.
То есть,если мощность всех трех тэнов не превышает 5кВт-можешь вешать на одну фазу. Если превышает-не можешь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 05-07-16 02:11
Не пойму...
Электрокаменка - это как резиновая женщина.
К тому же - есть нормальная, дровяная ( судя по фото)
Нахрена козе баян ?
Вдобавок - всё же электро, да вдруг водички перельёшь....
Зачем судьбу дрочить ??
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тихий Дон (---.72.41.46.donpac.ru)
Дата: 05-07-16 02:13
У тебя один тэн подключен. Запиши на счётчике показания. Через час снова запиши. Разница в показаниях и будет тебе мощность кВт/час. Например 3кВт/ч. Значит тен мощностью 3кВт.
На одну фазу не подключай все тены, сильно перегрузишь линию.
У тена два вывода. На один вывод подключаешь фазу А, на др. тен фазуВ, на третий тен фазуС. Оставшиеся вывода(3шт.) соединить вместе. Можешь к этому соединению подключить ноль, можешь не подключать . Тогда ноль подключишь к корпусу каменки. Вообще то должен быть клемник на 3фазы, ноль и заземление.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vlad61a (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-07-16 03:01
Лучше протянуть и подключить 3 фазы.
Так же подведено в дом 3 фазы 15 кВт.
Печь Харвия 7 кВт - 3 фазы, но была в комплекте схема переключения - подключения к одной фазе. Электрик отговорил от этого варианта.
Сауна в доме. Греет минут за 40 до 90 градусов.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Rudoy (---.176.59.213.242.tele2.ru)
Дата: 05-07-16 03:22
Судя по ссылке выше мощьность твоей печки может быть от 4,5 до 9кВт,смотри(HARVIA VAGA)По таблице приведённой в ссылке данную печку подключить 220в нельзя.Но если перебрать схему расключения тенов в самой печке то это возможно.Но есть много нюансов.Сечение провода который идёт от щита 4 квадрата не хватит чтобы подключить плиту и печку одной фазой(220в).Если подключить печку одной фазой будет перекос по фазам который будет влиять на показания твоего 3 фазного счётчика(не в твою пользу)чем при подключении 3 фазами(380в).При подключении 220в сечение провода необходимо большее.Из этого следует что провод тебе прокидывать в любом случае прийдётся.Прокинь 3 фазы и будет тебе счастье.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 05-07-16 17:29
Прокинуть 3 фазы уже невозможно. Вся проводка в бетоне. Наружку кидать не буду. Плита 2-х комфорочная.......... Короче думаю подключить 2 тэна и посмотреть. Когда планировал проводку - расчитывал равномерность нагрузок. Сильного перекоса не должно быть.........
<Не пойму...
Электрокаменка - это как резиновая женщина.
К тому же - есть нормальная, дровяная ( судя по фото)
Нахрена козе баян ?
Вдобавок - всё же электро, да вдруг водички перельёшь....
Зачем судьбу дрочить ??>
Это не дровяная печь. Это тыльная сторона камина. Кстати, если топится камин, то температура в парилке поднимается очень быстро. А есть ками топить часа 3, то парится можно нормально не включая каменку...........
Судя по всему каменка - Харвия Вега 6 кВт. 3 тена по 2 кВт каждый
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Rudoy (---.176.59.214.164.tele2.ru)
Дата: 05-07-16 19:39
Повторюсь,чтобы подключить твою печку одной фазой нужно перерасключить схему в нутри печки т.к схема твоей печки не расчитана заводом производителем на однофазное подключения.Может закончится тем что ты спалишь и тены и кабель которым подключена плитка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 05-07-16 19:58
Ясно было изначально, что каменка 3х фазная. 2 ТЭНа уже почти 20А ток. Если всё это ещё и в садоводстве происходит....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 05-07-16 20:44
Rudoy писал:
> Повторюсь,чтобы подключить твою печку одной фазой нужно перерасключить схему в
> нутри печки т.к схема твоей печки не расчитана заводом производителем на
> однофазное подключения.Может закончится тем что ты спалишь и тены и кабель
> которым подключена плитка.
Можно не повторяться,а поподробнее разжевать,что значит "перерасключить" и почему что-то должно сгореть,если сечение проводов достаточно для мощности в 6 кВт и автомат расчитан на такую мощность?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 05-07-16 20:58
Rudoy писал:
> Повторюсь,чтобы подключить твою печку одной фазой нужно перерасключить схему в
> нутри печки т.к схема твоей печки не расчитана заводом производителем на
> однофазное подключения.Может закончится тем что ты спалишь и тены и кабель
> которым подключена плитка.
Скорее всего ТЭНы звездой подключены.
Тогда четыре вывода "на улицу" - один общий ( "ноль") и три - вторые концы каждого ТЭНа.
КАК спалишь ТЭНы при такой подключке на 220В ??
Если все три "вторых" вывода объединить и кинуть 220 меж ними и общим ( "нулём") - всё ОК, если подводящая жила сдюжит.
Если же ТЭНы треугольником ( каждый ТЭН на 380В) - то вообще никаких проблем. не будет.
В любые две точки треуголника кидай 220В. И не бзди. Разве что один из ТЭНов будет недогреваться в полтора раза ( на него вместо 380 будет 220 идти), а два других - в три (вместо 380 им достанется по 110В)
Это так, примитивно, "по колхозному". но - достаточно для понимания сути.
Вот если ТЭНы , что 220В ( на них написано) подключишь треугольником на 380 - то тогда гарантированно спалишь и ТЭНы и подводку( когда ТЭНы бамкнут "на КЗ")
Но обычно ставят ТЭНы звездой. И три выключателя.
Чтобы можно было либо один, либо два, либо все три включать по желанию.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 05-07-16 21:05
И чего тут перерасключивать
Автомат и сечение провода расчитаны на это........
судя по схеме всё просто: колодка подключения состоит из 6-ти разъёмов.
1 - заземление
2,3 - N ноль
4,5,6 - или по одной фазе на каждый (если 380), либо один на все если 220.
А 2 подключить и один типа запасной разве нельзя?
еще раз ссылка на схему..Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: мамлюк (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 05-07-16 21:28
федот68( Калуга) писал:
> Вот если ТЭНы , что 220В ( на них написано) подключишь треугольником на 380 - то
> тогда гарантированно спалишь и ТЭНы и подводку( когда ТЭНы бамкнут "на КЗ")
> Но обычно ставят ТЭНы звездой. И три выключателя.
> Чтобы можно было либо один, либо два, либо все три включать по желанию.
Уважаемый Федот, Вы похоже немного перепутали.
Если 3 шт ТЭНов рассчитанные на 220В подключить звездой на 380В, то ТЭНы будут работать на 2/3 мощности (примерно).
Если ТЭНы рассчитанные на подключение на 380В подключить по одной на 220В-ТЭН перегреется и перегорит.
В данном камине, видимо имеется в виду:
подключение "звездой" на 3Ф на 380.
К сожалению мой антивирус не позволяет открыть по ссылкам. Видимо зараженная ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 05-07-16 21:38
да, поправлюсь. Провод, который подходит к печке 6 квадратов......... перед парилкой стоит сдвоенный пакетник (ноль, фаза)..... ну и в Щитке....... от щитка этот провод идет на эл. плиту 2-х комфорочную и на сауну...........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 05-07-16 21:45
По схеме, при подключении к однофазной сети 3 ТЭНа подключаются параллельно, фаза на клеммы 4,5,6, ноль, как был подключён, так и остаётся, клеммы 2,3, т. е. никаких треугольников, звёзд, это не двигатель. Опять же в инструкции написано, что ток возрастает до 35А, если печка 9 КВт, и нужно ставить УЗО на 30 мА. Что вообще может быть непонятного?
Однозначно нужно было 3 фазы так-то тянуть.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 05-07-16 21:47
то есть к 1 клемме - заземление, к 3 - ноль, а на 4 и 5 кинуть фазу.......... По идее должны работать 2 тэна., 4 кВт........ так?
Так можно?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 05-07-16 21:49
Susha писал:
> вот распечатал и отсканировал
твое подключение в верхнем правом углу картинки,если подводящий кабель медный,а автомат больше 24А-должно выдержать.
Но одновременно с плитой я бы не включал.
УЗО -по желанию.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 05-07-16 21:53
Susha писал:
> то есть к 1 клемме - заземление, к 3 - ноль, а на 4 и 5 кинуть фазу.......... По
> идее должны работать 2 тэна., 4 кВт........ так?
>
> Так можно?
Можно.будут работать два тэна.
Какие нахер звезды-я так и не понял)))) А если я хочу три чайника в удлинитель воткнуть(достаточного сечения) мне какой звяздой "перерасключать"? Уж не еврейской ли?
Тэн это элементарная нихромовая проволока в металлической оболочке,засыпанная каким-нить кварцитом. НИЧЕМ не отличается,по принципу работы,от обычной лампы накаливания.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 05-07-16 22:02
Что после этой схемы из инструкции может быть непонятно в подключении? При работе 3х ТЭНов одновременно ток будет примерно 27А, если печка 6 кВт. ТЭНы стоят на 220.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 05-07-16 22:28
Спасибо, я так примерно и думал......... Мне важно было узнать достаточно ли сечения провода при подключении 2-х тэнов и 2-х комфорочной плиты вот такой Ссылка. ...............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 05-07-16 22:36
Susha писал:
> Спасибо, я так примерно и думал......... Мне важно было узнать достаточно ли
> сечения провода при подключении 2-х тэнов и 2-х комфорочной плиты вот такой
> Ссылка.
> ...............
Суша,блин!!!!!
Мощность тэнов 2+2 + мощность плиты 3= 7 кВт.
Если напряжение 220 В,дели 7000ВТ на 220 вольт,получишь 32 Ампера.
Это номинал автомата. У тебя какой автомат-то стоит?
Ну а таблицу сечений найдешь в яндексе за полторы секунды!
Если у тебя 6 квадратов хорошей меди,то 7 кВт держать обязан!
По таблицам должен держать 10 кВт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Rudoy (---.176.59.214.147.tele2.ru)
Дата: 05-07-16 22:36
Если теперь есть такая схема тогда подключай на 220 согласно схемы.Ноль подай на клему 3,фазу на 4-5.Клемы 2,6 не используй.Но ты же точно не знаешь какая мощьность тенов на данной печке поэтому с сечением кабеля определяйся методом подбора.Подключи печку и плиту отдельным куском кабеля 4 квадрата,и посмотри как он себя поведёт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 05-07-16 22:40
Ссылка.
Для плиты 3кВт и 2х ТЭНов 4кВт, сечения 4 мм медного провода будет достаточно, но почти без запаса, китайцы меди не доложат и привет, длину мы тоже не знаем. Плиту и каменку, которая изначально 3х фазная, сажать на одну фазу при наличии 3х фаз, это конечно неграмотно совсем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 05-07-16 22:42
В выходные поеду, посмотрю........... спасибо что разжевали..... как-то далёк я от электрики..............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 05-07-16 22:46
Кухня еще не собрана. А так на другие фазы хватит нагрузки. Там и отопление, и водонагреватели, и насосная станция, и стиралка, и бог его знает еще чего..................... А один толстый провод от щитка тянуть было проще, тем более что плита была "по дороге" к сауне.........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 05-07-16 22:53
OVN писал:
> Для плиты 3кВт и 2х ТЭНов 4кВт, сечения 4 мм медного провода будет достаточно,
>
ТС писал:
""""да, поправлюсь. Провод, который подходит к печке 6 квадратов....."""
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: мамлюк (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 05-07-16 23:22
6 квадратов достаточное сечение. Но я бы посоветовал:
ТЭНы подключать не все ч-з 1 выключатель, а на каждый ТЭН поставил свой выключатель дополнительный. Или один пакетный с вариантами подключений.
Почему: полная мощность нужна только в начале работы сауны. После прогрева три ТЭНа обычно избыточны. Имел дело.
С 3-мя выключателями появится возможность варьировать рабочей мощностью.
По пожарной безопасности требуется установка реле времени с полным обесточиванием сауны ч-з 8 часов работы автоматически. Но я устанавливал на отключение ч-з 3,5 часа.
У меня был камин на 3 фазы 380В, мощностью 16 КВт с датчиком и автоматическим регулятором установленной температуры.
20 минут и 90*С.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 05-07-16 23:27
да 2.................. 2 хочу................ мне хватит...........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 06-07-16 02:13
мамлюк писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Вот если ТЭНы , что 220В ( на них написано) подключишь треугольником на 380 -
> то
> > тогда гарантированно спалишь и ТЭНы и подводку( когда ТЭНы бамкнут "на КЗ")
> > Но обычно ставят ТЭНы звездой. И три выключателя.
> > Чтобы можно было либо один, либо два, либо все три включать по желанию.
>
> Уважаемый Федот, Вы похоже немного перепутали.
> Если 3 шт ТЭНов рассчитанные на 220В подключить звездой на 380В, то ТЭНы будут
> работать на 2/3 мощности (примерно).
> Если ТЭНы рассчитанные на подключение на 380В подключить по одной на 220В-ТЭН
> перегреется и перегорит.
> В данном камине, видимо имеется в виду:
> подключение "звездой" на 3Ф на 380.
> К сожалению мой антивирус не позволяет открыть по ссылкам. Видимо зараженная
> ссылка.
Ещё раз!
Если три ТЭНа , расчитанных на 220 В подключить звездой в 3-х фазную сеть 380В, даже не зануляя центральный провод( центр звезды) - ВСЁ БУДЕТ рАБОТАТЬ 100%
При условии , что все три ТЭНА одинаковой мощности и исправны ( не сгорели в обрыв).
Если подключить центральную точку к нулевому проводу - то получим просто три фазы по 220 В.
И возможность произвольного отключения любого из ТЭНов.( или любых двух) и разница в мощности ТЭНов будет относительно ПОХ ( "относительно" - ибо возможный "перекос фаз" для остальных потребителей при "слабой проводке" никто не отменял)
описываемый камин "по электричеству" ничем от тепловой пушки на ТЭНах не отличается. При пользовании мощной пушкой ( на 30кВт ТЭНов только ) с трёхфазным мотором вентилятора на шнуре около 30 метров кабеля ПВС 4Х4 мм2 у меня были проблемы с пуском мотора , когда ТЭны были включены частично ( одна ветка).. когда мотор уже работал ( вентилятор крутился) - перекос был не столь уже критичен.
Так что пресловутый "перекос фаз" - штука не мифическая.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-07-16 02:29
федот68( Калуга), если подключить только две фазы, не подключая ноль, клеммы 4,5, то через 2ТЭНа потечёт 380, греть будет не в полную мощность.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: мамлюк (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 06-07-16 03:42
федот68( Калуга) писал:
> Ещё раз!
> Если три ТЭНа , расчитанных на 220 В подключить звездой в 3-х фазную сеть 380В,
> даже не зануляя центральный провод( центр звезды) - ВСЁ БУДЕТ рАБОТАТЬ 100%
В 3-х фазной цепи между центральной точкой звезды трансформатора и клеммой одной из фаз-напряжение равно нулю. Это теория электрических цепей.
Для того, чтобы на клемме любой из фаз было напряжение, нужен отрицательный период напряжения. На средней точке в ТП его НЕТ.
Отрицательный полупериод (синусоиды) напряжения берется на, условно 1-ю фазу, ч-з или из (как хотите) обмотки 2-х других фаз. Если в трансе отрезать центральную точку, то отдельно обмотка выдаст только 127В. Но когда точки соединены, отрицательный полупериод берётся из 2-х других фаз со сдвигом на 120 градусов.
Что в сумме на эту фазу даст 220В. И если сюда подключить ТЭН на 380В, то будет работа не в полную мощность.
Я тоже был очень удивлен, когда изучал Теорию электрических цепей. Не верил, пока не сделал лабораторную работу и не собрал схему, замерил все напряжения, токи и не убедился. Больше 40 лет уже прошло, но эту работу помню. ))) Между прочим, закончил на червоный диплом. А какие у нас были педагоги, АСЫ!
Всё, больше спорить и доказывать не буду.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: мамлюк (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 06-07-16 03:56
К стати, именно по этому, если подключить эл.двигатель с кондерами запуска в 220В, то двигатель рассчитанный на 380В греется. Думаю многие с этим стАлкивались.
Хотя, вроде эл. двигатель рассчитан на 380, а подали 220В и не должен греться. Вот Вам простой жизненный пример, часто используемый в быту.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-07-16 04:10
Только сегодня в блоке управления мощным асинхронником мерял 220 между Нулём и каждой из 3х Фаз(фазное напряжение), и 380 между фазами(линейное напряжение). Это классическая промышленная сеть. Есть сети, где Нуля нет, но там как раз нагрузки подобраны, чтобы не было перекоса фаз, пример, соединение двигателя треугольником.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: мамлюк (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 06-07-16 04:25
При глухо заземленной нейтрали сети (средняя точка транса) так и будет. При замере одной фазы отрицательный полупериод (нуль) будет брать ч-з нулевой провод куда он "попадает" от 2-х других фаз. Можно нулевой провод вообще не тянуть от ТП а сделать хорошее заземление и домашняя сеть будет работать.
У нас уже полдвенадцатого.
Всем спокойной ночи и приятных снов о рыбалке)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-07-16 04:47
мамлюк писал:
Можно нулевой провод вообще не тянуть от
> ТП а сделать хорошее заземление и домашняя сеть будет работать.
Вы серьезно, или шутите?
Работать то будет, но можно ли?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-07-16 04:56
Алексей Волжанин, работать будет двигатель соединённый треугольником, одинаковые ТЭНы на 380 соединённые им же, если один ТЭН сгорит, в сети будет перекос фаз.
При обрыве Нуля в обычной однофазной сети в розетке возникает 2 фазы, а если у вас ещё стиралка занулена, то фаза на корпусе и удар током, опять же перекос фаз и каюк бытовым приборам.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-07-16 05:15
OVN писал:
>
Это все понятно.
Я переспросил на счет предложения: "Можно нулевой провод вообще не тянуть от ТП а сделать хорошее заземление и домашняя сеть будет работать"
То есть, предлагают ноль гнать через землю? :-0
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-07-16 06:24
Алексей Волжанин , только в крайних случаях с риском быть убитым током.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: мамлюк (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 06-07-16 15:38
Алексей Волжанин писал:
> Вы серьезно, или шутите?
> Работать то будет, но можно ли?
Парни уже верно ответили. "Можно" в смысле работать будет. Но ни в коем случае нельзя этого делать. При любом пробое, КЗ и пр. очень опасно.
По этому у меня сделано и в доме и в гараже свое дополнительное заземление.
Наверное многие ощущали щипание при пользовании когда мыли руки стОя на каменном, мокром полу. Это результат недостаточного заземления нулевого провода на эл. оборудовании и наличия перекоса фаз.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 06-07-16 21:32
И все же....
Вешал три тэна звездой. Работают на 100% и без зануления центра.
Мультиметр меж центром и нулем( землей- проводка четырехпроводная) показывал ровный ноль.
А вот когда на моторе мерял - меж центром и сетевым нулем циферки появлялись...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 09-07-16 18:25
Раньше фаза была подключена к клемме "Р" и работал средний тэн. Сейчас я переподключил фазу на "L1" и "L2" и ничего не греет.......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 09-07-16 21:07
ВСЯ электротехника и 99% схем электроники Заключены в решении загадок из журнала "Весёлые Картинки".
типа - " а подскажи ка ,дружок - какой клубок ниток какой котёнок размотал?"
Найди подшивку "Весёлых Картинок".
Когда задачки из этого журнала начнёшь щёлкать как семечки - переходи к чтению элементарных электросхем.
Как подключить три ТЭНа - это не сложнее, чем "как сложить бумажку, чтобы жопу вытереть".
Ни разу не издевательство.
Практический совет.
Неспособен с этой элементарщиной справиться ?
Вызывай специально обученного человека, который за деньги сделает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: мамлюк (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 09-07-16 21:33
Схема собрана так, что к камину подключаются 3 фазы 220В и 3 фазы 380В. Отнюдь не 1 фаза 220В. По этому надо перетряхивать монтаж. Это Вам сделает электрик теоретически подкованный.
Самому не рекомендовал бы что-то делать. Тем более в камине есть регулятор температуры и переключатель мощности.
Практика без теории-слепота, теория без практики-мёртвость.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха (31.13.144.---)
Дата: 10-07-16 18:06
Я вот удивляюсь. Имея в доме 3-х фазную 380 В сеть, народ что-то там, на однофазную 220 переводит. 3 фазы, это же какие возможности, какие перспективы. И по большому счету, некоторая экономия.
В случае с ТС, надо, делать печку как положено – 3-х фазную 380В.
При однофазной схеме, даже если, сечение провода и выдержит, со временем места соединений начнут корродировать, нагреваться и!... Не дай бог. А перекос фаз, накой он вам.
Ко всему прочему, при 3-х фазной схеме, нейтраль будет не нагружена, а соответственно и земля. А это очень важное обстоятельство для электробезопасности эксплуатации мокрой печки в бане.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|