 Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   13-06-15 17:22

Автомат с восстановлением питания нагрузки после срабатывания. Есть такие?
Задача вот в чем.
Счетчик эл. энергии устанавливается на столб около дома. В ящике (влагозащищенном) вместе со счетчиком ставиться автомат. Вот его и хочется сделать автономным, дабы не лазить на столб каждый раз после срабатывания. От столба к дому пошел провод.
Кто что знает про такие? Какая цена вопроса, а то может впендюрить туда 100амперник будет дешевле…
Сети 1 ф и 3 ф.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   13-06-15 17:26

Ставь меньшим номиналом на вводе в дом.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: polarskuns (5.142.226.---)
Дата:   13-06-15 17:43

для низкого напряжения таких нет.
грамотно будет - в ящике на столбе ставится автомат защищающий кабель от к.з. . он зависит от сечения и длины кабеля. а в доме ставится вводной автомат защищающий этот кабель от перегрузки. зависит только от сечения кабеля. . второй автомат должен быть не менее чем на 2 номинала ниже 1. тогда при его (2) срабатывании при к.з. внутри дома или по перегрузке не сработает автомат на столбе (1).
автоматическое повторное включение для кабелей не предусмотрено. причины объяснять лениво-просто поверьте.
тупо что-либо делать - очень плохо. в частности ставить 100 а автомат на тонкий кабель. нужен не большой но грамотный расчётик

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   13-06-15 18:24

Кто бы только разрешил повысить номинал автомата на столбе. А так токовое реле, реле времени и пускатель. Реле времени может быть выполнено в виде насадки на пускатель. НО это никто не пропустит.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: Diim (217.118.90.---)
Дата:   13-06-15 18:45

xxx писал:

> Кто бы только разрешил повысить номинал автомата на столбе. А так токовое реле,
> реле времени и пускатель. Реле времени может быть выполнено в виде насадки на
> пускатель. НО это никто не пропустит.


В одном устройстве нет разве?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: kness (---.43.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   13-06-15 19:22

Странно. По каким таким требованиям счётчик ставится выше зоны свободного доступа. Он должен стоять на столбе возле дома, но на высоте не выше двух метров, как мне помнится. Должен быть обеспечен свободный доступ для монтёров и контролёров от энергосбыта.
Я конечно 25 лет назад этим занимался и кое что могло измениться, но не так радикально. Я устанавливал по проекту трёхфазный счётчик в герметичный щит. А от него хоть одну , хоть две, хоть три фазы используй.
Может не прав, пускай грамотные электрики поправят, если нововведения появились.
У меня стоял один трёхфазный автомат, потом счётчик, потом три автомата на каждую фазу. Внутри щита несколько розеток.
Всё делалось по проекту от предприятия электросетей.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   13-06-15 19:30

xxx писал:

> Кто бы только разрешил повысить номинал автомата на столбе.

Есть для этих целей "специальные"автоматы,допустим написано 25А а начинка на 40а и многие вопросы снимаются.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   13-06-15 20:14

Славянин писал:

> xxx писал:
>
> > Кто бы только разрешил повысить номинал автомата на столбе.
>
> Есть для этих целей "специальные"автоматы,допустим написано 25А а начинка на 40а
> и многие вопросы снимаются.
Можно просто рубильник в корпусе автомата поставить, вообще вышибать не будет. Вопрос был про самовосстановление.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   13-06-15 22:44

Странная проблема,выше правильно написали ставиш в доме на меньший номинал,автомат на столбе защищает только кабель к дому,если с ним что случится то востанавливаться там нечему,что б обойти выделенные киловаты ставят эти "специальные",в доме ставиш какие положено или нужны по факту.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: polarskuns (5.142.227.---)
Дата:   13-06-15 23:54

...ять. бросьте дурную затею. попадёте на немалые деньги если при к.з. у вас - отключится защита на подстанции и погаснет весь квартал..прогноз ситуации- крыса устроила себе поминальный обед из изоляциии на кабеле. автомат на столбе отключит к.з. на кабеле, но к.з. никуда не делось, а ваша по..ень на замкнутом проводнике опять повторно включаете автомат.-пипец автомату. а если кто полезет смотреть- почему пропало электричество, а ваша приблуда врубит ему в этот момент ток- пипец любопытному а вам - замаливать вашу глупость. . АПВ па подстанциях обвешано целой системой контроля. и всё это написано кровью.
и не слушайте дилетантов. вам отвечать а не им. я бы не тратил время на эти тирады если бы вы ставили под угрозу только свою жизнь. ваше личное дело как ей распорядиться- но ...ть- окружающие и может быть приличные люди в реальной опасности рядом с вами.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   14-06-15 04:53

polarskuns писал:

> ...ять. бросьте дурную затею. попадёте на немалые деньги если при к.з. у вас -
> отключится защита на подстанции и погаснет весь квартал..

Какие деньги?


> отключит к.з. на кабеле, но к.з. никуда не делось, а ваша по..ень на замкнутом
> проводнике опять повторно включаете автомат.-пипец автомату.

По идее надо проверить отсутствие кз, но т.к. бытовуха нагрузку не отключит, проверять не будут. В прочем, ситуация абсолютно ничем не отличается от КЗ на ВЛ или КЛ.


> а если кто полезет
> смотреть- почему пропало электричество, а ваша приблуда врубит ему в этот момент
> ток- пипец любопытному а вам - замаливать вашу глупость. .

Так это его установка, кто должен полезть? И чем ситуация отличается от переключения на подстанции, когда напряжение выключают и потом опять включают? Может, тому кто лезть будет, правила соблюдать, а не надеяться на авось?

> АПВ па подстанциях
> обвешано целой системой контроля.

Ради развития кругозора, расскажите, что помешает АПВ повторно включить ВЛ-10 кВ после отключения?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   16-06-15 04:45

Кажись нашел подходящий приборчик вот

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   16-06-15 04:50

Но требует доп. реле

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: ЮНК (46.158.86.---)
Дата:   16-06-15 05:11

У меня на входе стоит 100А, после него на каждый этаж, в каждую комнату, на сплиты и розетки отдельно стоят маломощные автоматы, плюс УЗО на каждый этаж.
Что нибудь, да сработает.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   16-06-15 05:34

Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц...(с) ( народная мудрость)
Лишь бы приставка "само-" не самоустранилась....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: ЮНК (46.158.86.---)
Дата:   16-06-15 08:06

федот68( Калуга) писал:

> Лишь бы приставка "само-" не самоустранилась....

Да вот как-то то же напрягает, сработает/несработает Х.З.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Автомат с восстановлением питания нагрузки
Автор: Paha (---.212-19-16-134.vl.broadband.redcom.ru)
Дата:   16-06-15 11:20


У реле управления нагрузкой (или ограничитель мощности) есть такая функция. Заодно можно предусмотреть возможность отключать в первую очередь менее приоритетную нагрузку.

"В случае превышения порогового значения, срабатывает первый контакт, отключающий первую не приоритетную нагрузку. При этом загорается красный светодиод L1, который указывает на то, что отключена первая не приоритетная группа.

Если при этом суммарный ток нагрузки не уменьшился ниже порогового значения, срабатывает второй контакт и отключается вторая не приоритетная группа. Индикация осуществляется свечением красного светодиода L2.

Приблизительно каждые 5 минут происходит попытка повторного подключения. Если ток в цепи уменьшился, то подключается вначале вторая не приоритетная группа, и если ток не превышает уставку — подключается первая не приоритетная группа.

Контакты реле приоритета рассчитаны на максимальный ток 16А, поэтому для управления не приоритетными группами применяются контакторы. Питание на обмотки контакторов подается через контакты реле приоритета, а силовые контакты контакторов управляют подключением не приоритетных групп к питающей электрической сети."

Ответить на это сообщение