О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос! Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |

|
| Московское время 23:56:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:56:02 |
|
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-07-16 06:39
История такая. Сплитка 9ка,перестала практически охлаждать воздух. Помимо этого как запускается компрессор возрастает потребление тока до 5.5 ампер. Стоит стабилизатор напряжения,он бедолага начинает возмущенно гудеть. Немного ли на себя берет сплит? При работе осветительных приборов,телевизора,холодильника ,приставки и зарядных устройств показатель не больше 1А. Что то терзают смутные...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-07-16 06:43
Сколько уже работает?
5.5 А для 9-ки многовато.... должно быть около 4-х.....
не запускай больше и сервисника найди. Может, дозаправка еще поможет....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Волнодав (185.48.37.---)
Дата: 05-07-16 07:09
Посмотри радиатор наружнего блока, если забита задняя часть , то почисти для начала старой зубной счеткой
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 05-07-16 07:27
Попробуй сначала промыть наружный и внутренний блок. Если не поможет, то надо заправлять фреоном. У мамы так отмыл сплитуху, что работает как новая, хотя в 2005 году установлена, даже дозаправка не понадобилась.
Есть отличный мастер Михаил, но работает только в выходные дни.
Если нужен телефон, то позвони.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|