Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 26-04-15 01:46
В техэтаже температура сейчас +7, стенка, со стороны ворот и дороги, мокрая, потеет, т.к.. она холоднее, чем температура в техэтаже.
Грею голову, чем теплоизолировать, какой толщины изоляция нужна?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 26-04-15 02:03
Пенополистиролом экструзионным.
Если только для борьбы с конденсатом, то и 20мм хватит.
Гараж отапливаемый?
Как реализована вентиляция?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 26-04-15 02:15
Гараж не отапливаемый, пока, дверь сверху, в техэтаже, на заднюю сторону, 20х20 по 4 дыры, в каждом торце вентиляция, кроме проблемной стены.
размеры гаража 5х11, верх и 2 комнаты 5х5,5 низ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 26-04-15 02:24
Если планируешь отапливать, то утепляй сразу все стены.
Иначе будешь получать конденсат на стенах, температура которых ниже температуры точки росы.
В неотапливаемом помещении конденсат образуется исключительно из-за высокой влажности. Для понижения влажности нужно приточную и вытяжную вентиляцию, либо осушители воздуха.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 26-04-15 02:38
В техэтаже задняя стенка и боковые, со стороны соседей, абсолютно сухие, только передняя, со строны дороги мокрая, где грунт за стеной, остальные стены открытые, без соприкосновения с грунтом. Стены в техэтаже из ФБС, верх кирпич.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 26-04-15 03:07
Владимир12 писал:
> Весна, дожди, вода. Дренаж отводной сделай нормально.
Нет, Володь, не бежит, все швы сухие, сверху дорога, бетон, бежать неоткуда...чистый конденсат, из-за разницы температур.
Прихожу каждый день, открываю ворота, двери сверху и снизу, аж сквозняк дует.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Владимир12 (---.dynamic.yola.ertelecom.ru)
Дата: 26-04-15 03:13
Тогда наоборот, заткни на время продухи, как потеплее будет откроешь. У меня по весне в подвале примерно такая же ситуация была, хотя подвал утеплен и вытяжка нормально фунциклирует, избавился от конденсата простым способом, до лета продухи все закрыты, как теплая темепература устаканится так открываю. Зимой в подвале +3 +5 гр., летом в лютую жару до 12гр., доходит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 26-04-15 03:15
Бобрище писал:
> В техэтаже задняя стенка и боковые, со стороны соседей, абсолютно сухие, только
> передняя, со строны дороги мокрая, где грунт за стеной, остальные стены
> открытые, без соприкосновения с грунтом. Стены в техэтаже из ФБС, верх кирпич.
У тебя поверхность этой стены имеет температуру ниже температуры точки росы, поэтому на ней и образуется конденсат.
Чтобы конденсат не образовывался нужно либо понизить температуру точки росы - при текущей температуре воздуха и стены это возможно сделать только понижением влажности - либо сделать вентиляцию, которая будет эффективно удалять влагу из воздуха, либо ставить осушитель воздуха. Второй вариант - поднять температуру поверхности стены выше температуры точки росы - утеплить стену изнутри паровлагонепроницаемым материалом.
Так как ты планируешь делать эти помещения отапливаемыми, то стены нужно утеплять уже под требования энергосбережения.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 26-04-15 03:23
Scarlo, тепло буду заводить не завтра, какой бутер по твоему, на эту стену нужно прикулибить?.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 26-04-15 03:29
Бобр
ну ты на самом деле того
зажег
я промолчу
а так в двух словах
вентИляшка
можно просто 2 трубы
с разницей метра в полтора два
и отопуху с сохраном темпры
а ты чего хотел?
чудес?
тут блин не уриспруденциЯ
тут Изика
тут не правила
тут законы
тут не понятия
тут мышление
как то так
почитай про точку росы
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 26-04-15 03:41
Саш, я конечно могу запенить весь техэтаж, 3 метра высотой, по самую смотровую яму, доверху)))) Но хотел узнать у знающих людей, дабы не совершать ошибок, для того и форум...да и попиндеть)))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 26-04-15 04:04
Бобрище писал:
> Scarlo, тепло буду заводить не завтра, какой бутер по твоему, на эту стену нужно
> прикулибить?.
Для отапливаемого помещения я бы делал такой пирог: экструзионный пенополистирол 50мм / воздушный зазор 20 мм / метолопрофиль.
Поверхности стен предварительно бы заштукатурил.
Так бы делал по всем стенам.
Для первоначальной борьбы с конденсатом на одной стене просто утеплил бы ее пенополистиролом, предварительно заштукатурив.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 26-04-15 04:12
Ну, чтож, за работу, начну с проблемной стены, дальше, к отопительному "послезавтра". Всем Спасибище!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 26-04-15 15:42
Если помещение отаплитвается в режиме 24Х7 - то утеплять лучше снаружи. Тут прогретая стена будет ещё и неплохим теплоаккумулятором работать.
Если гараж отапливается "изредка", или только во время работы в нём - то и утеплять лучше "снутря", и отапливать - воздушным отопителем ( любой системой - воздушной пушкой, гоняющей через себя для нагрева воздух. Пусть на дровах - Булерьян или термофор, или соляропушка "от кунга". иль ещё что...)
Ну ии лучшая вентиляция гаража - это работающая печка ( с забором воздуха для топки из помещения)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 26-04-15 16:45
При постоянном отоплении утеплять снаружи более правильное решение.
Но только если можно сделать полностью замкнутый контур утепления.
Если какую-то стену невозможно утеплить снаружи, то на стыке с другими стенами она будет образовывать мостик холода. В таком случае лучше утепление делать полностью изнутри.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 26-04-15 16:57
Гараж покупал 2 года назад, двухэтажный + погреб, размером 5х6, по осени пристроил еще 5 метров, 2 этажа. К сожалению проблемную стену снаружи не утеплить, остальные - легко, к ним есть доступ снаружи.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 27-04-15 01:11
Ясен пень, соседи не дадут красть у них 5-7 см, со стены, только нутряк, свой...(((
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: мамлюк (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 27-04-15 03:01
А зачем в гараже +7 тепла. Это самая благоприятна температура для коррозии металла. Там где стоит авто, надо держать отрицательную Т*. -3-10*. И не будет точки росы и конденсата на стенах, из авто запахи и влага выморозятся.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 27-04-15 03:06
Да я и держу зимой минус, это сейчас в техэтаже +7. Топить в последствии собираюсь лишь дальнюю нижнюю комнату, может даже баньку там сделаю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 27-04-15 05:32
мамлюк писал:
> А зачем в гараже +7 тепла. Это самая благоприятна температура для коррозии
> металла. Там где стоит авто, надо держать отрицательную Т*. -3-10*. И не будет
> точки росы и конденсата на стенах, из авто запахи и влага выморозятся.
Ошибаешься. Конденсат может быть в виде изморози.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|