Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.opera-mini.net)
Дата: 27-07-15 05:40
Строю дом для себя, залил фундамент, встал вопрос с гидроизоляцией, надо ли изолировать фундамент внутри, если полы по грунту и как сделать гидроизоляцию снаружи если его еще нужно утеплить (нужна ли вообще гидроизоляция если утеплить фундамент, достаточно ли будет отмостки).? грунт песок на 2х метрах глина, УГВ проходит глубоко, в старом доме есть цокольный этаж весной сухо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 27-07-15 12:55
изнутри гидроизоляция не эффективна, т.к. работает "на отрыв"
классика - песчаная подушка, подбетонная подготовка 100 мм бетоном марки М100, гидроизоляция, бетонная подушка
вертикальная часть фундамента гидроизолируется снаружи, т.е. к грунту, устанавливается защита гидроизоляции, например плоским шифером или современными мембранами типа плантер
узел примыкания вертикальной части к подушке можно дополнить залитыми в бетон шпонками
картинки ннада?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 27-07-15 13:41
утепление между гидроизоляцией и защитой от грунта
экструзию на битумную гидроизоляцию не клеить!!! от нефтепродуктов пенополистирол сплавится и стечет
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mao (---.mspsib.ru)
Дата: 27-07-15 14:05
Классика жанра в твоем случае - для бетона самомесного достаточно обмазочной гидроизоляции на два слоя резино-битумной мастикой (если бетон марочный с W6 то вообще ничего не надо делать). Имеющиеся по поверхности полости затереть штукат. смесью 1:3 и просушить. Первый слой - грунтовочный, мастику развести бензином. По просушенной в теч. 12 час гидроизоляции крепим ЭППС обычными грибками не менее 3..4 шт/лист, клей излишен. Стыки листов моно пропенить. Не забываем уложить ЭППС под отмостку, по песчаной подготовке с уклоном наружу. По ЭППС кладем дешманскую рулонную гидроизоляцию ( типа баннер старый, изоспан Д и т.д. ) и будет тебе счастье за недорого. Хотя моно и ввалить бабла по полной, будет ненамного лучше, но самооценка повысится..., что для многих важно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.sub20.net78.udm.net)
Дата: 27-07-15 18:55
потому, что улица в нижней части, полы по грунту поэтому и нет вентеляции, на счет дреннажа не спорю, но сейчас нужно снимать опалубку и что бы 2 раза не копать необходимо этот вопрос решить сейчас.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 27-07-15 20:40
хосспади.. битумом обмажь горячим или мастикой, холодной но дороже и безопаснее
полы по грунту это видимо как у меня, с обратной засыпкой и головняком, чтобы не просело нигде
мог сразу плиту залить вместе с лентой. на плиту планируется экструзия и стяжка с трубами отопления, верно?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|