Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru

О разном...

Правила общения в форуме

Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта.



 Московское время 23:17:20 
Ваше локальное время
 Владивостокское время 06:17:20 
 Список форумов  |  В начало  |  Новая тема  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Поиск по дате  |  Вход  |  В конец темы   Следующая тема  |  Предыдущая тема 
 Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   02-10-15 16:23

Короче, пришлось мне заняться сей неблагодарной работой в своей компании )

Пожарку сделал, там всякие огнетушители и прочие планы эвакуации, значки огнетушителей, рукавов и паспорта на это всё в соответствии со СНИПом и закидами местной пожарки )

Остался основной головняк.
Серверная. Это уже не для пожарников (там и так стоят датчики + 2хОУ3+2хОП4 + гидрант в коридоре) - для себя и для заказчиков. Нужна система газового пожаротушения, для сохранения электроники. Объем около 25м3. Дверь и окно. Тушить собственно компы и обвязку к ним. Людей там нет, дверь и окно всегда закрыты, кондей и приточка/вытяжка отрубается по пожарке. Но дверь не герметична, обычная.

Хочу повесить модуль газового пожаротушения (типа такого Ссылка.). Вопросы:

0. Является ли такой модуль полноценной заменой классической газовой системе?
1. Подключать ли к общей системе пожарки или оставить в автономе
2. ГОТВ, ГОС... короче, чем заполнять? Я в этих Хладонах запутался, куча характеристик и я в них не в зуб ногой. Хэлп!

З.Ы. Если еще кто посоветует несгораемый сейф класса Д или ДИС за недорого - вообще песня )

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   02-10-15 16:41

На серьёзных предприятиях сначала оповещение, потом двери закрываются автоматически и висят аппараты дыхания.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   02-10-15 17:04

Так то на серьёзных...
У меня штат 45 человек )

Оповещение есть, а в серверной людей нет. Туда доступ то имеют только два человека (проход по картам). Но маску дыхательную повесить не проблема конечно. Не это главное )

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: Шатоба Александр (185.57.29.---)
Дата:   02-10-15 17:32

там на сайте готовый ответ : три колбы и все по гост значит привашей площади 30 квадратов , вам любой из предложенных видимо подходит

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата:   02-10-15 17:56

На сайте я и сам читать умею )
Там ничего не сказано об обвязке. Насколько герметично должно быть помещение, как потом проветривать, как проверять. Нужны ли маски (КИП, АСВ или еще какие...) короче п..ц )

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: ingener trey (212.73.96.---)
Дата:   02-10-15 18:21

Дверь однозначно герметичную. Для проветривания - аварийную вентиляцию, приточно-вытяжную минимум 8-ми кратный воздухообмен. Маски - хватит самоспасателя.
Сейчас как раз у нас реализуется проект в ЦОДе по второй серверной и согласование ещё одного проекта серверной.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   02-10-15 20:25

А как сдаваться будете пожарникам, если без проекта лепите? Забодаетесь потом с экспертизами.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   02-10-15 21:14

По моему опыту общения с ними, пожарники за это всё нагнут, дополнительный гемор себе зарабатываете. Сделайте как везде, а уж газовую не светя, для себя. Там где я был, было как на подводной лодке, с полной герметизацией отсеков и автоматическими дверьми, пожарники там точно никогда не ходили.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 21:43

Сейчас Госпожнадзору не сдают, монтажная организация составляют акты исполнительной документации и все, газовые модули ставь автономные, иначе от любой сработки сигнализации будут срабатывать модули. Будут вопросы пиши в личку подскажу

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: Шатоба Александр (185.57.29.---)
Дата:   02-10-15 21:56

о кстати по делу везде точно знаю заставляют ставить замки противопожарные и двери и на них ставят доводчики ссылку на замки могу дать , суть в том дергая за ручку ригель должен всегда открыватся ...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 22:04

Электрические и электромеханические замки должны автоматически открываться при сработке ПС

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   02-10-15 22:33

caddx писал:

> Электрические и электромеханические замки должны автоматически открываться при
> сработке ПС

как сие обеспечить при отключении питания 220? резервными аккумами? И что за замки? Модели какие?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 22:39

Электрические замки при отсутствии питания отключаются сами(в зависимости от использовании Блока питания) а электро механические через реле объектового прибора пс, абсолютно любой производитель, принцип работы у них одинаковый, опять же надо смотреть какой контроллер на СКУД используется

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   02-10-15 22:39

ссылку можно на такие замки?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата:   02-10-15 22:48

Естественно пожарка сделана по проекту и фирмой с лицензией )
Нахрен мне эти качели с самодеятельностью. Мало того, договор на обслуживание тоже есть.

Вопрос именно по газотушению ( В нём и я и фирма установщик не сильны.

Замки самые обычные, магнитные, как на подъездах.
Суть в том, что при отключении электричества они перестают работать. Поэтому электро защелки не подходят - там наоборот при подаче питания разблокировка.

Потом пляски с замками дальше идут. Ставят автономный блок питания, чтоб не отключился при сбоях электросити. Ставится размыкатель срабатывающий от пожарной сигнализации и ставится механическая кнопка размыкатель изнутри, под стеклом. А с этой кнопки идёт еще сигнал о срабатывании на систему охраны периметра )))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 23:00

Ставь модули какие на ссылке, и будет тебе счастье ))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 23:02

Напишите что вы конкретно хотите, оттуда будем отталкиваться, и город свой напишите, скажу где купить.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   02-10-15 23:03

просто почитать, расширить кругозор. не сталкивался с такими, интересно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 23:07

Я закупаюсь в секьюрити эксперт, федеральный поставщик

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 23:33

Basil Duty писал:

> Короче, пришлось мне заняться сей неблагодарной работой в своей компании )
>
> Пожарку сделал, там всякие огнетушители и прочие планы эвакуации, значки
> огнетушителей, рукавов и паспорта на это всё в соответствии со СНИПом и закидами
> местной пожарки )
>
> Остался основной головняк.
> Серверная. Это уже не для пожарников (там и так стоят датчики + 2хОУ3+2хОП4 +
> гидрант в коридоре) - для себя и для заказчиков. Нужна система газового
> пожаротушения, для сохранения электроники. Объем около 25м3. Дверь и окно.
> Тушить собственно компы и обвязку к ним. Людей там нет, дверь и окно всегда
> закрыты, кондей и приточка/вытяжка отрубается по пожарке. Но дверь не
> герметична, обычная.
>
> Хочу повесить модуль газового пожаротушения (типа такого
> Ссылка.). Вопросы:
>
> 0. Является ли такой модуль полноценной заменой классической газовой системе?
> 1. Подключать ли к общей системе пожарки или оставить в автономе
> 2. ГОТВ, ГОС... короче, чем заполнять? Я в этих Хладонах запутался, куча
> характеристик и я в них не в зуб ногой. Хэлп!
>
> З.Ы. Если еще кто посоветует несгораемый сейф класса Д или ДИС за недорого -
> вообще песня )
Сорри невнимательно прочёл вопрос, подключай к общей системе, можно считать что полноценная, но и ГПН могут завыебываться, т.к. это несёт вред человеческому организму, заполняй ГОС

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 23:36

Тип замка пол дела, нужно определиться с устройством которое будет им управлять, к примеру контроллер тм 1000Keparik писал:

> просто почитать, расширить кругозор. не сталкивался с такими, интересно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   02-10-15 23:44

Подобные системы пожаротушения могут человека укокошить, я бы на себя такую ответственность не взял, а пожарник тем более не возьмёт. То что фирма проект сделала, пожарник найдёт косяки, что всё равно вопрос придётся решать и будет точно не до серверной.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 23:50

OVN писал:

> Подобные системы пожаротушения могут человека укокошить, я бы на себя такую
> ответственность не взял, а пожарник тем более не возьмёт. То что фирма проект
> сделала, пожарник найдёт косяки, что всё равно вопрос придётся решать.
Категорически согласен

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   02-10-15 23:51

Отдыхаю в Крыму, уже 14 дней, устал отдыхать, через 2 дня домой АЛЛИЛУЯ

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   03-10-15 00:01

Но опять же, пожарному на себя брать не придётся, повторюсь сейчас при вводе объекта в эксплуатацию сотрудники гпн приемку не проводят, они раз в 3 года проверяют и все, ввод в эксплуатацию производит комиссия заказчика и подрядчика, во время проверки если сотруднику гпн не понравится тушение то он выпишет предписание, даст месяц на устранение и все, сразу они не наказывают, говорю с уверенностью в 100 процентов, т.к. Отоспался приближён к гпн

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-15 02:16

Basil Duty писал:

> Естественно пожарка сделана по проекту и фирмой с лицензией )

> Вопрос именно по газотушению ( В нём и я и фирма установщик не сильны.
>
Если есть проект, то пусть и делают в соответствии с проектом, если фирма-установщик не умеет читать проект, то гоните ее "лесом". Случись чего, тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, отвечать будете Вы, если Вас успокоит, то совместно с Вашей фирмой установщиком.
И не надо ничего додумывать. Любое изменение проекта, как то замена оборудования, должна быть зафиксирована и одобрена проектантом - письменно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   03-10-15 02:34

on'Lok писал:

> Basil Duty писал:
>
> > Естественно пожарка сделана по проекту и фирмой с лицензией )
>
> > Вопрос именно по газотушению ( В нём и я и фирма установщик не сильны.
> >
> Если есть проект, то пусть и делают в соответствии с проектом, если
> фирма-установщик не умеет читать проект, то гоните ее "лесом". Случись чего,
> тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, отвечать будете Вы, если Вас успокоит, то
> совместно с Вашей фирмой установщиком.
> И не надо ничего додумывать. Любое изменение проекта, как то замена
> оборудования, должна быть зафиксирована и одобрена проектантом - письменно.
Вы не представляете как проекты сейчас делают, до смешного доходит что табло ВЫХОД оповещения не "рисуют" и это на газпромовские объекты, и никто никого не наказывает, а тем более из сро не выгоняют

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   03-10-15 02:42

caddx писал:

и никто никого не
> наказывает, а тем более из сро не выгоняют
Не наказывают это до поры-до времени, случись чего, будут искать "стрелочника" и найдут, самое главное.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: OVN (2.94.56.---)
Дата:   03-10-15 02:43

caddx, нам честно, всё равно что у вас там. Если фирма нарисует в проекте, она и будет крайней, а так крайние Вы, за это им и деньги платят(или Вам должны платить за то, что вы готовы присесть). У нас так, шлю начальство с такими предложениями лесом. А пожарник, увидев такую фигню на потолке, должен среагировать, ему сидеть за так, тоже не охота.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Кто пожаркой занимается - вопрос по газовым системам тушения
Автор: caddx (---.viks.net.ru)
Дата:   03-10-15 03:29

Да ради бога

Ответить на это сообщение
 Свернуть  |  Картинки Выкл.   Следующая тема  |  Предыдущая тема 

 Данная тема закрыта по истечении времени неактивности.
    Для продолжения обсуждения откройте новую тему. 


Рейтинг@Mail.ru