Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата: 06-11-15 00:22
Может кто сталкивался, хотим провести центральный водопровод к нашему аулу, на 6-7 домов.
До ближайшей ветки примерно 200-250 метров.
Что это может стоить и с каким гемороем придется столнуться?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 06-11-15 00:54
1. С гидроударом
2. С уменьшением давления чем последнее надодится в цепочке потребитель.
3. С обрушением стенок траншеи
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата: 06-11-15 01:21
копали примерно 700 метров
сперва маленьким экскаватором с узким ковшом. Глубина промерзания у нас 2,5 метра. Плитняк и скала местами на глубине 2 метра. Почасовая оплата и возня не справляющегося с задачей экскаватора. Отправили домой.
Пригнали самый здоровенный какой был в округе экскаватор, сделал за три дня вместе с колодцами и засыпкой трубы
Предшествовал этому гемор с получением ТУ от водоканала, согласование проекта присоединения. Денег на эту процедуру ушло больше 100 тыр
ушло почти 800 тыр на всё
давление приличное, абоненты ставят редукторы
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 06-11-15 01:39
Очень важно трубу класть на песчаную подушку. Копать узким ковшом. Тянули на старой даче, председатель с экономил, бросил трубу и засыпал грунтом. Замахались ремонтировать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 06-11-15 18:09
Начинать с получения техусловий в водоканале,
в них напишут как прокладывать, какой трубой, её диаметр , точку врезки и вообще есть ли такая возможность.
А дальше считать стоимость трубы, цену метра траншеи, количество колодцев и их стоимость, стоимость запорной арматуры, монтаж всего этого, стоимость от магистрали до дома. При наличии средств, желания, требования водоканала изготовить проект.
Если грунт глина , супесь итп, без крупных камней, песчаная подушка роскошь, присыпать в ручную, дальше бульдозером. Как вариант, прорезать узкую траншею барой(пилой). Глубина в нашем климате, из практики 1, 8-2 м.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 06-11-15 18:20
В ТЗ могут написать "диаметр трубы определить проектом", тогда изготавливать проект и согласовывать с водопроводчиками.
Согласовать также с организациями собственниками других сетей которые будете пересекать, могут написать с вызовом представителя на место при производстве работ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 06-11-15 20:43
Очевидцы утверждают что физическое подключение это полцены от юридического.
Сидим пока думаем
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Шатоба Александр (185.57.29.---)
Дата: 06-11-15 20:54
если есть возможность себе диаметр поболее, после этого найдутся , которые захоят присоеденится к вашей ветке . Тех условие само собой разумеющиеся. Если утеплителей не жалеть, то можно глубже двух не копать .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 06-11-15 21:24
Шатоба Александр писал:
> если есть возможность себе диаметр поболее, после этого найдутся , которые
> захоят присоеденится к вашей ветке . Тех условие само собой разумеющиеся. Если
> утеплителей не жалеть, то можно глубже двух не копать .
Это если трубу класть пластиковую (не боится заморозки).
И вплотную к трубе - проволоку-катанку Ф 8-10мм заложить.
На случай- если замёрзнет - сварочником отогревать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ЛёХа.63 (85.26.165.---)
Дата: 06-11-15 21:46
В местах пересечения с дорогой, закладывать в железный короб, в железную трубу большего диаметра.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.42.---)
Дата: 06-11-15 21:49
федот68( Калуга) писал:
> И вплотную к трубе - проволоку-катанку Ф 8-10мм заложить.
> На случай- если замёрзнет - сварочником отогревать.
Почему не проложить самый обычный греющий кабель?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 06-11-15 21:59
Герасим и Му-Му писал:
> федот68( Калуга) писал:
>
> > И вплотную к трубе - проволоку-катанку Ф 8-10мм заложить.
> > На случай- если замёрзнет - сварочником отогревать.
>
> Почему не проложить самый обычный греющий кабель?
Потому,что аварийный прогрев нужен раз в пятилетку или реже.
А кабель ( сравнительно с проволокой-катанкой)- денех стоит.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.42.---)
Дата: 06-11-15 22:12
федот68( Калуга) писал:
> А кабель ( сравнительно с проволокой-катанкой)- денех стоит.....
Тыщи по три с носа выйдет при вышеозвученных условиях, если не самый дорогой кабель брать.
На мой непросвещенный взгляд это проще, чем цеплять сварочник к закопанной в землю двухсотметровой неизолированной корродирующей проволоке.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 06-11-15 22:15
Это - уже вопрос религии.
Аварийный подогрев трубы - невредно иметь в любом случае.
Дабы "в случае чего" не ждать лета...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 06-11-15 22:26
НямЪ писал:
> Очевидцы утверждают что физическое подключение это полцены от юридического.
> Сидим пока думаем
Однозначно, особенно если делать своими силами, но зависит от подхода Ваших водопроводчиков. Прогладывал 1,5 км канализации по посёлку с КНСкой и 900 м напорной трубы, дешевле сметы в 2 раза.
Катанка для прогрева ПВХ труб это в качестве шутки? Тогда уж трубу с подогревом и можно не закапывать.
Положить на нормальной глубине, ввод в дом хорошо утеплить и ввести на глубине прокладки, а не под полом и забыть.
Если возможно увеличение подключальщиков, трубу с запасом однозначно, потом с них бабки за подключение.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 06-11-15 22:29
Почему шутка ?
Были прецеденты
И племяшу как-то отогревал прихваченную трубу( труба стальная и от магистрали всего метров 30)
И тут как-то товарищ спрашивал- что ему делать, когда в феврале воду пихватило... Порядка 100метров от магистрали к дому ( мелковато заложил,как оказалось)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|