Автор: Серкап (---.178-66-14-122.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-10-15 03:34
Строю лодку в гараже, наступили холода и приходится обогреваться. Отапливаюсь электричеством: 2 обогревателя бытовых (примерно по 1,5 кВт каждый) и одна эл.пушка на 4,5 кВт. Предварительно под это дело кунул новую проводку по гаражу, за которую теперь хоть и особо не переживаю, но оставлять без присмотра все свои обогреватели все же побаиваюсь, но чем холоднее становится тем дольше приходится ждать с момента приезда в гараж и включения обогревателей до более-менее подходящей для работы температуры. Есть желание немного облегчить себе жизнь путём установки какого-то таймера на розетку, чтобы хотябы одна из печек могла включаться за 1-1,5 часа до моего прибытия.
Смотрел в супермаркете какой-то Китайский прибор, но во-первых, его даже в магазине не смогли включить продавцы (т.е. качество не просто низкое, а его вообще нет), во-вторых, рассчитан он был явно не на такую нагрузку.
Что можно использовать для данных целей? Да, забыл ещё одно из условий эксплуатации - прибор должен быть не зависим от эл.сети при программировании времени пуска, т.к. на ночь по всему кооперативу электричество вырубают (т.е. он должен иметь какой-то свой собственный элемент питания в виде аккумулятора или батарейки), ну и должна иметься возможность задания время включения от нескольких часов (вечером уезжаю из гаража, а утром планирую вернуться и продолжить), до 1,5-2 суток
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-14-122.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-10-15 04:53
GenRen писал:
> Таймер на din-рейку для освещения использую уже пол года, все шикарно.
Спасибо, примерно то, что нужно, и вроде если правильно понял из описания, в нём есть какой-то собственный аккумулятор (память). Сейчас изучаю ссылку постом выше, там про этот прибор тоже есть рассказ, осталось разобраться с каким-то контактором (что это за хрень, для чего нужна, как работает и подключается) который судя по всему необходим для моих задач, т.к. нагрузка превышает номинал и будет все.
Интересно, а трёхфазные такие приборы есть? Если есть, то каждой фазой по отдельности можно управлять? У меня в гараже 3 фазы, 2 пущены на розетки, одна на освещение, было бы просто шикарно, если можно было бы программировать каждую из них одним прибором, хотя в принципе можно и так...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Михалыч79 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 24-10-15 05:01
все эти китайские таймеры = куйня невероятная, вопрос перетерт на аквариумных форумах не раз и не два. Даже 300вт выводят их из строя. У мну мг по 150вт работаю на раздельных, пока пашут. Но 1,5квт я бы на них не повесил никогда. Тут что-то промышленное подбирать, но это будет небюджетно. Будете интересоваться- загляните в конструкцию- в легранде мощные контакты ну и т.д.
Слушайте Федота, здравая мысль.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата: 24-10-15 05:31
Михалыч79 писал:
> все эти китайские таймеры = куйня невероятная, вопрос перетерт на аквариумных
> форумах не раз и не два. Даже 300вт выводят их из строя. У мну мг по 150вт
> работаю на раздельных, пока пашут. Но 1,5квт я бы на них не повесил никогда.
>
На тех, что я выложил на фото, жили несколько лет камины Нуаро по одному киловатту, на одном стоял водонагреватель на 80 литров, мощность его запамятовал, порядка двух кВт. Ни один из них не вышел из строя.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Спортист (---.43.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 24-10-15 05:41
тоже такой прикупил год назад - цена 320 руб, есть аккумулятор АА, втыкается в розетку, программируется на неделю по дням недели и времени включения. Всё работает. НО!! Федот прав - лучше газовой пушки нет ничего. Простейшая Балу 20-ка нагревает гараж 3х6 до состояния "в труселях ходить" минут за 10-15
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-14-122.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-10-15 05:48
Михалыч79 писал:
> все эти китайские таймеры = куйня невероятная, вопрос перетерт на аквариумных
> форумах не раз и не два. Даже 300вт выводят их из строя. У мну мг по 150вт
> работаю на раздельных, пока пашут. Но 1,5квт я бы на них не повесил никогда. Тут
> что-то промышленное подбирать, но это будет небюджетно. Будете интересоваться-
> загляните в конструкцию- в легранде мощные контакты ну и т.д.
> Слушайте Федота, здравая мысль.
По ссылке как раз говорится, как подключать через этот таймер достаточно мощные потребители (через контактор)
Тепловая газовая пушка как-то совсем не гуманна по цене: сама пушка около 7 рублей + баллон, плюс газ - итого считай червонца нет. К тому же есть ещё минусы помимо стоимости: во-первых, все равно нужно ждать пока нагреется воздух в помещении (какой смысл менять шило на мыло, у меня и сейчас суммарная мощность всех моих тепловентиляторов примерно равна мощности газовой пушки - около 7,5 кВт), во-вторых, газовой пушкой невозможно управлять удалённо, чего я собственно и добиваясь, а за те 1,5-2 суток, когда я не могу появляться в гараже и нахожусь на основной работе, вымерзнет не только воздух в гараже, но и стены, смола, сама лодка и т.д. В случае же использования этого таймера можно поддерживать в гараже хотя бы минимальную, но положительную температуру во время моего отсутствия.
А что касается надёжности - для этого и тему завёл, чтобы послушать советы реальных пользователей - на сайтах и в рекламе все гладко и супернадежно, а в реальности может и дня не проработать, но это ещё пол-беды, если он просто сломается, хуже если из-за него ещё и пожар какой приключится...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 24-10-15 07:26
"из наблюдений пса Фафика" ( казначея гаражного кооператива) :
В гаражных кооперативах 90-95% пожаров - из-за не вовремя выключенных электроприборов.
4-6 % - нарушение ТБ при сварочных работах,
Оставшийся мизер - "другие случаи".
Куда и неисправные "огневые" печи уже входят....
ххххххххххххххххх
Надеюсь - гараж отдельностоящий ?
И пожарная сигнализация выведена на пульт вневедомственной охраны ??
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-14-34.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-10-15 07:52
федот68( Калуга) писал:
> "из наблюдений пса Фафика" ( казначея гаражного кооператива) :
>
>
> В гаражных кооперативах 90-95% пожаров - из-за не вовремя выключенных
> электроприборов.
> 4-6 % - нарушение ТБ при сварочных работах,
> Оставшийся мизер - "другие случаи".
> Куда и неисправные "огневые" печи уже входят....
> ххххххххххххххххх
>
> Надеюсь - гараж отдельностоящий ?
>
> И пожарная сигнализация выведена на пульт вневедомственной охраны ??
Ещё есть статистика ДТП на транспорте - в год гибнет население среднего города. Машину продать посоветуете?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата: 24-10-15 21:59
А я посоветую использовать термоконтролер для т электрического теплого пола , типа такого Ссылка. , в нем куча настроек как по температуре , так и по времени , можно за программировать на неделю
если мощности не достаточно то можно подключить обогреватели через пускатель типа такого Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (78.25.122.---)
Дата: 25-10-15 00:56
Максим Питер писал:
> От пушки газовой через полчаса голова дуреет,гараж 6х6,прогрев до 25С минут за
> 20
Заказал товарищу обычную буржуйку, но когда он удосужится её сварганить - ХЗ.
Мне понравилась идея с телефонным управлением электричеством, а то с таймером тоже может получится накладка, например, вечером, уезжая из гаража, поставлю его на утро, чтобы он включил обогреватель, а по приезду домой вдруг окажется, что мне завтра не в гараж, а на дежурство нужно заступать (с моей работой это запросто) и команду на включение уже не отменить.
В электрике я разбираюсь на самом любительском уровне (розетки провести, люстры подключить и т.д.), сегодня приеду с гаража нарисую схемку, как это мне видится - если есть настоящие электрички поправьте если что не так будет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 25-10-15 01:25
Максим Питер писал:
> От пушки газовой через полчаса голова дуреет,гараж 6х6,прогрев до 25С минут за
> 20
Это по принципу где дрова/угли тлеют? Плс, скажи как называется твой прибор или ссылку.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 25-10-15 02:00
GenRen писал:
> Максим Питер писал:
>
> > От пушки газовой через полчаса голова дуреет,гараж 6х6,прогрев до 25С минут за
> > 20
>
> Это по принципу где дрова/угли тлеют? Плс, скажи как называется твой прибор или
> ссылку.
Ссылка.
И обрати внимание , что труба на печке Максима не простая, а с такой фиговиной :
Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Максим Питер (78.25.121.---)
Дата: 25-10-15 02:11
Печурой очень доволен,можно сделать закладку и "задушить" её,часов на 6 хватает. Газовая пушка хоть и нагревает мгновенно,но кумар от неё тяжёлый.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 25-10-15 02:45
Фед, спасибо, понял!
ПС. Классная штуковина, да и недорого. :)
ППС. Интересно как у девайса с разрешительными документами, какие ограничения?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 25-10-15 03:15
Накидайте схемку: как подключить обычный трехфазный пускатель, что б управлялся и через кнопку стоп-пуск и через таймер времени, из верхних ссылок
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Sherh (5.141.210.---)
Дата: 25-10-15 16:58
У китайцев заказать вай фай розетку, или если его нет тогда розетку с симкой и включать выключать с телефона когда вздумается
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 25-10-15 19:20
Сауна включается, выключается через таймер-розетку, только он не электронный, а с "крутилкой" и с приводом как в настенных часах, лет 6 всё ОК, но у меня нагрузка через пускатель на 3 ф.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 25-10-15 23:38
Сауна на электротяге?
Моветон.
Да и говно во всех смыслах.
Этих устриц давно выкакал. То бишь -ел ещё раньше...
Смотрим условия ТС:
На ночь питалово в автокооперативе отключают.
Сие означает только одно.
Ветка, питающая кооператив - дрищ.
Рассчитана на максимус пару лампочек в гараже.
Отсюда :
Пытающийся обогреть бокс в таком кооперативе электричеством...
Либо козёл конченый, либо дурак.
Отсюда и реальные советы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 26-10-15 02:51
Хопёр писал:
> Сауна включается, выключается через таймер-розетку, только он не электронный, а
> с "крутилкой" и с приводом как в настенных часах, лет 6 всё ОК, но у меня
> нагрузка через пускатель на 3 ф.
С "крутилкой", т.е. механический, после отключения эл. энергии настройки уже будут неправильные.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-10-15 02:56
Набери в гугле GSM розетка.включается смс.
Для надёжности у меня нагрузка подключена через пускатель.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата: 26-10-15 03:16
GenRen писал:
> С "крутилкой", т.е. механический, после отключения эл. энергии настройки уже
> будут неправильные.
=================================
Это почему???... Там вроде электрического ничего нет,чистая механика и наличие напруги ей пофигу... Дотикало до часа *Х* и включило нагрузку...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-14-34.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-10-15 06:49
федот68( Калуга) писал:
> Отсюда :
> Пытающийся обогреть бокс в таком кооперативе электричеством...
> Либо козёл конченый, либо дурак.
> Отсюда и реальные советы.
Я смотрю гораздый Вы на выводы-то
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-14-34.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-10-15 06:57
Максим Питер писал:
> Для гаража лучше нет,сейчас догорит и шашлычки поставлю
Оно конечно хорошо, но есть и свои минусы, самый главный из них это неравномерность обогрева. Не далее как вчера товарищ поставил себе в гараж печурку, я заходил к нему на огонёк - у печки даже жарко, а в противоположном углу все же холодно. К тому же мой гараж не утеплен, а сейчас заниматься этим уже наверное поздно, да и нужно ли не знаю, построив лодку я не собираюсь открывать кооператив по ремонту чего-либо, т.е. обогрев следующей зимой мне скорее всего уже будет не нужен, так что вкладывать деньги в печки-трубы-утеплитель ради одной зимы наверное будет не разумным с моей стороны.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 26-10-15 16:33
федот68( Калуга) писал:
> Сауна на электротяге?
> Моветон.
> Да и говно во всех смыслах.
> Этих устриц давно выкакал. То бишь -ел ещё раньше...
>
1.На вкус и цвет товарищей нет.
2.Где ты видел сауну на дровах? Это баня!
3.У меня камни развязаны с ТЭнами по электричеству, лей хоть ведро воды.
> Смотрим условия ТС:
> На ночь питалово в автокооперативе отключают.
> Сие означает только одно.
> Ветка, питающая кооператив - дрищ.
> Рассчитана на максимус пару лампочек в гараже.
> Отсюда :
> Пытающийся обогреть бокс в таком кооперативе электричеством...
> Либо козёл конченый, либо дурак.
> Отсюда и реальные советы.
Где ты видел в ТЗ про козлов и малое сечение проводов?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 26-10-15 17:56
Oleg GX писал:
> Хопер! Как там у Вас подключено? Дайте фотку!
Рисовать и всталять фото всё как то не досуг научится,
но по теме нужно любое энергонезависимое реле времени, хоть механическое, хоть с автономным питанием и через него запитать управляющую цепь пускателя, через пускатель соответствующей величины подключить нагрузку, у меня 12 кВт по 3 фазам. Допустимый ток реле должен быть больше тока через обмотку пускателя, если меньше через промежуточное реле.
Сейчас много всяких примочек типа суточной розетки-таймера в разных корпусах, по макс току не скажу, видел 10 амперные, если есть мощнее можно на прямую, конечно не через розетку(будет грется).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-14-34.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-10-15 19:15
Южанка2 писал:
> может просто конвектор с функцией "антизамерзания"?
Это как, что за функция такая?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата: 26-10-15 19:32
при понижении температуры в помещении ниже +5гр. конвектор включается и повышает температуру до +7 гр. ну и так до бесконечности. У меня такой в котельной.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-14-34.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-10-15 19:47
Хопёр писал:
> Oleg GX писал:
>
> > Хопер! Как там у Вас подключено? Дайте фотку!
>
> Рисовать и всталять фото всё как то не досуг научится,
> но по теме нужно любое энергонезависимое реле времени, хоть механическое, хоть с
> автономным питанием и через него запитать управляющую цепь пускателя, через
> пускатель соответствующей величины подключить нагрузку, у меня 12 кВт по 3
> фазам. Допустимый ток реле должен быть больше тока через обмотку пускателя, если
> меньше через промежуточное реле.
>
Вставлять фото по одному довольно просто: выше окна, где вы пишите сообщение есть кнопка "Выбрать файл", нажимаете на неё, выбираете нужное фото и собственно всё, а вот как сразу несколько фотографий вставить, да ещё и текст между ними я и сам не знаю (сколько не спрашивал - никто не колется, видно нужно пройти какой-то обряд посвещения в клуб обладателей тайных знаний)
Склоняюсь все же к GSM-розетке из поднебесной и примерно вот так представляю себе её использование (извиняюсь заранее за такой рисунок - не электрик ниразу), как я понимаю можно все и на одной фазе это сделать, просто нужно силовой провод с моей схемы перекинуть на 2-ю фазу.
Поясните, всё ли правильно я уяснил, если есть ошибки, то в чем именно? И ещё вопрос: есть ли принципиальная разница между контактором, обычным реле и магнитным пускателем, если есть, то что предпочтительней и почему?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 26-10-15 22:19
Реле обычно слаботочные, магнитный пускатель разных величин(0,1,2,3... по допустимому току) для включения больших нагрузок, управляющее напряжение (в нашем случае 220 В) с ЖПС модуля подаётся на эл. магнит пускателя, который втягивается и замыкает контакты 3 фаз(можно задействовать одну) и контакт блокировки кнопки "пуск".
По схеме верно, но в место реле пускатель.
Если допустимый ток GSM модуля позволяет включать твою нагрузку (35А, с запасом 40А), то подключай на прямую, но не через розетку(контакты могут подгорать), а через клемники.
При наличии 3 ф я бы раскидал хотя бы по 2 фазам( 1,5+1,5 и 4,5 кВт) или 2 ЖПС мрдулям.
Нагреватели должны быть безопасными + хорошие автоматы на расчётный ток и провод соответствующего сечения.
ИМХО.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (78.25.122.---)
Дата: 27-10-15 17:16
Сергей Темрюк писал:
> Вот и я смотрю, там короткое нарисовали
У меня просто на схеме не правильно реле обозначено (там не контакт, а катушка) - кто действительно разбирается в электрике, тот понял ЧТО это на самом деле, а кто только мнит себя великим гуру - прогнозирует большие катаклизмы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 28-10-15 07:13
Серкап писал:
> ....................................................
> У меня просто на схеме не правильно реле обозначено (там не контакт, а катушка)
> - кто действительно разбирается в электрике, тот понял ЧТО это на самом деле, .............................
Там все равно, что обозначено, там реально ноль с фазой в отдельной точке сведены, две фазы в обогревателе и т.п., и пофигу реле/катушки.... Там ВСЕ неправильно. И именно тот кто действительно разбирается в электрике - сразу об этом предупредит.
Но это проза жизни.
На сайте, на который я давал ссылку в начале темы, очень много различной инфы расписанной для уровня "продвинутый чайник". Нужно четко определиться с хотелками и просто почитать. Человек старается, пишет все весьма подробно с картинками, фотками, схемами, активными перекрестными ссылками на другие свои статьи... Там есть описание контакторов/пускателей используемых для работы с МОЩНЫМИ потребителями и схемы их подключения. Просто расписывать все - это очень много.
Вот пример электронного таймера там же, читали??? Ссылка. Это не китайская розетка с GSM модулем...
З.Ы. Кстати фотку этого таймера Геннадий привел сразу после моего поста.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-8-56.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 28-10-15 07:38
Ссылку вашу изучал, но некоторых ответов не нашёл по ней (может просто не дошёл до них). Что касается моей схемы, то ещё раз повторяю - я не электрик, у меня на схеме, там где нарисовано моё реле с двумя контактами, оно просто не правильно показано: вместо верхнего контакта нужно было как-то изобразить эл.магнит. Если я правильно понимаю, чтобы эл.магнит сработал на него нужно подать напругу (фазу и ноль) - на моём рисунке это верхний контакт реле. Магнит в свою очередь соединит нижний контакт (на схеме это фаза -силовой провод), ноль общий. Что не так-то?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 28-10-15 10:05
Если ТАК изобразил схему подключения - то КАК Же в реале "проводки скрутишь "???
Страшно представить.
" я хотел нарисовать правильно - но так получилось"...
Насралося.....
В электрике главное - ТЩАТЕЛЬНОСТЬ.
Во всём.
Особенно - в схемах подключения.
Ну а гаражи подобных "умнегофф"- "электикофф" - регулярно приходится тушить/смотреть на их догорание.
Только в моём кооперативе за три года таких двое сгорело.
Ещё двоих - вовремя вычислил и отрубил ( в прямом смысле слова) от сети.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-8-56.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 28-10-15 13:15
федот68( Калуга) писал:
> Если ТАК изобразил схему подключения - то КАК Же в реале "проводки скрутишь "???
> Страшно представить.
>
> " я хотел нарисовать правильно - но так получилось"...
> Насралося.....
>
> В электрике главное - ТЩАТЕЛЬНОСТЬ.
> Во всём.
> Особенно - в схемах подключения.
>
> Ну а гаражи подобных "умнегофф"- "электикофф" - регулярно приходится
> тушить/смотреть на их догорание.
> Только в моём кооперативе за три года таких двое сгорело.
> Ещё двоих - вовремя вычислил и отрубил ( в прямом смысле слова) от сети.
Не в обиду, Федот, от вас пока кроме пиз@обольства больше ничего не услышал, если знаешь как - нарисуй, а рассказывать мне какой Вы Д'Артаньян не нужно, ибо не интересно совсем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 28-10-15 16:38
Ещё раз.
Для нормальной работы тебе зимой потребуется мощности на прогрев неутеплённого гаража порядка 10-15 кВт ( минимум)
С электричества ты их - вряд ли возьмёшь ( не просто так отключение по ночам)
Остаются только печки на топливе.
Для скорости прогрева - воздушные пушки.
С моторчиком или на конвекционной тяге ( как "огонь-батарея" у Максима) -дело вкуса.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-82-196.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-12-15 15:19
Пришла моя китайская розетка с Али, вчера разбирался с ней. Подключил через контактор на 18А, всё работает за исключением небольших "но": когда читал описание розетки, то считал, что у неё есть встроенный аккумулятор - оказалось, что нет, есть почти такая же розетка с ним, но это уже другой товар, так что-либо придётся смириться с тем, что её невозможно отключить, когда в гараже нет света, либо попробовать замутить к ней свой аккумулятор (например от шуруповерта - у меня их как у дурака фантиков), второй касяк заключается в том, что не проходят смс от розетки, хотя на посыл смс с телефона она реагирует адекватно. С чем это связано так и не понял, на сайтах разное пишут, проблема не у меня одного, попробую ещё разобраться, но не факт, что получится, хотя это не сильно меня огорчает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 03-12-15 15:46
Счётчик поменяй на современный.
Хотя бы импульсно- механический ( а не "полностью электронный")
На одном "самоходе" счётчика отобьёшь стоимость замены.
И вопросов с переполюсовкой - не будет возникать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-82-196.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-12-15 02:22
федот68( Калуга) писал:
> Счётчик поменяй на современный.
> Хотя бы импульсно- механический ( а не "полностью электронный")
> На одном "самоходе" счётчика отобьёшь стоимость замены.
> И вопросов с переполюсовкой - не будет возникать.
Я больше старой доброй механике доверяю :)
Амур МСК писал:
>
> Я вот такой купил (Ферон TM24).
Я по-моему именно такой в начале и рассматривал, но его не смогли заставить работать даже продавцы в OBI, поэтому и отказался от него.
Уже после того, как заказал на Али свой, нарыл в интернете ещё GSM-розетку, у которой есть и своё автономное питание, и термодатчик (можно программировать на включение/отключение по заданной температуре), возможность подключения дополнительных датчиков (т.е. использовать её для систем охраны), имеется обратная связь и другие плюшки, но правда цена не столь демократична - свыше 6 тыров, хотя возможно оно того стоит. Посмотрю по опыту эксплуатации этой розетки, может со временем разорюсь и на более продвинутую
У меня есть вопрос по контакторы: в эго названии фигурирует 18А, но что это за ток: суммарный или на каждую из ветвей (я пока только две фазы на него посадил, а третья свободна) можно подавать такой ток?
На самом корпусе нарисованы несколько другие данные (что-то около 4 кВт для 220В), правильно ли я понимаю, что это касается только подключения 3-фазных двигателей? Продавец хоть и уверял, что это именно так, но судя по тому, как он мне рассказывал о её подключении (уверял, что управляющие контакты это первая пара - хорошо хоть контактор нормально разомкнутой, поэтому не страшно было попробовать) специалист он ещё тот!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Серкап (---.178-66-82-196.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-12-15 04:31
Этот стоит всего 450 рублей, а чуть мощнее был уже значительно дороже (более тысячи на 40А) и по размерам больше этого раза в 2-3, к тому же пушку без присмотра никогда не оставляю включённой на полную мощность, а врубаю только на половину (2.2кВт) поэтому решил что 18 А должно хватить. Кстати, а что будет при превышении мощности указанной на контакторе, там же по идее ломаться-то нечему - магнит и контакты? И ещё вопрос: если для одной ветви использовать сразу 2 пары контактов, значит ли это, что передаваемая мощность увеличится вдвое?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 04-12-15 11:12
Серкап писал:
> федот68( Калуга) писал:
>
> > Счётчик поменяй на современный.
> > Хотя бы импульсно- механический ( а не "полностью электронный")
> > На одном "самоходе" счётчика отобьёшь стоимость замены.
> > И вопросов с переполюсовкой - не будет возникать.
>
>
> Я больше старой доброй механике доверяю :)
>
Тебя просто сиюсекундная жаба давит. И неумение просчитать расходы вперёд.
Ну и неумность и мягкосердечность электрика вашего автокооператива - тоже имеет место быть.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-12-15 17:48
Серкап писал:
> Пришла моя китайская розетка с Али, вчера разбирался с ней. Подключил через
\
Серег, найди печку армейскую от кунга на дизеле и все проблемы решишь. Для твоего гаража и от Икаруса пойдет.---15мин и в труселях.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: АндрейА (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-12-15 17:50
федот68( Калуга) писал:
>
> > > На одном "самоходе" счётчика отобьёшь стоимость замены.
> > > И вопросов с переполюсовкой - не будет возникать.
Что за "самоход"?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 05-12-15 18:03
Древние счётчики имеют подлую привычку вертеть диском и без нагрузки. Просто будучи подключенными к сети.
Немного ( с первого взгляда), но....
Поскольку нынче ( уж четыре года) я ещё и казначей автокооператива ( традиционно должность , совмещённая с электриком ), то статистику и личную тоже имею.
Буквально неделю тому пацанчик приходил. 21000 кВт.часов..
Да. за год. Но максимум - на три-четыре часа в субботу и воскресенье он в гараже появлялся. Да и "сопля" к его ряду такая....
короче - реально он за год спалил порядка 700-1000кВтчасов.
Хочешь быть в его шкуре ?
И когда проверяющий тупо "по циферкам" пишет ??, а не "с понятием вопроса"...
Давай.
Ну а 3Ф "машинка" - особочувствительна к порядку подключения фаз.
Да. этим её можно в обратку заставить крутиться.
Но тогда , будучи пойманным - будь готов всю недостачу по автокооперативу возместить.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|