О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос! Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |

|
| Московское время 06:14:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:14:24 |
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 29-11-11 07:04
Началось у меня бедствие под названием мелкий ремонт квартиры... Ремонтирую санузел и кухню. Когда оторвал плитку, в которой были дырки для вентиляции в ванной, оказалось, что сетка за плиткой вся забилась и о вентиляции не было и речи.
Оторвал сетку и получил струю воздуха в лицо. Дом 9-ти этажный, кирпичный. У меня 6-й этаж. Судя по всему вытяжка одна на две квартиры по две стороны вытяжного канала.
Не пойму почему сильная обратная тяга? Кто то сталкивался с такой проблемкой?! Завтра напишу заявление в МУП, но на них особой нажеды нет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Лесник. (83.149.44.---)
Дата: 29-11-11 07:10
Обратная тяга может и из-за сильного ветра быть, кратковременно. Сетка с какой стороны была забита?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-11-11 07:15
Соседи сверху вполне могли увеличить жилплощадь за счет сноса вент. короба. Или канал забился выше твоей квартиры.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 29-11-11 16:44
Сетка была забита.... не помню. Блин зря не обратил внимания! Хотя у меня там лоскут остался, сегодня гляну откуда.
Прошел всех соседей сверху (в своем подъезде), ни у кого в этом месте нет вент отверстий. Короб точно никто не сносил.
Остается последнее. Короб сверху забит, а тяга идет от соседей с соседнего подъезда.
Спасибо за советы!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 29-11-11 17:39
Бывает, что соседи сверху вытяжку мощную включают.
Я на 1-ом этаже живу, так как включат, слышно как она шумит и запах мхних харчей погнал к нам сверху. Я в ответ тоже дырчик в вентиляцию поставил.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 29-11-11 17:39
Как временную меру можно использовать вентилятор с клапаном. Себе поставил "малошумный" Вентс, у него на тыльной стороне уже есть место для фиксирования вот такого обратного клапана: .
Включается вентилятор вместе со светом, обратно внутрь благодаря клапану ничего не дует.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата: 29-11-11 17:42
Шестой зтаж может по вент каналу может быть совмещен с нижним этажом, скорее всего с первым. Если вверху забито, то тяга будет к вам.
Проверить можно посмотрев в небольшое зеркало вставив его в канал под 45 градусов(должно быть видно небо).
Вообще то исправное состояние вентканалов и дымоходов в многоквартирных домах, обязанность управляющей компании или ТСЖ, должно ежегодно проводиться обследование с выдачей так нзываемого "Акта формы 15". Так что можешь жаловаться им, пусть
разбираются.
Если вычислить свой канал можно самому прочистиь опуская на шнуре какай нибудь тяжелый предмет (лучше всего металлический шар см 10 в диам).
Для начапа советую сходить на крышу глянуть что там.твориться, а то может оголовок развалился.
Можно обратиться в спец организацию типа ВДПО, у них опыт большой, должны причину найти.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 29-11-11 17:59
Вентилятор ставлю, но клапан не хочу, т.к. ванная, т.е. влага, которая должна сама уходить по вентиляции.
От меня ниже нет канала, только вверх. Судя по кладке вниз никогда не было.дыры.
Спасибо за советы, если МУП ничего не предпримет, то возьму у знакомого шар и начну :) любить кАнал :)
С зеркалом отличная идея! В выходные посмотрю днем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 29-11-11 18:58
sapper писал:
> Шестой зтаж может по вент каналу может быть совмещен с нижним
> этажом, скорее всего с первым. Если вверху забито, то тяга
> будет к вам.
-----------------------------------------------------------------------------
+ Согласен
> Если вычислить свой канал можно самому прочистиь опуская на
> шнуре какай нибудь тяжелый предмет (лучше всего металлический
> шар см 10 в диам).
--------------------------------------------------------------------------------
Зачем опускать шар, ТС нужна вытяжка, т е выход воздуха наверх, а не вниз, и щами пахнет их других квартир.
Не понял, а почему у соседей сверху нет вент отверстий?
Попробуйте приоткрыть окно, не закрывая при этом двери в ванну и комнату, и приложить тонкий лист бумаги к вентканалу.
Принудительный вентилятор с клапаном - нормальный вариант, но с чистым вентканалом наверху и отсутствием пластиковых окон на этажах выше шестого)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 29-11-11 19:22
Как-то сантехники рассказывали, как прочищали вентиляцию в 12 этажном доме. Кидаешь лом сверху, в подвале ловишь. В одном доме он застрял в холодильнике на 6 этаже.:)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 29-11-11 19:39
Погодин Сергей писал:
> Как-то сантехники рассказывали, как прочищали вентиляцию в 12
> этажном доме. Кидаешь лом сверху, в подвале ловишь. В одном
> доме он застрял в холодильнике на 6 этаже.:)))
---------------------------------------------------------------------------
а я слышал - к одним кошак из вентканала прилетел )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 29-11-11 21:44
sapper писал:
> Я имел ввиду, что шар с крыши опускают.
-----------------------------------------------------------
а-а, значит я не так понял
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-11-11 21:59
Сергей Михейкин писал:
> От меня ниже нет канала, только вверх. Судя по кладке вниз
> никогда не было.дыры.
+++ могу ошибаться, но в башке засело, что каналы с коленами, как раз, чтобы не пахло. Посмотри в инете, может, прав.
> С зеркалом отличная идея! В выходные посмотрю днем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 29-11-11 23:47
Андрей Б. писал:
>Не понял, а почему у соседей сверху нет вент отверстий?
Отверстия есть, но под каждую квартиру свой канал наверх. Получается 9 каналов. Померял на тех этаже (чердаке) ширину каналов. Оказалось 1,3 м х 0,3 м.
Получается, что на два подъезда с примыкающими квартирами один коплект вентиляционных каналов (9 штук). Померял размер одного канала 0,1х0,1 м, вроде все сходится.
Методом дедукции получается единственный вывод. Канал под мою и соседскую (прилегающую к моей) квартиру из соседнего подъезда забит. Дует от соседей.
Кстати вчера чувствовал запах дыма от сигарет. Сам не курю и никто из моих не курит (дети еще малы). Значит точно от соседа!
Спасибо всем кто принял участие!
Вызвал МУП, они подали заявку в организацию по вентиляции и печным трубам. Сказали что в течение 2-3 дней придут, посмотрят и должны почистить.
О результатах доложусь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 12-12-11 06:55
Приходили спецы из подрядной МУПу организации по вентиляции.
Оказалось, что в нашем доме на квартиры двух подъездов идет один канал, в который вытяжные рукава подходят симметрично относительно основного канала. При этом чудо проектировщики зачем-то сделали так, что до горизонтального рукава не добраться, т.к. он находится на высоте 0,84 м от отверстия вытяжки в квартире.
Учитывая, что толщина перекрытий в нашем доме около 40 см, а само отверстие на расстоянии 10 см от потолка, получается, что горизонтальный рукав находится в 30 см от пола моих соседей на 7-ом этаже.
Зачем так замудрили?! Загадка...
Во вторник подрядчики обещали вернуться с видеошнуром и посмотреть в каком состоянии находится горизонтальный рукав...
А так, они меня с ходу стали уговаривать пробить еще отверстие в стене, а на вопрос "Кто будет заделывать отверстие в случае неудачи или плитку, будет ложить еслу существующая отвалится?" нервно шаркали ножкой... сваливая на МУП.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата: 12-12-11 19:22
Что то новое в строительстве, как не прикидываю в 9 этажке у меня такое не получается. Нахрен надо горизонтальный канал в капитальной стене выкладывать, это-же лишний гемор, и к тому же он
должен пересекать вертикальные каналы от нижних квартир.
Если можно это изобразить в плане, для понимания.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 12-12-11 19:52
Вечером нарисую в масштабе.
Так противоречия нет, т.к. с нижнего этажа получается канал у пола верхнего и т.д. А колено 9-го этажа на тех этаже.
Чем руководствовали проетировщики мне вообще не понятно. Зачем городить такую лабуду.
Кстати на 8 и 9 этажах народ себе уже продолбил вент отверстия в центральный канал. Тянет отменно. Но они это делали при ремонте санузла, а мне не хотелось бы еще и ванну с туалетом перекладывать... Хватило кухни. :)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 12-12-11 22:39
делал летом ремонт на кухне вентиляция (отверстие) было заклеено обоями т.к. не работала 10эт 10этажки. Заинтересовало взял сотик и фонарь посмотрел, а там ветки от ёлки засунуты руку запихал в канал до плеча и током бнуло там ещё провод на 220в не знаю откуда запитан трогать не стал вентиляция тянет
Про шарик именно чтото шарообразное стала вода из ванны и унитаза медленно уходить, расковырял люк ревизионный, а там веревка с крыши дергал дергал оторвал достал на ней ключ 13х17 и гвоздь привязаны и чтото еще было привязано оно видать вниз по стояку улетело
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 12-12-11 23:26
у меня 9 из 9
вентканал отдельный от всех почему то
если на улице ветер то на кухне сносит обратной тягой
хотя остальные окна закрыты
и сыро очень
батареи еле теплые всю зиму
МУП пожимает плечами
а вентилятор ставить значит все тепло выгонять
делемма
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 13-12-11 06:57
Окунь, могу лишь посоветовать на крыше наставить трубу метра 2 и колпак на нее сделать, что бы не задувало.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.243.---)
Дата: 14-12-11 02:45
Сергей Михейкин (из дома) писал:
> Окунь, могу лишь посоветовать на крыше наставить трубу метра 2
> и колпак на нее сделать, что бы не задувало.
А лучше шноркель.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 14-12-11 04:50
Ну что же.
Пришли спецы из спец конторы. :) Посмотрели камерой (от авто :)) - канал ЧИСТ!
Вопрос: "ПОЧЕМУ ОБРАТНАЯ ТЯГА?!"
Все в недоумении...
Итог: ушли думать и советоваться со спецами с кафедры вентиляции в строительном универе :) Толи в шутку, то ли в серьез. Но лица озадаченные.
Итак:
Канал один на две смежных квартиры. В основной канал входят рукава из каждой квартиры. Но некоторые жильцы сделали себе окна вентиляции в основной канал, без рукавов.
Может это влияет... В выходные запланирован поход по всем квартирам с замерами у кого где вентиляция и вопросами дует не дует... Заодно сделаю заявление и всех недовольных попрошу подписаться... Пусть ГУК думает...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 14-12-11 05:06
В реале такая (ходил только в 3-ем подъезде с 4-го по 9 этаж и во 2-ом подъезде на 7 этаж)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата: 14-12-11 16:40
По этой схеме ничего не понятно, вернее видно, что все гориз. каналы всех этажей выходят в один общий вертикальный?
Изобразите если не затруднит план кухни (т.е. разрез в горизонтальной плоскости) с капитальными стенами и каналами.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 14-12-11 17:33
Получается такая картина (см рисунок):
Есть вертикальный канал размером 40х20 см.
В него симметрично относительно вертикали и на одном уровне по горизонтали входят горизонтальные каналы длиной 50-60 см.
Горизонтальные каналы переходят в вертикальные высотой 84 см.
Вертикальные каналы заканчиваются выходными отверстиями в ванной.
На виде сверху выходные отверстия получаютс симметричны относительно вертикального основного канала, но выходящие в квартиры прилегающие друг к другу ванными комнатами.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата: 14-12-11 23:45
Ну так и получается, что 18 ванных на одном канале.
Тяги не будет или будет но обратная, мало сечение общего канала при большом притоке из 18 помещений да ещё на разных этажах.
Проектировщиков и строителей сбросить с крыши ;-))
Ставь вентилятор с клапаном и отдельным выключателем.
Да, если дом с газ. плитами то чертеж (т.н. развертка) вентканалов
должен храниться в горгазе в архиве исполнительной документации.
Можно посмотреть, и заодно узнать данные о проекной и строительной организации, чтобы поблагодарить этих профессионалов.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 15-12-11 19:22
sapper писал:
>Ну так и получается, что 18 ванных на одном канале.
> Тяги не будет или будет но обратная, мало сечение общего канала при большом притоке из 18 помещений да ещё на разных этажах.
В двушке на этом же этаже, при таком же раскладе меня чуть не засасывает в вентиляцию...
>Проектировщиков и строителей сбросить с крыши ;-))
:)
>Ставь вентилятор с клапаном и отдельным выключателем.
Уже, но от света, плюс поставил регулятор оборотов специальный за 650 р. Как я понял он управляет частотой, т.к. обычный диммер не регулирует даный тип вентиляторов (пробовал). Вентилятор работает теперь тихо (права и так Блауберг Сайленс) и есть возможность его вообще выключить. Клапан стоит на вентиляторе.
>Да, если дом с газ. плитами то чертеж (т.н. развертка) вентканалов
должен храниться в горгазе в архиве исполнительной документации.
> Можно посмотреть, и заодно узнать данные о проекной и строительной организации, чтобы поблагодарить этих профессионалов.
Напишу еще одно заявление, соберу подписи соседей, пусть в ГУКе думают.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 15-12-11 19:23
Мне думается, что проблема в том, что народ на 8 и 9 этажах продолбил себе вытяжку в центральный канал (может еще кто так же продолбил). Отсюда у меня стало тянуть плохо и иногда случается обратная тяга.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 23-12-11 19:48
Приходили мастера и с помощью прибора проверили всех. Оказалось, что вытяжка не работает во всем канале. Канал чист.
ПОЧЕМУ не работает? Никто не знает.
Вопрос, скажите, а должен ли быть подпор воздуха из подвала? Должна ли быть дырка в подвале в основании вытажного канала?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.243.---)
Дата: 23-12-11 20:18
Сергей Михейкин писал:
> Приходили мастера и с помощью прибора проверили всех.
> Оказалось, что вытяжка не работает во всем канале. Канал чист.
>
> ПОЧЕМУ не работает? Никто не знает.
>
> Вопрос, скажите, а должен ли быть подпор воздуха из подвала?
> Должна ли быть дырка в подвале в основании вытажного канала?
Вопрос к проектировщикам. Могли проэктировать и так и эдак.
Я что то не пойму.
1. "в двушке на этом этаже меня чуть не засасывает в вентиляцию"
2. "вытяжка не работает во всём канале, канал чист.
Глянуть бы что там в подвале.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 24-12-11 05:20
В двушке один канал с однушкой в одном подъезде.
У трешки с четверкой в соседнем (4-ом).
У четверки с трешкой в соседнем (2-ом).
Система одинаковая.
Верно! Надо слазить в подвал и посмотреть как у двушки с однушкой и у четверки с трешкой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата: 24-12-11 07:12
А причём подвал? Врядли. Ну будет приточка в подвале, а в квартире не будет, В подвале сухо - в квартире сырость(((.
\\\\\\\ПОЧЕМУ не работает? Никто не знает\\\\\\\\
У меня сейчас примерно такая же беда в новой квартире. В ванну тянет обратка, в кухне прёт вверх. Причём каналы изолированы и у каждого в квартире свой отдельный канал, не зависимый от соседей. Думаю у Вас та же самая беда. В кухне тянет сильнее, окна и балконы закрыты, где брать приточку? Только с ванной.
ИМХО конечно не разу не спец)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|