 Заземление
Автор: НямЪ (77.34.123.---)
Дата:   19-08-14 23:45

Настало время сделать заземление во вводном щите (ЩУ).
Нарыл такое решение - 3 уголка полка 50 мм длиной 2,5 метра забить в линию на расстоянии 2,5 метра, между собой связать полосой 40*5 мм на сварке, к полосе приварить болт и ввести в ЩУ медным 10 мм проводником.
Покритикуйте, кто в теме?
Петя, помню твой рассказ, как заземление магазин грело, впечатлило. Решил делать правильное заземление :)
Система заземления TN-C-S

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Trasser (---.117.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   20-08-14 00:45

Можно штырь просто забить, но сопротивление заземления должно быть как можно меньше. Если достигнишь менее одного Ома еще лучше.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата:   20-08-14 02:16

Полка - 40мм, полоса 40х4 (лишние деньги или крепкий малый?:)). Бить в траншею, шо б на три метра заглубить. Точнее - TN. Все верно....

...пипец чайник... куда, куда штырь забить? А 1,1 ома - плохо, да???...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: BiM-42 (46.181.165.---)
Дата:   20-08-14 02:51

Если площадь позволяет, расположите электроды треугольником, но это не принципиально. И по возможности уйти от болтового соединения. Болтовое должно быть в РУ.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата:   20-08-14 03:15

.. и у этого - денег много - так железа больше уходит. Соединение - любое/достаточное.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   20-08-14 03:15

Начитался и тут и "рядом". Делал заземление для цеха. Энергетик базы арендодателя или "дятела" сказал: "Нах. оно вам"? Перед этим, я месяц пытался у него выяснить заземленный ноль или нет, то бишь схему...
Буквально через 2,5 месяца после ввода в эксплуатацию, как всегда волею случая, "пропал" ноль... На ТП....
Оборудование с нагрузкой в 17 кВт отработало на "земле", правильной "земле" по ПУЭ. Если бы не недолгое мигание ламп (со слов работников) вообще никто бы ничего не заметил...
Месяц назад пропали 2 (две) фазы из трех, для дебилов счетчик со светодиодами фаз, пара "пробников" и т.п., пришел тот же "энергетик" и сказал: "У соседей, в 200м от нас, есть 3 фазы, или протяните "переноску" от них, или переведите оборудование на 220В ведь фаза у вас есть...."
Пришлось звонить хозяину базы... "Энергетик" работает до сих пор.....

ЗЫ. Полка уголка 50 полоса 40х4, разница в цене уголка 50 с уголоком 40 весьма несущественна...
Уголки по 2,5м забиты треугольником в траншею глубиной 60см, сторона 1,5м, место не позволяло в линию и асфальтовое покрытие...
А треугольник, как бы и в "теме"...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Trasser (---.117.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   20-08-14 05:06

Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 20-08-14 02:16

...пипец чайник... куда, куда штырь забить? А 1,1 ома - плохо, да???...

Полка - 40мм, полоса 40х4 (лишние деньги или крепкий малый?:)). Бить в траншею, шо б на три метра заглубить. Точнее - TN. Все верно....

Вот это зачем написал?
Откуда такие данные? Для чего необходимо заземление?
Зачем три метра?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата:   20-08-14 05:18

ППС - заройте его на... . Ну не так все плохо, шо б не было рядом электрика. Вы же все видите....

"Вот это зачем написал?
Откуда такие данные? Для чего необходимо заземление?
Зачем три метра?"
- "писать, как и писать, надо только когда очень хочется.."(с) А.П.Чехов.
- для сис TN.
- по умолчанию, в РФ, принято считать 3м достаточным заглублением для грутовых вод.... не везде так. Но, как правило, достаточно.

Обиделся на чайника? - тогда объясни свои "одын кол" и " одын ом".
.. а умный, если, промолчи - в зачет сойдет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Trasser (---.117.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   20-08-14 05:30

объясняю, можешь хоть пол штыря забить или тысячу вряд или по диагонали миллион хоть 30 метров в глубь. Количество и глубина штырей нужна для соответствия сопротивления заземления в норму.
А норма сопротивления для каждого оборудования своя. Сейчас нет как раньше защитного и рабочего заземления, она одна для всех. Это я как чайник.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата:   20-08-14 06:57

Убейся ап стену, поц, не знающий родства, нет моего терпения твой вой слышать, ибо - бредятина... ты лох.. пожелатель трупов... и т.д. .. скушно с тобой .. а продолжить - и печально... иди лесом.
ТС - удачи.
.. грустно..

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Судья Дредд (---.95-54-232-174.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-08-14 08:34

Пётр вечно пытается всё усугубить до чёрти чего,вплоть до замены моей любимой плиты... (
Дачному дому- 27 лет в обед,никакого заземления нет и никогда не было.... Ничего до сих пор не сгорело и никого не убило....
У нас тут всё на Севере не как у людей....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   20-08-14 09:27

Правильные электрики говорят
Бить штыри только в линию
Сопротивление на вру 30 ом, на объекте 4 ом и менее.
30 летназад не было столько разных электроприборов с разным устройством внутри поэтому требования к заземлению ужесточаются.
Не помешает еще систему урпвнивания потенциалов в доме сделать.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   20-08-14 12:05

НямЪ писал:

> Не помешает еще систему урпвнивания потенциалов в доме сделать.

Это нужно было делать на стадии строительства начиная с фундаменту. Сейчас поздно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Шатоба Александр (---.83.239.107.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-08-14 12:24

Мозг себе Евгений не кипяти . -)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Trasser (217.23.176.---)
Дата:   20-08-14 14:08

Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 20-08-14 09:27

Правильные электрики говорят
Бить штыри только в линию

Чуть чуть неправильно. Надо треугольником или квадратиками.
Это типа одна шина сгниет, то заземление пойдет по другой ветке. А так у тебя останется только один штырь. К примеру.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   20-08-14 16:58

Всё делать согласно ПУЭ. Ни каких болтов и только сварка т.к. со временем контакт ухудшается. Всё зависит от конкретной почвы. Чем суше тем хуже. В наших условиях достаточно 3 50-63 уголка длиной 2.5-3 метра забитых треугольником со стороной 2-3 метра или в линию соединённых полосой 40х4. Сопротивление дожно быть менее 10 ом. Во времена СССР сдавали объект в селе на песчанной почве, зарыли старый трактор и пока для комиссии водой не пролили сопротивление было больше 10 ом. Основные требования это сопротивление менее 10 ом, надёжность и долговечность.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   20-08-14 17:12

Судья Дредд писал:

> Пётр вечно пытается всё усугубить до чёрти чего,вплоть до замены моей любимой
> плиты... (
> Дачному дому- 27 лет в обед,никакого заземления нет и никогда не было....
> Ничего до сих пор не сгорело и никого не убило....
> У нас тут всё на Севере не как у людей....
Наверное всегда пользуешься жи.... основными и дополнительными защитными средствами ....:))))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата:   20-08-14 17:30

ТС: ".. еще систему урпвнивания потенциалов в доме сделать ."
- тебе не надо, раз у тебя ".. Система ... TN-C-S..".

Чайник - ромбиком!... звездой давида... тогда твой кол всегда будет 1 Ом и не будет гнить.

Всем чайникам - ТС привел нормы ом на заземление. Читать то умеете?

Шторм, не все ссут скипидаром и срут цементом - гордись. .. и лучше в одиночестве..

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   20-08-14 22:24

Вот есть комплекты заземления Ссылка. под кувалду и под забивание перфоратором. Изготовлено из стали покрытой медью. Глубина зависит от типа почвы. В умных конторах забивают-замеряют, если мало бьют глубже. И так пока нужных показателей не будет...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   21-08-14 01:36

У меня дом на скале стоит. Один уголок забили на 80см, а второй только на 30-40 см. Получается , что мне надо скважину бурить или всё же "забить уголок на все Ту " и жить как жил ?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата:   21-08-14 02:17

От железки в камне толку нет, Иваныч, не стоит... для сложных грунтов применяют другие методы и нормы там - другие. Но то большая стройка, не про нас здесь. Если есть сомнения - при случае замерить у себя заземление или "фазу-ноль"(что едино).
Будет пробегать шальной карельский электрик - а ты его раз! И заманил !! :)))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Заземление
Автор: Иваныч (---.66.157.0)
Дата:   21-08-14 02:40

Пётр, "шального карельского" я и на пушечных выстрел теперь не подпущу ! Лампочку не доверю поменять :(