 380 в одном помещении
Автор: polarskuns (---.95-54-145-194.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   20-07-15 23:35

не могу найти норму о запрете двух фаз в разных розетках в одном жилом или общественном помещении. помогите ссылкой кто в теме

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   20-07-15 23:52

Двух разных фаз или одной фазы с разных автоматов?

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: polarskuns (---.95-54-145-194.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   21-07-15 00:31

двух разных фаз. смысл в том чтобы в одном помещении было 220. а не 380.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   21-07-15 03:11

Думаю никто не поможет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: Елена, Мурманск. (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   21-07-15 03:15

polarskuns писал:

> не могу найти норму о запрете двух фаз в разных розетках в одном жилом или
> общественном помещении. помогите ссылкой кто в теме

А разве есть такой запрет ?
Если в помещение идет 380, то это правильное решение кинуть на разные потребители (розетки 220 вольт) разные фазы, а вот про запрет на такой монтаж, даже и не слышала ...

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: polarskuns (---.95-54-145-194.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   21-07-15 03:30

есть. 220 считается безопасным.380-нет. включив в розетку пылесос, вы можете второй рукой стирать пыль с пилота от другой розетки и попадёте под 380. именно поэтому в квартире одна фаза даже при расчётной мощности 8 квт. перекос нивелируется в этажных или др. групповых щитах.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   21-07-15 03:52

"стереть пыль" второй рукой можно и с общего провода, какая разница чем ёbneт- 220 или 380 .Помирают и при меньшем напряжении.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: мамлюк (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   21-07-15 03:56

polarskuns писал:
именно
> поэтому в квартире одна фаза даже при расчётной мощности 8 квт. перекос
> нивелируется в этажных или др. групповых щитах.

Чушь несусветная!. Получайте разрешение на ввод 3-х фазного напряжения, устанавливайте 3-х фазный узел учета и подключайте розетки, лампочки на любые фазы как заблагорассудится. У соседа на дом, в баню и гараж заведены по 3 фазы. Кроме, еще много таких домов.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: OVN (2.94.166.---)
Дата:   21-07-15 04:23

На кухнях многоквартирных с электроплитами бывает трёхфазное.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: polarskuns (---.95-54-145-194.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   21-07-15 04:36

убедительная просьба- отвечать проектантам или энергетикам с 5 группой

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: АндрейА (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-07-15 04:45

Тогда убедительная просьба и задавать на профильном. 8-)))

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: Сухарик (81.177.213.---)
Дата:   21-07-15 05:19

OVN писал:

> На кухнях многоквартирных с электроплитами бывает трёхфазное.


Нет, не бывает, бытовые эл.плиты однофазные. Трёхфазные в ресторанах, кафе и т.д. И там ТЭНы на 220В рассчитаны. В субботу такую подключал
При наличии лишней фазы в домашней розетке летят к чёртовой матери домашние эл.приборы и аппараты (отгоревший магистральный нулевой провод как пример)
У меня 4 группа свыше 1000В

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: Водяной (83.239.190.---)
Дата:   21-07-15 05:52

polarskuns писал:

> убедительная просьба- отвечать проектантам или энергетикам с 5 группой

Тогда только письмо Путину. :-))

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: OVN (2.94.166.---)
Дата:   21-07-15 05:52

у меня 3-я, но если начальству потребуется, завтра 5-ю выпишут.
Ссылка.
"7.1.59. В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчетный счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру."
и т.д и т. п.
Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: Сухарик (81.177.213.---)
Дата:   21-07-15 06:25

OVN писал:

> у меня 3-я, но если начальству потребуется, завтра 5-ю выпишут.

Нет, моя честно заработана.

> Ссылка.

"Электроплиты есть одно, двух и трехфазные".

Только по рисункам там силовые 4-х контактные розетки до 40А для промышленных плит (кухня ресторана или в\ч на кучу народа с определенным режимом питания)
Бытовые плиты такой мощности (от 6 кВт) назовите. При условии, что стандартная мощность на квартиру 6.3 кВт (дом\коттедж до 15 кВт бесплатно)
И на фотографиях подключения плиты стандартные трёхконтактные вилки\розетки 25-32А

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: OVN (2.94.166.---)
Дата:   21-07-15 06:43

Сухарик, по моему разобрались, что нормы не запрещают, в частных домах часто встречается, и в новостройках может быть всё что угодно, в том числе 3 фазы на кухне.
Ссылка.
самая дешёвая Мечта за 7 тыс. 7,3 кВт

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   21-07-15 23:39

......... блин не знал что это опасно.......... у меня как раз с завтрашнего дня начинает электрик устанавливать проводку в доме из расчета 3-х фаз. Наоборот попросил его раскидать так, чтобы нагрузки на фазы были примерно одинаковые......... То есть плита от одной...... розетки рядом от другой, свет от третей......... и так далее..... более менее равномерно.........................


чо, так нельзя?

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   21-07-15 23:55

Susha, уже разобрались, что по нормам можно, опасности нет. Единственная теоретическая опасность возникает, если эксперименты с электричеством проводить, например для воровства, трансформаторы ставить, с занулением играть и т. д. и т. п. Видел такое неоднократно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: BiM-42 (---.google.com)
Дата:   22-07-15 22:46

Да не в теоретической опасности дело, а в практической. 220 в убивает редко, под 380 в сложнее попасть, но результат почти гарантирован. А тут хозяин не электрик, через несколько лет пришли что то делать, а тут в распред щитке 380 в рядом. И вероятность попадания под 380 увеличивается.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата:   23-07-15 00:05

Внимательно прочитав посты, могу лишь посоветовать нанять электриков на работы по использованию выключателей света и штепсельных розеток.
Самостоятельно допускаю ваше обслуживание не обслуживаемых автомобильных батарей до 12 В, только в резиновых перчатках и на резиновом коврике.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: Тихий Дон (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата:   23-07-15 02:14

petr-Kenig писал:

> Внимательно прочитав посты, могу лишь посоветовать нанять электриков на работы
> по использованию выключателей света и штепсельных розеток.
> Самостоятельно допускаю ваше обслуживание не обслуживаемых автомобильных батарей
> до 12 В, только в резиновых перчатках и на резиновом коврике.
- Внести в инструкции сл.дополнения;
телевизор, ресивер, домашний кинотеатр - включать строго в одну розетку, в противном случае через экранную оплётку соединительных кабелей потечёт ТОК НЕБАЛАНСА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: OVN (2.94.166.---)
Дата:   23-07-15 02:16

Скажу грубо. У меня в кабинете у жо.....ы и 220 с разных фаз и 380 тут же, 50 см, и в гараже 380, одна фаза на свет и розетки, у соседей разные фазы в квартире, потому что при строительстве дома, кто-то протянул для себя, а уж чего в молодости не делали.... все живы.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата:   23-07-15 03:21

"НЕБАЛАНСА !!!!..."!
- перетока. Шо не суть тут щяз.
Да.

Будьте осторожны. Не храните тапочки под кроватью.
... особенно ночью....

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   23-07-15 06:24

Нет такого запрета .

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   23-07-15 13:04

ТС главное в одну 1 фазную розетку 2 фазы не подключи, а так расключай фазы как нужно и как хочется, поэтажно, в соответствии с назначением помещений и нагрузкой (электрокотельная, мастерская, итд заводи 3ф). Заземление и УЗО ни кто не отменял.

Ответить на это сообщение
 
 Re: 380 в одном помещении
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   23-07-15 14:13

Сухарик писал:

> OVN писал:
>
> > у меня 3-я, но если начальству потребуется, завтра 5-ю выпишут.
>
> Нет, моя честно заработана.
>
> > Ссылка.
>
> "Электроплиты есть одно, двух и трехфазные".
>
> Только по рисункам там силовые 4-х контактные розетки до 40А для промышленных
> плит (кухня ресторана или в\ч на кучу народа с определенным режимом питания)
> Бытовые плиты такой мощности (от 6 кВт) назовите. При условии, что стандартная
> мощность на квартиру 6.3 кВт (дом\коттедж до 15 кВт бесплатно)
> И на фотографиях подключения плиты стандартные трёхконтактные вилки\розетки
> 25-32А


Доуха и больше.
Зайди в ларёк по торговле кухонной техникой.
Не говоря про варочные поверхности - полно встраиваемых духовок от 8кВт...
Допуска не имею. Как и диплома сварщика;-)
Так. По чуть для сэбэ...:-)
Запрета нет.
Есть рекомендации.
Для электроинструмента -ПОХ(если ноль в поряде)
Вот про "завязанную друг на друга" электронику - всё правда.
С разных фаз с ума сходит(особенно при розетках без земли)
Так. Наблюдения из недолгой(четверть века всего) практики практикующего электрика-самоучки...

Ответить на это сообщение