2 этажа 6х6 соединённые лестницей в площади.
по 2 окна на юг и по 1 на запад, рамы деревянные 1,5х1,3 2 стекла.
Стены 400 мм. 1 этаж 1/4 кирпича + керамзито-бетонный блок + 20 мм пенка + 2 слоя ГКЛ
2 этаж 1/2 кирпича + 150-200 мм бревно + вагонка без пароизоляции.
Перекрытия на чердак 150 мм из них 100 мм стекловата и 50 мм опилки.
Имеется скважина с не ограниченным дебетом Температуру воды не мерял на 15 метрах. Планирую центробежный погружник с гидроаккумулятором. Стоит ли в жарку погодку пропускать водицу по фанкойлу на 2 кВт с выплеском нагревшейся воды на суглинок в 6 сотках?
При 2-3 неделях в лучшем случае жары в регионе, городить водо подачу и слив, стоит ли 2-х киловатник уже есть, но стоит ли?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата: 16-06-16 21:59
У нас жары то такой, что б за 30, порой за всё лето не бывает. А всё что ниже, так это во благо. Зачем ещё что то охлаждать. Не город же
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @ТИМ (178.163.119.---)
Дата: 16-06-16 22:02
В четверть кирпича, это кирпич ложится на узкое ребро, ну или грань, как там по геометрически правильно будет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Den21 (---.189.151.89.chtts.ru)
Дата: 16-06-16 22:03
Думаю ,что нет потратишь денег,времени,испортишь фанкойл ( наверняка вода с известью).Купи мобильный Ссылка. и будет счастье...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ЛёХа.63 (85.26.165.---)
Дата: 16-06-16 22:05
@ТИМ писал:
> В четверть кирпича, это кирпич ложится на узкое ребро, ну или грань, как там по
> геометрически правильно будет.
Я полагал что так, но в реале никогда не видел такую кладку...извиняюсь не по теме.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Валерий Murmansk (213.142.215.---)
Дата: 16-06-16 22:12
Был бы колодец, можно было бы установит в него трубу с вытяжным вентилятором и подавать холодный воздух из колодца по трубе в дом, своего рода кондишин .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 16-06-16 22:13
ЛёХа.63 писал:
> Одна четвёртая кирпича, это опечатка? Если нет, то как это?
Полуторный кирпич на ребре
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата: 16-06-16 22:19
Соседу сделали " кондиционер". Радиатор от какой то иномарки в проём окна воткнули. вентилятор на него, что бы в комнату дул, и воду из колодца насосом в радиатор. Напором воды температуру регулировали. Не сплит конечно, но очень стало комфортно в домике.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 16-06-16 22:34
Андрюш,лень писать,т.к. месяц назад эта же тема была,с одним лишь изменением-надо было воздухом 15гр второй этаж охладить.Там всё описал.Овчинка выделки не стоит.Складские ангары компании "Хогард"(Москва) именно так охлаждаются.Но сама правильная система стоит .............$.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата: 16-06-16 22:47
Игорь, если не трудно, кинь пожалуйста ссылочку на тему. Забыл написать, 2 кВт фанкойл уже есть, новый, продавать неохота.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 16-06-16 22:54
Энди Крым писал:
> Игорь, если не трудно, кинь пожалуйста ссылочку на тему. Забыл написать, 2 кВт
> фанкойл уже есть, новый, продавать неохота.
Ссылка.
Но суть та же-охлаждение помещения.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 17-06-16 00:18
Спасибо.
Коль агрегат уже есть, достался на халяву, сижу прикидываю, что за этим последует. По прикидкам, будет литься вода по 200-400 литров в час. Когда нет слива, на участке, будет лужа. На дорогу не выведешь, дорога выше участка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Litys (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 17-06-16 01:12
Сделал такой кондиционер из газелевского радиатора в мастерской. Вода на поливку газонов. Дельта Т = 10 гр. Вентилятор центробежный диаметром 133 мм. 48 ватт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Anatol (83.220.239.---)
Дата: 17-06-16 01:18
Энди посчитай сколько уйдет на электричество и головняк со сбросом воды. Хотя есть у самого такая идея но нет фанкойла. Но у меня есть река куда сбрасывать. Решишь проблему сброса попробуй оч интересно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (213.87.162.---)
Дата: 17-06-16 02:48
Энди Крым писал:
> Игорь, если не трудно, кинь пожалуйста ссылочку на тему. Забыл написать, 2 кВт
> фанкойл уже есть, новый, продавать неохота.
Марку назови... А то один и тот же агрегат в разных условиях может выдавать и 1 квт и 5.. Температуру воды на выходе из скважины скажи...тогда можно будет прикинуть, справится ли фанкойл....
ИМХО навскидку - должно сработать.
Ps Тема, что была недавно - о другом. О другом с точки зрения теплофизики....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: кэп (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-06-16 03:36
Андрюш. Закопай чугунную батарею метров на 5 и замкнутый цикл. Вентилятор потише.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 17-06-16 04:30
Энди Крым писал:
> Спасибо.
> Коль агрегат уже есть, достался на халяву, сижу прикидываю, что за этим
> последует. По прикидкам, будет литься вода по 200-400 литров в час. Когда нет
> слива, на участке, будет лужа. На дорогу не выведешь, дорога выше участка.
А зачем на участок? В обратку в скважину ))) 2 кВт для скважины не о чем даже на 0,1 градуса там температура не поднимится ))) Теплообменник там скорее всего нерж и для воды никакого вреда не будет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.81.---)
Дата: 17-06-16 05:56
Serg1973 писал:
Температуру воды на выходе из скважины скажи...тогда можно будет
> прикинуть, справится ли фанкойл....
14 гоадусов должна быть.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 17-06-16 08:03
Я думал Андрей,как всегда,прикалывается,оказывается всерьёз.
Кто нить согласен скалькулировать дельту в 1градус понижения температуры?
Думаю пару 24-к твин дешевле будет содержать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (213.87.144.---)
Дата: 17-06-16 09:23
Гражданин Страны Советов писал:
> Serg1973 писал:
>
> >
> > Ps Тема, что была недавно - о другом. О другом с точки зрения теплофизики....
>
> Т.е.?
Собирались подавать холодный воздух из подвала посредством некой вентиляции.... две проблемы - нужен большой расход этого воздуха - большие воздуховоды
и поскольку там в подвале его кроме стен ничего не охлаждает, то и в подвале температура стала бы расти и эффективность охлаждения упала бы
Здесь - фанкойлу не нужны воздуховоды( если он конечно не канальный), и постоянный источник холода( вода ) есть
Вопрос лишь в том, будет ли достаточно холода ....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (213.87.144.---)
Дата: 17-06-16 09:31
Ura1980 писал:
> Энди Крым писал:
>
> > Спасибо.
> > Коль агрегат уже есть, достался на халяву, сижу прикидываю, что за этим
> > последует. По прикидкам, будет литься вода по 200-400 литров в час.
2 кВт=4.2(теплоемкость)*4( разница температур воды) *G( расход,кг/сек)
G= 0.119кг/сек=430 л/час
Но! для того что бы сказать сколько там будет квт - надо знать модель и проверить ее характеристики при таком нестандартном режиме
Когда нет
> > слива, на участке, будет лужа. На дорогу не выведешь, дорога выше участка.
> А зачем на участок? В обратку в скважину ))) 2 кВт для скважины не о чем даже на
> 0,1 градуса там температура не поднимится )))
А вот тут ничего подсказать не смогу....
Теплообменник там скорее всего
> нерж и для воды никакого вреда не будет.
Медный - 100%
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (213.87.144.---)
Дата: 17-06-16 09:37
кэп писал:
> Андрюш. Закопай чугунную батарею метров на 5 и замкнутый цикл. Вентилятор
> потише.
Геотермальный тепловой насос - по моему тут уже обсуждался.
Возможно, но копать придется очень много или очень глубоко для достижения некоторого эффекта. Требуется очень точно рассчитать диаметры труб - а то мощность на насос сожрет всю экономию
Также надо принять меры, чтобы эта конструкция зимой не разморозилась....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (213.87.144.---)
Дата: 17-06-16 09:50
Обычно мощность фанкойла указывается при температуре воздуха на входе 27 С и вода 7(вход)-12( выход)
У меня есть таблицы для расчета мощности фанкойлов CLIVET
Так вот 27С/7-12 - 2 кВт
27С/14 -18 - 0,9 кВт.....
Маловато конечно на домик будет....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата: 17-06-16 13:09
при исходных данных
2 кВт (1720 ккал/ч) и вода со скважины +5 градусов
зная производительность насоса можно вычислить до какой температуры будет нагреваться вода
мощность в Гкал/ч равна произведению расхода теплоносителя в т/ч на разницу температур в градусах
при расходе 100 л/ч температура в холодном контуре с 5 повысится до 22,2 градуса
2 кВт однозначно маловато для домика.
Можно помудрить с снижением влажности. Но проще кондиционер установить
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Litys (---.yota.ru)
Дата: 17-06-16 14:20
2 кВт для такого домика совсем не мало. Это как отопление при + 10 на улице.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата: 17-06-16 14:38
вот интересная тема, сколько тепла в среднем летом за сутки даёт стандартное ПВХ окно 1350*1350 с импостом и одной створкой?
расчёт мощности кондиционера чувствителен к инсоляции помещения, да и эмпирически с занавесками прохладнее
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата: 17-06-16 16:07
Пару лет назад работал на заводике - трубы разнообразные (квадрат/прямоугольник) катали. Станок, длиной 18 метров и производительностью 6 метров трубы за 5 сек, охлаждался водой из 30 метровой скважины диаметром не более 200 мм. Точнее охлаждался не станок, а СОЖ, но это не суть. Отработанная вода сливалась обратно в скважину.
Не исключаю конечно, что система в скважине закольцована была, но, думаю, что просто сливалась. Шум от падающей в трубу воды присутствовал. При закольцовке бы так не шумело наверное.
На законность такого использования скважины было пох и директору и энергетику.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата: 17-06-16 16:32
на кабельном заводе на линиях волочения есть системы утилизации тепла. Фильеры имеют рубашку охлаждения, в ней бегает масло. Через теплообменник масло охлаждается водой, вода имеет практически замкнутый контур, градирня во дворе и подпитка
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 17-06-16 17:50
Дмитрий писал:
> при исходных данных
> 2 кВт (1720 ккал/ч) и вода со скважины +5 градусов
>
НЕ БУДЕТ ВОДА СО СКВАЖИНЫ +5 градусов!!!!!!
Я как бурильщик уже писать об этом и на форум хаусе устал уже.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (154.59.142.---)
Дата: 17-06-16 19:46
АндрейА писал:
> Дмитрий писал:
>
> > при исходных данных
> > 2 кВт (1720 ккал/ч) и вода со скважины +5 градусов
> >
>
>
> НЕ БУДЕТ ВОДА СО СКВАЖИНЫ +5 градусов!!!!!!
> Я как бурильщик уже писать об этом и на форум хаусе устал уже.
я привел норматив для ХВС, расчётный для подбора теплообменного оборудования в ТМ
для расчёта тепловых насосов применяется средняя температура недр +8 градусов на глубине 10 метров.
Фактически для Хабаровска +5, для Мск +10
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата: 17-06-16 23:07
Дмитрий писал:
> глубине 10 метров.
> Фактически для Хабаровска +5, для Мск +10
А где это в Мск вода на глубине 10 метров??? На Западе Москвы около 140 метров вода начинается с известняка. В Мос области если не на берегу водохранилища то тоже глубже намного чем 10 метров. В общем у меня с мелкой скважины вода 11.4---померил только что. Ну и каждые 10метров ниже на градус повышаться должна. У меня с 50ти метровой скважины (известняк)--14.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: kness (---.46.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 18-06-16 02:32
Энди Крым писал:
> Исходные данные: Подмосковье.
> 2 этажа 6х6 соединённые лестницей в площади.
> по 2 окна на юг и по 1 на запад, рамы деревянные 1,5х1,3 2 стекла.
> Стены 400 мм. 1 этаж 1/4 кирпича + керамзито-бетонный блок + 20 мм пенка + 2
> слоя ГКЛ
> 2 этаж 1/2 кирпича + 150-200 мм бревно + вагонка без пароизоляции.
> Перекрытия на чердак 150 мм из них 100 мм стекловата и 50 мм опилки.
>
> Имеется скважина с не ограниченным дебетом Температуру воды не мерял на 15
> метрах. Планирую центробежный погружник с гидроаккумулятором. Стоит ли в жарку
> погодку пропускать водицу по фанкойлу на 2 кВт с выплеском нагревшейся воды на
> суглинок в 6 сотках?
>
> При 2-3 неделях в лучшем случае жары в регионе, городить водо подачу и слив,
> стоит ли 2-х киловатник уже есть, но стоит ли?
Просто сделай ГРАДИРНЮ. Это к5ак раз устроит тебя на пару недель жары. А экзотический вид будет прикалывать друзей.)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата: 18-06-16 02:44
kness писал:
> Просто сделай ГРАДИРНЮ. Это к5ак раз устроит тебя на пару недель жары. А
> экзотический вид будет прикалывать друзей.)))
Или весь день домик с высоты обливать водой,не фиг от солнца нагреваться.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 18-06-16 07:00
@ТИМ писал:
> В четверть кирпича, это кирпич ложится на узкое ребро, ну или грань, как там по
> геометрически правильно будет.
в народе в ЛОЖОК это называется.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 18-06-16 07:25
kness писал:
> Просто сделай ГРАДИРНЮ. Это к5ак раз устроит тебя на пару недель жары. А
> экзотический вид будет прикалывать друзей.)))
А зачем градирня? Водопад прикольней для друзей будет))) Градирня в жару для этих целей как бы не к месту)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 18-06-16 07:36
АндрейА писал:
> А где это в Мск вода на глубине 10 метров??? На Западе Москвы около 140 метров
> вода начинается с известняка. В Мос области если не на берегу водохранилища то
> тоже глубже намного чем 10 метров. В общем у меня с мелкой скважины вода
а 99,9 % дачников и не только имеют другое мнение)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.86.---)
Дата: 18-06-16 07:57
Ura1980 писал:
> а 99,9 % дачников и не только имеют другое мнение)))
А какое?? Очень интересно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.84.---)
Дата: 18-06-16 17:44
Ura1980 писал:
> Средняя скважина 10-20 метров
Ну это для дач в районе Ногинска например....... А спроси ка тех кто в Дмитровском районе.....8-)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Ura1980 (---.212.roitl.com)
Дата: 18-06-16 18:49
АндрейА писал:
> Ura1980 писал:
>
> > Средняя скважина 10-20 метров
>
> Ну это для дач в районе Ногинска например....... А спроси ка тех кто в
> Дмитровском районе.....8-)))
Знакомый Дмитровский район в одном и том же снт у него 15м скважина у соседа 12м а через 20 домов 50м как бы залегание воды сугубо индивидуально)))) Вопрос конечно и в качестве и дебете скважин) Мытищи у соседки скважина 12м.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 18-06-16 21:00
У меня скважина на воду в селе, так называемая верховодка. Дебета воды хватает для полива. Пробурили на 21 м. до воды. Вода в скважине потом поднялась до 8 м. до поверхности. Температура воды градусов 15.
Так же ещё есть колодец - закопано 8 шт. колец бетонных по 1 или 1,2 метра. Приток воды слабый - опускаешь насос для полива и весь колодец насос высасывает за 2 часа.
Даже вода из артезианской скважины не ледяная - в степи такая есть и я знаю температуру воды из неё.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (213.87.149.---)
Дата: 19-06-16 03:27
Дмитрий писал:
> при расходе 100 л/ч температура в холодном контуре с 5 повысится до 22,2 градуса
>
Q( холодильная мощность, кВт)=G(вода, кг/сек) * (Т2-Т1)( вода, выход-вход, С) * Сp( теплоемкость 4200 Дж/( кг*С))=K( коэфф теплопередачи, Вт/( м2*С)) * F( м2, площадь теплообмена) * dTlog(логарифмическая разница температур теплоносителей)
Эта было многа букав..... Звиняйте.
А коротко - не повысится до 22, 5 . Снизится холодильная мощность.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-06-16 21:55
Дмитрий писал:
> вот интересная тема, сколько тепла в среднем летом за сутки даёт стандартное ПВХ
> окно 1350*1350 с импостом и одной створкой?
>
> расчёт мощности кондиционера чувствителен к инсоляции помещения, да и
> эмпирически с занавесками прохладнее
Ссылка.
(Блин.... файл .xls не вставляется... так что ссылка)
Вот.... Кому интересно - может поиграться.
Программка конечно не идеальная, и косяков в ней достаточно, но для инженерных подсчетов требуемого уровня самое то - просто и быстро.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 21-06-16 20:07
У меня на 6 метрах идёт окремнённый известняк до 9 метров. Следующая плита на 22 метрах известняк трещиноватый. Меж ними обломочные фрагменты известняка и хрен пойми чего и галька и песок и глина в перемешку. ПРобурено до 25 метров. Вода на 11 метрах, температуру не мерял.
Марку фанкойла сейчас не посмотрю, в виду ремонта на 1 этаже, 2й завален и паспорт под кучей вещей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 22-06-16 05:23
Энди Крым писал:
> У меня на 6 метрах идёт окремнённый известняк до 9 метров. Следующая плита на 22
> метрах известняк трещиноватый. Меж ними обломочные фрагменты известняка и хрен
> пойми чего и галька и песок и глина в перемешку. ПРобурено до 25 метров. Вода на
> 11 метрах, температуру не мерял.
Чехов или Серпухов? 8-))
А по теме---Вот в цоколе так 18 и есть а на первом--25-26. Перекрытие ЖБИ плиты, 20см перлита и половая по лагам. Может мне перлит вытрясти но что тогда зимой будет?????
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-06-16 04:27
МитричЪ писал:
> бюджетный кондей
> Ссылка.
"Здесь работает тот же простой принцип: горячий воздух будет поступать в бутылки, а благодаря сужению в горлышке он немного охладится, и в комнате станет прохладнее."
Пляттттт.... Вот бы кто мне объяснил,что это за принцип....
Сопло Лаваля чтоли???? Уравнение сохранения( типа переход внутренней энергии в кинетическую при ускорении потока в горлышке???) Тада они забыли саму малость.. Указать, с какой скоростью ветер в эту стенку снаружи дуть должен..... И это блин даже не 5 м/с будет....
Ну или я совсем тепло физику забыл. Если кто просветит - буду благодарен.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-06-16 04:40
Да,так,ради информации...В сверхзвуковых (мах 5-7) аэродинамических трубах воздух действительно сильно охлаждается..... Вплоть до того, что переходит в состояние жидкости.... И для предотвращения этого там устанавливают мощнейшие ( мВт ы) дуговые подогреватели....У меня отец в ЦАГИ лет 40 ими занимался....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.83.---)
Дата: 24-06-16 05:25
Вот даже если бы я поверил что это работает то на стену точно устанавливать не стал бы пока не переехал в Бангладеш.
У меня вообще задача простейшая для теплотехников----две комнаты одна над другой, разделяет их ж\б перекрытие 63 плиты. В нижней комнате+16-18 а в верхней 24-26 Вопрос--как усреднить температуру???
Ответ --в нижнюю батареи а в верхнюю кондишен====ответу в направлении куда кому идти (имею ввиду ходы теплого и холодного воздуха) 8-)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (31.173.80.---)
Дата: 24-06-16 06:10
МитричЪ писал:
> А если зимой бутылки перевернуть внутрь, он будет работать как обогреватель?
ТОчно, а я как муда газ тяну. Где ты раньше был?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-06-16 14:46
АндрейА писал:
>В нижней комнате+16-18 а в верхней
> 24-26 Вопрос--как усреднить температуру???
> Ответ --в нижнюю батареи а в верхнюю кондишен====ответу в направлении куда кому
> идти
Хорошо,хорошо.... Батареи + кондиционер не устраивают - поставь батареи и там и там. Соедини замкнутым контуром с насосом. Желательно бытовые вентиляторы напротив батарей поставить( наверху).
И будет эта система тепло сверху вниз передавать помаленьку
Не шутка - работать будет. Только эффект маленький будет
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-06-16 14:53
Можно еще тепловую трубу сделать..... Но, чтобы подобрать подходящее рабочее тело и его давление , чтобы работала при твоих температурах, придется долго поипаццо.....
Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (---.176.59.34.131.tele2.ru)
Дата: 24-06-16 16:25
а НЕТ ЛИ СМЫСЛА ЧЕРЕЗ вентиляцию воздух в комнатах менять или разница маленькая?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата: 24-06-16 17:18
АндрейА писал:
> а НЕТ ЛИ СМЫСЛА ЧЕРЕЗ вентиляцию воздух в комнатах менять или разница маленькая?
Если ты таким объёмом будешь подавать из подвала охлаждённый воздух на верхние этажи,то-
1.Каким воздухом будешь замещать разряжение в подвале?-с улицы тёплым?
2.Как и каким образом его будешь охлаждать?
3.При такой циркуляции каким образом он успеет охладится?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 24-06-16 19:47
Торбеево между Люберцами и Железкой. А в районе Милета есть выход плит на поверхность, добывали известняк, течёт вода по плитам и скатывается вниз, уходит под землю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|