Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-01-14 17:52
гаражный блок - 40 гаражей расключены по фазам с ящика на блоке. Проводка внешняя, над каждым гаражом коробка расключения и от нее двужильный провод пошел в гараж. Некоторые оставляют на ночь нагревательные тены, что запрещено. Блок вычислить "клещами" не проблема. А вот коробки над гаражом опломбированны и "фазовой" петли под клещи нет.
Существуют ли приборы, которые могут по двужильному проводу найти нагрузку?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 22-01-14 17:56
ИМХО тепловизор может помочь. Однако провод под обогреваетель должен греться и нагревать металлическую коробку. Правда транзит тоже будет греть.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-01-14 17:59
Андрей, я не знаю, сколько стоит тепловизор, но хотелось бы побюджетнее :))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Горыныч (195.135.239.---)
Дата: 22-01-14 18:33
Стас опередил,у меня покомпактнее.
Даже если ворота изнутри утеплены,обязательно найдётся что-то тёплое в районе замка,петель и прочего.
Определит безошибочно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Горыныч (195.135.239.---)
Дата: 22-01-14 18:34
Только нужно посмотреть диапазон,есть которые отрицательные температуры не измеряют.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xxx (2.94.209.---)
Дата: 22-01-14 18:49
Главный вопрос зачем искать? Если греют, значит надо. В чем проблема?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 22-01-14 18:52
Недавно поставленная машина с горячим мотором даст нагрев помещению и воротам. Так что замеры ранним утром надо проводить. Так же закрытый или не закрытый погреб или смотровая яма дадут погрешность в нахождении злоумышленника. Отключать рубильник не панацея, а если человеку надо АКБ зарядить?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-01-14 19:10
Пузырь67(Весёлый посёлок)
Горыныч
Очень спорное решение.
Решением конференции принято ограничивать большое(постоянное) потребление без счетчиков.
Варианты отмазок:
1. Ваш прибор реагирует на тепло мотора машины которую только что поставил в гараж....
2. Лазил в погреб, на 15 мин включил "ковеевский" обогреватель, руки погреть, вот он и показал...
3. Днем с машиной копался, был включен газовый обогреватель, на ночь выключил, но гараж не остыл....
4. Сидели с друганами пили пиво, работала только газовая пушка....
То есть само потребление юридически комиссией зафиксировать невозможно... Будут говорить "остаточное" тепло... А согласно решению конференции они попадают под отключение. Судиться будут.
НямЪ
Сейчас через таймер так и делаем. Но просят дать и ночью свет, надо выловить "ненадежных" и подать "ограниченное дежурное". Тоже еще вопрос как скомутировать когда на одном кабеле три двухстонних блока висит с ограничением по каждой стороне. Бюджетно тоже что то не получается...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-01-14 19:14
xxx
Поясню, мы технически не можем дать всем желающим столько, сколько они хотят. Можешь сам посчитать, на 400 возможных ампер 1200 гаражей. В ближайшее время мощности повысить невозможно.
Перед отключением таймера прет 200-250... И никого нет....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 22-01-14 19:18
Ничего не понятно.... Потребляют электроэнергию и платят за неё деньги-зачем какие то ограничения?
Если не сходится дебет с кредитом-искать кто ворует...... Опять же-зачем ограничивать всех?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-01-14 19:24
STORM
и тебе поясню:
1. Счетчики имеют 10%, остальные нет. Сейчас идет "программа" добровольно/принудительной установки, это конечно поможет, но!
2. Ты приходишь в гараж раз в неделю, за картошкой, а кто то сутками гоняет 2 кВт, платите оба, как "без счетчика" одинаково. Посчитай, на сколько он тебя обдирает. Кто жрет энергию - не заинтересован в счетчике, а чтобы его заставить поставить счетчик - нужны факты нарушения.
3. Даже если платить по счетчику, мы технически не можем дать всем даже по 1 кВт именно на отопление, я писал выше.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 22-01-14 19:40
У нас в ГСК тупо свет в 11 отключают до 6 утра. Самое правильное решение. Причем отключает опломбированный автомат закрытый в железный ящик от которого нет ключей даже у охраны.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 22-01-14 19:57
Борис писал:
> 1. Счетчики имеют 10%, остальные нет. Сейчас идет "программа"
> добровольно/принудительной установки, это конечно поможет, но!
Прямо коммунизм какой то.... Нет счётчика-нет электричества-и всё встанет на свои места.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 22-01-14 20:21
Борис писал:
> Счетчики имеют 10%, остальные нет.
Вот тоже не понял , зачем работать за кого-то , то бишь искать воров , когда вопрос решается установкой счётчиков . Кто не хочет - пусть ходит в гараж с фонариком . Или поднять норматив для бесприборных , как это делается в квартирах .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-01-14 20:26
STORM
John Zaitsev
данное решение принимает конференция(пока не принято). Более скажу, эта работа ведется. Но это не быстро. Опять же это рассуждения, а "как оно должно быть".
Я же прошу помощи в другом, какой прибор можно использовать для нахождения отопителей...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 22-01-14 20:31
Значит конференции в чём то выгодно тянуть кота за хвост и не заставлять устанавливать счётчики.....
Из первого сообщения.... Вскрыть пломбы на гаражах и изыскать возможность подлезть токоизмерительным прибором....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.34.106.---)
Дата: 22-01-14 20:55
Зачем такие сложности? Пусть поставят счетчики те, кто энергию не жрут. Для этого провести разъяснительную работу, разрешить ставить любые самые дешевые счетчики, упростить процедуру установки, показать на примерах, сколько они переплачивают. Не забыть считать по среднему по дневному тарифу и т.п.
Те кто жрут по ночам, им по любому до последнего невыгодно ставить счетчики.
У нас в доме один себе бассейн смонтировал, я сидел на среднем по горячей воде до последнего, думал по счетчику будет больше. Нифига - поставил, в первый же месяц окупил установку счетчика, такая разница получилась. А тот сосед до сих пор по среднему платит (точнее за него платят несознательные соседи). Сейчас вот по холодной по среднему уже начинаю платить больше чем за горячую, придется стену курочить, счетчик ставить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-01-14 21:08
НямЪ
ты меня не слышишь. Работа по установке счетчиков ведется. Давай к вопросу счетчиков возвращаться не будем.
Упростим задачу. У меня всего 400 ампер на 1200 гаражей. Из них 250 ампер прут в никуда. Нужно их найти и минимизировать, уже сейчас. STORM
"Клещи" не выход. В минус 27 ночью умирать молодым при поисках одного-трех из 126 гаражей мне не совсем хочется(на одной линии). Коробки маленькие, кабель старый. Мне проще из щитовой всю линию нах отключить. А потом утром ныть будут, светы нет.
Последняя конференция решила - нужно найти!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 22-01-14 21:20
Если ток ДО и ПОСЛЕ коробок можно померить клещами, то каких проблем?
----V----[]----V----[]----V----
На рисунке ))) провод, проходящий через две коробки. Мерим перед первой и после первой, там, где V нарисовано. Если ток одинаковый - первая коробка не жрет лишнего. Мерим перед второй и после второй коробки. Если ток после второй существенно меньше - вот эту разницу и отъел нарушитель, к которому идет вторая коробка
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-01-14 21:26
vdv
ты "клещами" работал?
Подскажу, они меряют один провод, пару(фаза/ноль) не меряют. Я и в коробку залезть могу, только она маленькая, клещами не подлезть, провода старые, люминь с медью скрутка, к фазе не подлезешь, начнешь расправлять все это разваливается на кусочки....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 22-01-14 21:42
Лазерным термометром померять - но только сами коробки, нагреватели это немаленькая нагрузка и при старой проводке в любом случае будет нагрев в месте соединения (в коробке).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 22-01-14 21:44
mmg писал:
> Лазерным термометром померять - но только сами коробки.....
Интересно,как это официально,в виде претензии, будет озвучено владельцу гаража?...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 22-01-14 21:54
Борис , не обижайся , но со стороны вирисовывается такая картина : конференция , состоящая из тех самых воров , которых ты собрался искать , поставила тебя раком , и тебе это не то , чтобы нравится , но то , что ты идёшь у неё на поводу , это факт . Бюджетного , простого и безопасного способа замерить потребляемый ток , кроме токоизмерительных клещей , нет .
В твоей ситуации ими можно задать направление , ведь ряды всё-равно запитаны от общей сборки , а в ней можно выявить кабель , по которому течёт ток . Далее : коробки всё-равно придётся вскрывать , и мерить хотя бы напругу точным мультиметром - по разнице в показаниях (падению напряжения) можно вычислить гараж , но побегать придётся изрядно , т.к. . при малейшем подозрении надо будет возвращаться к рубильнику для замера напруги , чтобы удостовериться , что у источника она не изменилась . При всём при этом надо убедиться , что наводки не влияют на показания прибора .
З.Ы. Этот путь один куй к делу не пришьёшь , поэтому его можно рекомендовать как дополнительный к пирометру . А там уж у гаража , попавшего под подозрение , либо потрошить коробку . либо разделять жилы ввода в гараж для замера клещами .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 22-01-14 21:56
У нас нашли по вторичным признакам) Снег на крыше и над воротами сосули и ввалили люлей) Больше нетопятся.
Но гаражей немного, всего 100 где то.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 22-01-14 22:03
Сорри. Именно вот клещами и не работал...
Отключать по одному, измеряя на входе в блок, видимо, тоже не получится?
Тогда силовое решение. На входе в блок автоматический отключатель, рассчитанный на то, что в гаражах блока потребляется не более разрешенной мощности. Которая заявлена, как 0,3 А на один гараж.
(ежели 400 Ампер на 1200)
В блоке 40 гаражей, тогда 40*0.3 = 12 А. Ставим с запасом ближайший автомат, на 16А - один на весь блок. Один "козел", в смысле обогреватель, на 2 кВт, съест 9 А. Два таких обогревателя - вырубят автомат на весь блок. 38 добропорядочных пользователей останутся без электричества и захотят изменений. Решение по счетчикам будет принято быстро.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 22-01-14 22:10
Я поступаю просто : кусачки по подводке. Подключение - только после уплаты всех долгов.
Правда занимаюсь этим по настроению.
А надо бы регулярно...
Гаражей в моём кооперативе - пока 200штук.
И что это за казначей/председатель/электрик, что не имеет права вскрыть пломбу на распаечной коробке???
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата: 22-01-14 22:14
Херасе.
У нас в некоторых кооперативах с 2012 года отключают всех, кто не вынес счетчик на улицу.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 22-01-14 22:18
федот68( Калуга)
да вскрыть не проблема. Проблема в маленькой коробочке и пучке старых проводов, которые норовят рассыпаться, выцепить фазу и отогнуть все это так, чтоб щупало клещей пролезло. Если скрутка медь/люминь обломится, это еще и восстанавливать надо будет. И все это ночью и на морозе. Совсем не эротично :))) И так найти нужно как минимум 16-20 гаражей.
Хотел упростить себе жизнь, а вот не получается...
Scarlo
у нас вандалов полно, Ваши счетчики живо поснимали бы :))) Кабель до сих пор режут и сдают в цвет мет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 23-01-14 00:50
Скрутка медь/люминь? Т.Е. умники на люминеву разводку вешают свой медный провод?
Я таких рублю безоговорочно.Весь дальнейший ремонт за их счет.
Назвался груздем - не очкуй.
Пользуй власть на полную.
Кому не нравится - пусть сами председателеву шкуру примерят...
Я в кооперативе самый молодой по сроку службы.
Но ни одна падла уже перечить не рискует.
А кооператив сплошь из ментов и вертухаев ... При УИНе создавался 20лет тому....
Пока бардак не до конца победил.
Пока...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата: 23-01-14 01:20
Решить эту проблему можно только безжалостным обрезанием от энергии до установки счётчика (самый дешёвый 500 руб.), на ряд тоже по счётчику иначе воровать будут однозначно. Все эти термометры, токовые клещи, туфта, предьявить нечего. Есть правда кооперативы по понятиям с разборками и т. п., но вобще-то должен быть устав, собрания, ответственные люди.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата: 23-01-14 02:49
Есть ещё правление кооператива и "старшие ряда" ( расширенное правление)
Как правило - в уставе кооператива этот орган ( правление, куда входят обычно "старшие ряда") - есть орган, по легитимности принятых решений мало уступающий общему собранию членов кооператива ( "конференция" по терминологии ТС)
20-30-40 человек = уже базар ниабчОм.
А вот десяток ( полтора) - вполне как правило адекватных людей - вполне терпимо. Пустобрёхствия - уже нет.
Выше уже правильно сказали : "коммунизьЪмЪ" ( плата не по счётчику) - безжалостно НАХ.
Для этого достаточно только решения председателя.
Да и счётчики - "машинки" ( старорежимные - "с диском", особо - трёхфазные) - туды же, на помойку.
Это несложно внедрить. Было бы желание.
Как минимум - трёх человек.
Председатель, казначей ( бухгалтер) и электрик автокооператива.
И ещё ( немаловажно!! Если чо - Петя Кёнигский поправит) :
Суммарные показания всех ,даже самых честных счётчиков - ВСЕГДА будут меньше показаний общего счётчика, что на вводе в кооператив стоит. Скрутки( мать их), километры проводов разводки = неслабые потери.
Хорошо, коль они меньше 10%.... Но 10% потерь - это несбыточная мечта.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (95.54.200.---)
Дата: 23-01-14 03:09
федот68( Калуга) писал:
> Суммарные показания всех ,даже самых честных счётчиков - ВСЕГДА будут меньше
> показаний общего счётчика, что на вводе в кооператив стоит. Скрутки( мать их),
> километры проводов разводки = неслабые потери.
> Хорошо, коль они меньше 10%.... Но 10% потерь - это несбыточная мечта.
Решается небольшим повышение тарифа от основного..... У нас в садоводческом обществе,например,собирают по 2.50 за киловатт,а оплачивают по 2.20.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Горыныч (195.135.239.---)
Дата: 23-01-14 03:40
>>Все эти термометры, токовые клещи, туфта, предьявить нечего <<
То есть если дверь гаража в течение суток на 5-7 градусов теплее соседних это не доказательство?
Померял сегодня свою в мастерской,у меня железная дверь на улицу,дверь без утеплителя двухслойная,внутри пустая, она на 11 градусов теплее соседних неотапливаемых помещений,но у меня +28,мы пока недопереехали,и о климате не парились.
Отмазки типа горячего двигателя или газового обогревателя не пойдут, в любом случае через пару часов температура сравняется.
У нас тоже пришли энергетики,и обрубили всех. Приходили потом раз в месяц,подключали тех,кто устанвоил счётчик.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата: 23-01-14 04:06
У нас в ряду, чел сварочными работами занимался, станочки стояли, а по счётчику нагорали копейки, отключали весь ряд за неуплату. Ничего не предьявишь, решали только разговором и то не до конца.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тихий Дон (5.139.143.---)
Дата: 23-01-14 04:08
.....И ещё ( немаловажно!! Если чо - Петя Кёнигский поправит) :
Суммарные показания всех ,даже самых честных счётчиков - ВСЕГДА будут меньше показаний общего счётчика, что на вводе в кооператив стоит. Скрутки( мать их), километры проводов разводки = неслабые потери.
Хорошо, коль они меньше 10%.... Но 10% потерь - это несбыточная мечта.
Так это Федот... разница в тарифах должна быть. На общем учёте тариф меньше. Всё по правилам.. или Вас на.. манывают.
ТС. Борис.
Попробуйте обратиться в электросети в службу изоляции. Ребята делают тепловизионный контроль оборудованию. думаю помогут. Там и фотография цветная получается с номером гаража, как бы вещ.доки. Время минимальное - эффект с ног сшибательный
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: STORM (95.54.200.---)
Дата: 23-01-14 04:15
Тихий Дон писал:
> Попробуйте обратиться в электросети в службу изоляции. Ребята делают
> тепловизионный контроль оборудованию. думаю помогут. Там и фотография цветная
> получается с номером гаража, как бы вещ.доки. Время минимальное - эффект с ног
> сшибательный
Чел скажет, что у него установлен инфракрасный газовый обогреватель,работающий от 50-и литрового баллона ,без подключения к 220 в.,и пошлёт лесом с такими предъявами.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Горыныч (195.135.239.---)
Дата: 23-01-14 04:46
В коллективном гараже,то бишь кооперативе, категорически нельзя иметь,в смысле пользовать любые обогреватели с огнём, на жидком топливе и на газе.
Кстати отмазка про газовую или солярочную пушку не катит совсем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тихий Дон (5.139.143.---)
Дата: 23-01-14 05:19
STORM писал
>
>
>
>
>
> Чел скажет, что у него установлен инфракрасный газовый обогреватель,работающий
> от 50-и литрового баллона ,без подключения к 220 в.,и пошлёт лесом с такими
> предъявами.....
Из 1200 гаражей останется 20, которые возьмутся на контроль. Кусачки от Федота и снова тепловизионный контроль этих 20.
Борис!
.- ищи клещи в электроинструментах, у меня клещи тоненькие(магнитопровод) 8мм ими залезешь хоть в какую коробку.
А вообще я смотрю ты больше паникуешь . Работать нужно и в мороз-27 тоже. А как ты хотел? Сейчас все выживают кто как может.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата: 23-01-14 08:00
Ну и ещё пара слов :
У друга в кооперативе ( гаражиков около 1000) правление умудрилось скинуть с себя все электродела. Передали сеть кооператива на баланс ГорЭнерго ( иль как ево там правильно ?). И теперь каждый сам непосредственно решает с этой конторой вопросы.
У меня ( к примеру) такой номер не пройдёт . Ибо через два транзита ( нонсенс - но факт!. В горсетях сами нынче охреневают. Таких теперь подключек не разрешают никому) наш кооператив питается....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 23-01-14 18:59
Горыныч писал:
> В коллективном гараже,то бишь кооперативе, категорически нельзя иметь,в смысле
> пользовать любые обогреватели с огнём, на жидком топливе и на газе.
> Кстати отмазка про газовую или солярочную пушку не катит совсем.
Ссылочку на докУмет, плиз в студию ага?
моём кооперативе за последние да года - да пожара боксах.
В тушении обоих принимал непосредственное участие ( так сложилось).
В обоих случаях вина на косячной проводке.
Первым, кстати, сгорел гараж бывшего электрика автокооператива... От искры на "сопле" проходящей над стеллажом с баночками краски/масел/бензинофф всяких....
Оба случая - "по зиме" ( один - фераль 2011, второй апрель 2013)
В обоих случаях дознаватели/инспекторы пожарные составляли бумаги и грелись подле масляной печки у меня в боксе.
НИ СЛОВА от них о недопустимости такого типа отопления я не слышал. Даже "по дружески" ( понятно, что ситуация не "для наезда" была в обоих случаях)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 23-01-14 19:13
я тоже попрошу ссылочку на документы, на основании которых можно ограничивать "хотелочки" членов кооператива по потреблению эл. энергии. А то все хотят входные автоматы как минимум на 16А и выше, а через одного 3 фазы. Мотив - кому то подъемник картошки из погреба на базе ветхого двигателя сделать, кому то компрессор колесики подкачать из той же рухляди соорудить. По одной фазе, как они говорят, они у них зимой не запускаются :)))))
Реально гараж -
2 категория - с повышенной опасностью поражения электрическим током, характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
- наличие сырости (влажность>75%) или токопроводящей пыли;
- наличие токопроводящих полов (земляные, металлические, кирпичные, бетонные, асфальтовые );
- наличие высокой температуры (плюс 35 градусов) постоянно или периодически (более суток);
- возможность одновременного прикосновения человека к соединенным с металлическими конструкциями зданий, механизмам с одной стороны металлическим корпусам электрооборудования с другой стороны.
И отдельно огромная просьба, если у кого есть, в личку попрошу скинуть - Регламент по эксплуатации электрохозяйства кооператива.
Был бы крайне благодарен!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 23-01-14 19:34
Моё колхозное мнение - трёхфазная подводка в каждый гараж = безопаснее и экономичнее, чем "по сопле" каждому.
Меньше ампераж при потреблённой мощности и меньше перекос по фазам.
У себя никого в трёхфазности не ограничиваю.
Счётчики - само собой. тут - без сантиментов.
На ячейке ТП, что идёт на наш кооператив - вставки 100А стоят
Пока- хватает За три года только один раз вставка сгорела. И то - явно от какого-то коротыша в разводке.
Так что "всем по килоВатту" - не нужно вовсе.
А вот без надзора не оставлять электроприборы - элементарная основа безопасности пожарной.
Может проще поступать ?
Отключать "по умолчанию" ВСЕХ . А включать на ночь ТОЛЬКО по конкретной просьбе конкретного человека в конкретном блоке ?
Так и крысу быстрее вычислишь, и 99 из 100 достигнешь главного - реальной экономии на общем счётчике.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Погодин Сергей (217.28.219.---)
Дата: 23-01-14 22:19
У нас стоянка в Москве МГСА, так при строительстве (89 год) нам дали только 150 ВТ на бокс. Сейчас можно и больше взять, но цены кусаются. На стоянке 120 боксов, всем мощи хватает, но экономить стали, т.к. платим все с общего кармана, кто в гаражах работает, тот висит на счетчике.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тихий Дон (---.69.178.93.donpac.ru)
Дата: 24-01-14 02:26
Борис!
тип клещей позже,дабы не забыть.
Если у вашей конференции такой "устав", значит в настоящий момент нужно периодически кооперативщикам показывать часовые или ежесуточные показания общего эл.счётчика. И делить счёт за потребленную эл.энергию на всех членов. Я уверен что в уставе нет обязанностей Бориса отлавливать халявщиков.
Ну а дальше прекращать коммунизм, на дворе РЫНОК. Брать техусловия, проект и т.д.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|