О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос! Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |

|
| Московское время 10:02:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:02:51 |
|
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 29-03-14 19:06
Затеял частичный ремонт квартиры,протащил отдельным кабелем питание розеток,поставил в щитке отдельный автомат под нее(на фото он в положении выкл),старую проводку заглушил,оставив закольцовку по квартире. Стал обрезать лишнее при монтаже розеток-вышибло УЗО.Собственно,вопрос-это нормально?Т.е.,выбивает УЗО на обесточенной линии,закоротив ноль и землю...мож так и должно быть?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 29-03-14 19:11
Щиты во всем доме поменяли относительно недавно,вся старая проводка-двухпроводная,часть розеток в квартире с заземлением,ставил перемычку на ноль,теперь такой вариант не прокатывает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 29-03-14 19:25
SanSAAB писал:
> 2) Если меняешь проводку - погляди как правильно заводить в санузел.
Не понял,при чем тут санузел?Кабель протянут по желобу отдельной линией со щита непосредственно в ремонтуруемую комнату.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 29-03-14 19:26
Otto Frija писал:
> УЗО на фото класса "АС" - лажовое. Я б поменял хотя бы на "А".
Т.е.,дело все же в смом УЗО?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alexm72 (95.73.253.---)
Дата: 29-03-14 19:42
Эндрю58 писал:
> Затеял частичный ремонт квартиры,протащил отдельным кабелем питание
> розеток,поставил в щитке отдельный автомат под нее(на фото он в положении
> выкл),старую проводку заглушил,оставив закольцовку по квартире. Стал обрезать
> лишнее при монтаже розеток-вышибло УЗО.Собственно,вопрос-это
> нормально?Т.е.,выбивает УЗО на обесточенной линии,закоротив ноль и землю...мож
> так и должно быть?
Так должно и быть.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-03-14 20:04
Эндрю58 писал: "... Otto Frija писал:
> УЗО на фото класса "АС" - лажовое. Я б поменял хотя бы на "А".
Т.е.,дело все же в смом УЗО?"
Нет, это отдельные вопросы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 29-03-14 20:10
Otto Frija писал:
> Нет, это отдельные вопросы.
Ну,поменять-то не проблема,пока больше интересует непонятка с нулем и землей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-03-14 20:24
Эндрю58, ну на нуле-то всяко сидит такая-то напруга. Видимо, если земля это земля, при их замыкании по нейтрали идёт ток, а по фазе ес-сно ничего.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 29-03-14 20:28
Запутано излагаешь... сечения проводов АВ не соответствует.. не красивый щит, не камильфо.
Да, по вопросу - ошибка монтажа. Остался старый кусок в новой цепи. При обрезке ты соединил его бокорезами со вторым, зануленным, на узо - небаланс, все - до свидания.
Никогда не дружу старые и новые сети - полностью ставлю новые сети поверх старых и перехожу целыми группами. Так - не ошибешься.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 29-03-14 21:26
Дак,оно,конечно,правильней было бы заменить всю проводку,но пока такой воможности нема.
То,что щит собран некильфо,"не стреляйте в пианиста,он играет,как может".Было еще хуже,изначально УЗО не было,и вообще, ноль и земля сидели на каркасе щита,штатно было всего по 3 автомата на квартиру-плита(40А) и 2 по 16А на розетки и свет.При чем,все было смонтировано на скрутках,тупо замазаных в межпанельные швы раствором,без коробок.Розетки закольцованы,на фото видно,что от одного из автоматов уходит двойной алюмишка-один в дальнюю комнату,второй на кухню,а в ближней комнате -перемычка между ними в виде конца под полом между розетками,ее я и оставил,но заглушил
По мере необходимости,в разные годы добавлял отдельными линиями автомат на стиралку,автомат на бойлер,ну и вот на одну комнату.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата: 29-03-14 21:29
Есть такое дело,можете проверить при отсоединенной фазе при замыкании нуля на землю у меня срабатывало,проводка в квартире вся новая земля есть именно заземление в моем случае.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата: 29-03-14 21:38
Дополню,на узо фаза оставалась т.к на группу стоит.а отключалась часть потребителей от фазы в цепи которых и замыкались ноль и земля и узо срабатывало.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тихий Дон (---.70.178.93.donpac.ru)
Дата: 29-03-14 22:02
Эндрю58 писал:
> Затеял частичный ремонт квартиры,протащил отдельным кабелем питание
> розеток,поставил в щитке отдельный автомат под нее(на фото он в положении
> выкл),старую проводку заглушил,оставив закольцовку по квартире. Стал обрезать
> лишнее при монтаже розеток-вышибло УЗО.Собственно,вопрос-это
> нормально?Т.е.,выбивает УЗО на обесточенной линии,закоротив ноль и землю...мож
> так и должно быть?
Судя по фото ты не имеешь представления как работает УЗО. И в этом все проблемы. Перестройка в стране - сделала всех электриками.
Обратись к спецам на месте.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 30-03-14 00:46
Тихий Дон писал:
> Судя по фото ты не имеешь представления как работает УЗО. И в этом все проблемы.
Поясни,не понял,что на фото не так.
Похоже,УЗО надо будет оставлять только на новые шлейфы,всю старую проводку пускать в обход.
> Перестройка в стране - сделала всех электриками.
> Обратись к спецам на месте.
Общался как-то с местными "спецами",постперестроечными...лучше уж сам.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тихий Дон (---.70.178.93.donpac.ru)
Дата: 30-03-14 01:43
Эндрю58 писал:
> Тихий Дон писал:
>
> Общался как-то с местными "спецами",постперестроечными...лучше уж сам.
Это тоже похвально. Сложного ничего нет. Почитать нужные книжки. В жизни пригодится. Удачи.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|