О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос! Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |

|
| Московское время 11:48:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:48:17 |
|
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата: 26-11-12 05:21
Дано: дом длина 25м, ширина 13м, высота 8.3м. Возле длинной стены, на расстоянии 5м от фундамента стоит одиночный стержневой молниеотвод. Какая должна быть его высота!?
В инете куча разных формул, и у меня получаются совершенно разные данные, если кто дока в этом, ПЛИЗ!
Завтра планируется установка данного девайса, не хотелось бы лишнее городить, да и защитой не обделиться...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр - Мамон (---.218.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 26-11-12 08:06
Помню из института, что зона защиты это радиус в 3 высоты молниеотвода. Ещё, идёт защита по параболе. Т.Е. Бери дальнюю точку и рисуй родимую.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 26-11-12 10:07
Задал задачу в отдел релейной защиты, сказали делать выше верхней точки дома метров на 4-5. При этом добавили, что даже на примере останкинской телебашни, 1/8 молний долбит в основание башни или рядом. Т.е. 100% защиты получить нельзя
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-12 10:53
У меня молниеотвод получился 29 метров если по центру длинной стены в 5 метрах от нее. 8 метров если по центру крыши.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: slava.dobr (---.tetra.samara.ru)
Дата: 26-11-12 11:31
Доброго, Устанавливали молниеотводы возле (для) резервуаров, высота РВС прим. 15 метров - высота молниеотводов 45
п.с. для Транснефи, а там и проекты и ППэРы, в общем все серьёзно
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата: 26-11-12 17:52
Отведёт ли он молнию от дома - хз, а вот притянет всё электричество с ближайшей округи - точно. И какая-нить из них шандарахнет именно в дом. Лично я так думаю...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 26-11-12 18:28
Лесник, может ты и прав, но х.з. лучше жалеть о сделанном, чем наоборот . (((
Забыл уточнить, высота 8.3 м, это по коньку (конёк идёт по центру по длине дома), а высота стены 3.8 м.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата: 27-11-12 06:19
Перед этим там стоял молниеотвод высотой 16 м, стоял лет 20, молнии не били в дом, может быть и 20 м хватит, хотя по расчётам получается от 20 до 30м!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: slava.dobr (---.tetra.samara.ru)
Дата: 27-11-12 08:02
Дополню, на сколько помню был разговор с проектантом на эту тему - ответ: по наивысшей точке множить на 3
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 27-11-12 16:18
Для средней степени надежности, не знаю какая у вас - не указано местоположение вашего здания, высота сего девайса составит 27м 50см.
Смущает выбор типа молниеприемника, ведь ежу ясно, что не тот случай. Полезное действие сего образования составит не более 30%. Да и конструкционно это выполнить довольно сложно и вполне дорого. Похоже на каприз начальника, самодура, тут не помочь - физика с сим бессильна.
Вот адресок РД, действующего на территории РФ, по этому вопросу:
ISBN 5-93196-478-9
УДК 621.316(083.13)
ББК 31.217-5
Там найдете все, в этой инструкции разберется школьник.
PS если бы название темы было точнее - быстрее был бы ответ. А так - хорошо что вообще заметил.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: lesnik_68 (---.98.165.109.donpac.ru)
Дата: 27-11-12 21:32
Если уж так надо, то установить на метр выше конька, на фронтоне, вниз жилу по стене и к треугольнику в земле, если свой жилой дом, то извеняюсь-ЗАЧЕМ? У Вас, что там, аллея торнадо?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|