Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 05-12-11 20:45
Добрый день, вечер или уже утро :)
Думаю данная тема будет интересна многим. Извините, тема конечно не мотолодочная, бытовая.
В продолжение темы по болерам, вылез новый вопрос УЗО. Планирую поставить по рекомендации, Вас форумчан два УЗО, на 16 и 25А соответственно на санузел и кухню.
Прочел про его устройство и во всем разобрался, но появился такой вопрос. Многие импульсниые источники питания (например компьютер) выдают на землю 110В переменного напряжения. Это можно легко проверить обычным мультиметром. Один провод на металл на компе, второй на батарею. Покажет около 110В.
Вопрос собственно такой. У меня четыре линии в квартире. Первая и вторая линии это правая и левая части квартиры, проводка еще СССР, т.е. алюминий без земли. Тут городить ничего не планирую, но и большую нагрузку включать (более 10А) так же не буду.
Третья линия, это провод 2,5 мм2 х 3 медь, типа ШВВП в ПВХ, проложен в стене на санузел.
Потребители третьей линии:
- фен (до 5А);
- бойлер (до 5А);
- стиральная машинка (до 10А);
- кондиционер (до 10А).
Включаться будут две из четырех нагрузок (розетка одна двойная).
Четвертая линия, это 4 мм2 х 3 медь, типа ШВВП в ПВХ, проложен по полу кухни под гарнитуром на КУХНЮ.
Потребители четвертой линии:
- посудомоечная машина (до 10А);
- бойлер (до 5А);
- духовой шкаф (до 10А);
- газовая плита (до 0,5А);
- микроволновая печь (до 10А);
- электрочайник (до 5А);
- прочее (до 10А).
Включаться могут и одновременно, но это крайне маловероятно).
Вопрос, не будет ли у меня постояных срабатываний УЗО от импульсных источников питания?!
Кто реально ставил УЗО в квартире? Были ли ложники?!
Или не заморачиваться и поставить обычные автоматы... как всегда это было. Кто что думает?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ВВБ (---.avtlg.ru)
Дата: 05-12-11 20:52
Что бы узо правильно работало.Откуда "землю" намереваешся брать.???
Ещё смотреть надобно по току утечки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 05-12-11 21:08
Земля у нас в многоквартирных домах времен СССР это тот же "0" со щитка. Щиток должен быть занулен, но занулен ли он это большой вопрос...
Ток утечки по которому будет срабатывать УЗО - 30мА.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата: 05-12-11 22:16
- В жилых домах применена система питания с глухозаземлённой нейтралью ("PEN"), т.е. корпуса ВРУ и этажных распределительных щитов заземлены по определению.
- Чтобы УЗО реагировало именно на дифференциальный (утечка), а не на сверхток (КЗ, перегруз) цепь должна защищаться ещё и АВ с номиналом меньше, чем у него. Т.е. после АВ 16А (типа В или С - зависит от характера нагрузки) ставится УЗО 25А.
- При заявленном диф. токе 30мА УЗО в реале будет (должно) срабатывать при утечке не более 20мА.
- Нет никаких проблем в срабатывании при установке УЗО в системе "РEN", уж не думаю, что надо "схему включения" рисовать...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Тихий Дон (---.93.165.109.donpac.ru)
Дата: 06-12-11 03:50
Если Вы и прочитали про УЗО - это не значит что разобрались, а отсюда собственно и вопросы. Ваших данных по току которые Вы привели недостаточно, что бы правильно сделать расчёт на тех. условия.
Вкратце; по нагрузке выбирается сечение проводника.(проводки)
Автоматические выключатели подбираются из расчёта тока КЗ петля фаза-ноль который зависит от длины проводк, сечения. и уд. сопротивления.
А теперь вопрос о ГЛАВНОМ. Напряжение опасное для жизни>42вольт. Ток - несколько десятков ма, зависит от здоровья и др. факторов. Т.Е. от поражения эл. током, или паралича эл. током автоматические выключатели не спасут. УЗО тоже не спасёт в том случае если ток будет проходить в устройстве одной величины, что в нулевом проводнике, что в фазном. А вот если прикоснуться телом к батарее отопления или стоять голыми ногами на мокром бетонном полу и пользоваться эл прибором со слабой или повреждённой изоляцией - и пикнуть не успеешь как УЗО сделает своё доброе дело. В этой ситуации ток пойдёт на участке ноль-заземление или фаза заземление и когда этот ток достигнет уставки, (разницы) между током в ноле и фазы самого УЗО - устройство сработает. Выбор уставки УЗО - расчётным путём. Для этого необходимы лабораторные испытания. Чтобы не морочить голову проще поставить еврорезетки с заземлением.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-12-11 04:01
Сергей Михейкин писал
> Кто реально ставил УЗО
+++ Вторую неделю работают 2 УЗО 25А 30мА + 2 автомата 20А. Первый комплект на старом люмине, второй - на новой меди (как у тебя, по полквартиры). Стиралка, холодильник, комп, телик, электроинструмент, лампы накаливания и ЛДС - не вышибают. По науке УЗО не проверял, кнопка ТЕСТ вырубает. УЗО - легран, автоматы генераль электрИк.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 06-12-11 04:14
"По науке УЗО не проверял, кнопка ТЕСТ вырубает"
- по науке, по всем правилам, УЗО проверяется этой кнопочкой не реже раза в год :)))
"не будет ли у меня постояных срабатываний УЗО от импульсных источников питания?! "
- нет.
УЗО, "по науке", ставится в сети с розетками в опасных помещениях. Опасных - полы кафельные, бетонные и т.п. ... потолок ниже 2,5м и т.д..... повышенная влажность и т.д. . Подробнее - дорога в ГОСТ-ы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-12-11 05:57
>>>>Подробнее - дорога в ГОСТ-ы.<<<<
Правильнее - дорога в ПУЭ глава 7
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей 34 (188.233.8.---)
Дата: 06-12-11 06:10
Yurich писал:
> - Чтобы УЗО реагировало именно на дифференциальный (утечка), а
> не на сверхток (КЗ, перегруз) цепь должна защищаться ещё и АВ с
> номиналом меньше, чем у него. Т.е. после АВ 16А (типа В или С -
> зависит от характера нагрузки) ставится УЗО 25А.
А если УЗО стоит до АВ ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-12-11 06:12
petr-Kenig писал:
> - по науке, по всем правилам, УЗО проверяется этой кнопочкой
+++ Имел ввиду тестеры из лампочек.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 06-12-11 06:14
Огромное спасибо за ссоветы, схему и дележку опытом!
Буду ставить два УЗО, по Вашим советам. Учитыая, что общий рубильник представляет собой тепловой (пиковый) автомат на 25А, ставить УЗО с нагрузкой более 25А не вижу смысла.
Получается, что у меня УЗО необходимо:
- На кухне для бойлера;
- в ванной для всех приборов, т.к. вода повсюду, следовательно контакт с землей у тела человека есть.
П.С. Жаль, что нет такой защиты, что предохраняла бы ребенка сунувшего заколку в розетку...
Еще вопросик, скажите, если у меня два телевизора будут запитаны от разных фаз, но от одной антенны (то есть от одного кабельного оператора через разветвитель), это может оказать пагубное воздействие на телеки?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-12-11 06:16
Сергей 34 писал:
> А если УЗО стоит до АВ ?
+++ Без разницы. Главное, чтобы при сверхтоке автомат вырубался ранбше УЗО.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 06-12-11 06:19
> Чтобы не морочить голову проще поставить еврорезетки с заземлением.
В ванной и кухне все розетки с заземлением, до щитка три провода, нуль, фаза, и "земля" по сути тот же нуль, но как на схеме минуя УЗО.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zuzik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-12-11 06:22
Сергей Михейкин (из дома) писал:
> если у меня два телевизора запитаны от разных фаз
+++ Откуда в обычной, да еще советской, квартире взялись РАЗНЫЕ фазы? Не путаешь?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей 34 (188.233.8.---)
Дата: 06-12-11 06:28
Сергей Михейкин (из дома) писал:
>
> П.С. Жаль, что нет такой защиты, что предохраняла бы ребенка
> сунувшего заколку в розетку...
Сам я во всех этих узо и прочих штуках слабо разбираюсь, но мне объясняли что УЗО и для этого в том числе, что если сунешь палец в розетку током не ударит. Обманули?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 06-12-11 06:43
"Откуда в обычной, да еще советской, квартире взялись РАЗНЫЕ фазы? Не путаешь?"
- не креативно мыслишь, от соседа :)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 06-12-11 06:49
>+++ Откуда в обычной, да еще советской, квартире взялись РАЗНЫЕ фазы? Не путаешь?
К сожалению нет... Так случилось :) У нас две квартиры на одной площадке. Одна моя, вторая родителей, куда мы теперь моим семейством и планиурем перебраться. Так вот у нас на площадке 2 квартиры от одной фазы, две от другой. Мы с отцом сделали от двух квартир, что бы при отключении одой фазы, можно было свет иметь от другой. У нас раньше часто было так, что отрубали только одну фазу. Даже лифт по этому поводу выходил из строя пару раз. Сейчас отрубают все сразу, но разводка осталась.
Наверное от головняка лучше переделаю щиток на одну фазу на каждую квартиру.
>Сам я во всех этих узо и прочих штуках слабо разбираюсь, но мне объясняли что УЗО и для этого в том числе, что если сунешь палец в розетку током не ударит. Обманули?
Как я понял УЗО защищает, если идет утечка тока с фазы или нуля на третью цепь (землю, например). То есть упрощенно говоря УЗО считает сколько тока выдало на фазу и сколько пришло с нуля, если все сходится, то оно работает. Если не сходится то при разнице около 30мА срабатывает и цепь обесточивает.
Но, если взяться за два провода фазу и ноль, то трахнет и УЗО не сработает, то же если взяться в разрыв цепи, например при монтаже включателя под напругой (который по ПУЭ управляет нулем на люстре).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей 34 (188.233.8.---)
Дата: 06-12-11 07:20
Сергей Михейкин (из дома) писал:
>
> Как я понял УЗО защищает, если идет утечка тока с фазы или нуля
> на третью цепь (землю, например).
Или через воду на землю? Я когда касаюсь внутренних частей посудомойки и одновременно струи воды из под крана, чувствую что руку так легонько "щипет", но неприятно. Т.е. утечка тока есть. Почему не срабатывает узо? Неисправно или ток меньше 30мА? Может его как нибудь неправильно подключили, ну т.е. чтоб ток в розетках есть, а оно срабатывать не будет?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 06-12-11 15:51
"Т.е. утечка тока есть. Почему не срабатывает узо?"
- Сергей, узо считает только то, что через него идет, эл. энергию сети. Указанные тобой токи имеют другую природу. Подозреваю статику. Поэтому эл. сеть подразумевает комплекс мер при монтаже. В твоем случае отсутствует защитное заземление водопровода или посудомойки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата: 06-12-11 17:05
>>>>если у меня два телевизора будут запитаны от разных фаз, но от одной антенны (то есть от одного кабельного оператора через разветвитель), это может оказать пагубное воздействие на телеки?<<<<
Всё будет нормально.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 06-12-11 17:22
УЗО, на мой взгляд, это дополнительная защита + бизнес. Потребовался третий провод+ само узо, а на самом деле конструктора техники из кожи вон вылезли и лезут для того чтобы мы не оказались под напряжением. Мы не рассматриваем те случаи, когда кто нибудь находясь в ванной роняет в нее же фен или плойку или еще чего...Бойлер, если он с сухим теном, вряд ли требует УЗО, так же для другой техники с пластиковым корпусом. Совсем другое дело когда есть самопальные городушки. Для освещения УЗО точно ни к чему, но для розеток ставить можно, особенно кухонных и ванных на всякий случай, если есть такая возможность. Но если УЗО дополнить супрессором на 350 Вольт с резистором , то от него можно поиметь большую пользу. Оно вырубит ваши розетки с дорогой техникой при появлении на входе 380 вольт, что случается при отгорании общей земли на подъезд. В этом случае у вас получится два в одном: УЗО+ реле напряжения. Какое бы вы УЗО не городили, проводку надо делать качественно.....оно ведь может и не сработать...
Удачи!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 06-12-11 19:03
>Я когда касаюсь внутренних частей посудомойки и одновременно струи воды из под крана, чувствую что руку так легонько "щипет", но неприятно.
Могу только предположить, что щипет через ранки на коже, т.е. места, где сопротивление кожи очень маленькое точно меньше 1 кОм. А УЗО не вырубает, т.к. ток очень мал, 5-6 мА. У УЗО написан ток срабатывания 30 мА. В Википедии писали, что в США, где УЗО наиболее распространены ток отсечки УЗО 5-6 мА.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 06-12-11 19:19
>Бойлер, если он с сухим теном, вряд ли требует УЗО
C этого все и началось. Так как производитель бойлера Термекс поставил на вилку бойлера УЗО. Вилка мне не подходит, т.к. бойлер в туалете, а розетка в ванной. Из ванны в туалет уже проложен хороший кабель ПВС 3х2,5, а в розетке есть заземление. Пришлось штатный кабель заменить на обычный. Отсюда вылез вопрос, насколько критично эксплуатировать бойлер без УЗО и понеслось... :)
У меня в старой квартире машинка однажды перестала греть воду. Оказалось, что пробило ТЭН. При этом машинка работала, никого током не била, но и тен не включала. После замены ТЭНа все нормализовалось. Получается, что машинка сама контроллировала ТЭН и в случае его пробоя его не запитывала.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата: 06-12-11 20:28
>>>>....например при монтаже включателя под напругой (который по ПУЭ управляет нулем на люстре).<<<<
Ну-ка, ну-ка - где это в ПУЭ так написано???
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 06-12-11 21:41
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Был не прав!
Кстати, вот тут в ПУЭ про высоту розеток, недавно спрашивали:
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 07-12-11 01:04
Юрий, не пугай людей ПУЕ-м. Это - рекомендации, основа. За конечный результат всегда отвечает главный энергетик. В частном доме - хозяин.
Надо самому отвечать за свои действия. Давно пора. И это - правильно.
Сомневаешься - не лезь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurich (ANDROMEDA)
Дата: 07-12-11 04:02
>>>>Юрий, не пугай людей ПУЕ-м. Это - рекомендации, основа<<<<
В рекомендациях ПУЭ, кстати, встречается и откровенный бред - например п. 7.1.76 первое предложение...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 07-12-11 04:22
Не читал. Посмотрел. И правда, смешно. Но, ты знаешь, редкое издание может быть откровением (всегда есть опечатки и пропуски), как и откровение вряд ли стоит считать изданием.
Повторюсь, но... отвечать всегда должен хозяин эл. установки. Всегда. И не только эл. . И не только установки.
Просто надо отвечать.
Хотя бы за себя.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 07-12-11 06:38
petr-Kenig писал:
>Повторюсь, но... отвечать всегда должен хозяин эл. установки. Всегда. И не только эл. . И не только установки.
Хозяин и отвечает. Кто еще?! МУП? ТСЖ? Путин?
Или те, кто пришел увидел дел натворил, денег за это запросил, по известному адресу пошел... (это я о работниках по найму сегодня).
Электрики (профессионалы) те еще знатоки :) Как правило они и совершают большую часть ошибок. Вон 5 лет назад мне электрик из городских сетей, опечатал счетчик и при включении дома перепутал фазу и ноль, который был заземлен... Хорошо никого не убило. Сам потом под напряжением переключал дом.
А у отца в квартире, которую сейчас ремонтирую, один "профессиональный" электрик 20 лет отработавший в ЖЕКе проводку по диагонали пустил в стенах... На вопрос ЗАЧЕМ?! ответил "А так проще, штробить меньше".
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-12-11 06:39
С фазы на ноль идёт липездричество. Нулевой имеет до подключения к земле сопротивление, водопровод тоже. Если сопротивления от точки касания водопровода и точки касания нуля разные, то имеется напруга. Ради прикола померь напругу между нулём и водопроводом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (из дома) (---.ptcomm.ru)
Дата: 07-12-11 07:17
>Ради прикола померь напругу между нулём и водопроводом.
:) Однажды намерял 60 В.
У нас дома сейчас 247 В. И так каждую зиму. Лет 8 назад вызывал аварийку, когда у меня на бесперебойник начал в аварийный режим уходить. Приехали, померяли моим, померяли своим. Удивились и ... уехали. Потом приходил электрик, искал ноль. Не нашел и ушел... Бесперебойник я сменил на дешовый и не прехотливый. И настало счастье. Пока у кого нибудь, что нибудь не сгорит...
С ноября, кстати поменял уже 15 лампочек, это около 50%... Вылетают от напруги.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: AlexVldv (95.167.9.---)
Дата: 07-12-11 12:22
Сергей Михейкин (из дома) писал:
> С ноября, кстати поменял уже 15 лампочек, это около 50%...
> Вылетают от напруги.
Диммеры наверное спасут. Это если дешево. Если по-уму, то ставить стабилизатор.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: AlexVldv (95.167.9.---)
Дата: 07-12-11 12:35
Сергей Михейкин писал:
> У меня в старой квартире машинка однажды перестала греть воду.
> Оказалось, что пробило ТЭН. При этом машинка работала, никого
> током не била, но и тен не включала. После замены ТЭНа все
> нормализовалось. Получается, что машинка сама контроллировала
> ТЭН и в случае его пробоя его не запитывала.
Его не пробило. Внутри сгорела спираль, поэтому и не грело и током не било. ТЭНы бывает лопаются, прогнивают, тогда под напряжением может оказаться вся машинка или бойлер. Может повредиться изоляция от температуры, вибрации, "мышь погрызла" и т.д. УЗО ставят, чтобы отловить такую неисправность.
Пару-тройку раз сталкивался со сработками УЗО после ремонтов в квартире (обои, плитка, влажные работы, когда много мокрой стены). Проходило после того, как квартира просыхала. Умные люди говорили, что это суммарная утечка через изоляцию на мокрой стене.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 07-12-11 15:55
247В - это 12% перебора.
Гостом допустимо - 10.
В договоре упоминается качество, это тот случай.
Подай заяву, дело подсудное и выигрышное. Правильно оформить поможет адвокат.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 07-12-11 16:37
Зануление этажного щитка проверить допустимо тестером (хтя бы, есть спец прибор... в природе :) между нулевым проводом подъезда и собссно щитом. Норма -0,05 Ом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата: 07-12-11 16:45
>>>>Зануление этажного щитка проверить допустимо тестером ...между нулевым проводом подъезда и собссно щитом. Норма -0,05 Ом.<<<<
Позвольте поинтересоваться, какой тестер покажет сотые доли Ома?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 07-12-11 17:49
>Диммеры наверное спасут. Это если дешево. Если по-уму, то ставить стабилизатор.
Диммеры не знаю, но в одну из квартир ставил на галогеновые лампы 220 В ставил специальные защитные устройства. Они лампу медленно зажигают и так же медленно гасят. Стоят не очень дорого.
Думаю поставить такие в выключатели. Мощность 500 Вт, вроде для любой люстры достоточно, размер маленький 1х2х3 см примерно.
А стабилизатор - Вещь! По хорошему надо ставить. Но куда?! В щиток не полезет... :(
>Подай заяву, дело подсудное и выигрышное. Правильно оформить поможет адвокат.
Спасибо! Это так, но мороки... как время освободится (февраль), так можно будет заморочиться. Хорошо, что кроме лампочек ничего пока из строя не выходит... Даже плазма, которую рекомендовали защищать по максимуму.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 08-12-11 01:35
Любой, Юра, для проверки болта, зчищенного и зажатого.
Ну зачем наши нормы народу? Скажи, вот у тебя, дома, есть контактомер ? Или любое поверенное КЦСМ устройство с рабочим током о 500 мА? Нет? И все, теперь розетку ставить сам не будешь, мастеров позовешь с ЖЭКа?
Нет. Сам поставишь. Проверишь то же сам. Как сможешь. А другим что говоришь? Так не мудри :)))
...госты на поверку контактов - ищите сами, мне этого добра на работе хватает. А в ПУЭ - только советы. Можно сослаться, если ситуация безвыходная...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurich (ANDROMEDA)
Дата: 08-12-11 04:47
>>>>Любой, Юра, для проверки болта, зчищенного и зажатого<<<< - Что есть проверка зачищенного и зажатого болта в данном случае?
>>>> Скажи, вот у тебя, дома, есть контактомер ? Или любое поверенное КЦСМ устройство с рабочим током о 500 мА? ...<<<< - У меня дома есть Ф4103-М1
>>>>Проверишь то же сам. Как сможешь. А другим что говоришь? Так не мудри :)))<<<<- По-моему про сопротивление переходных контактов (0,05 Ом) ты сказал. Я никому ничего не советовал измерять.
>>>>...госты на поверку контактов - ищите сами<<<< - О каких ГОСТах ты всё время говоришь? Сопротивление ПК и металлосвязи нормируют ПТЭЭП.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 08-12-11 06:52
"Что есть проверка"
- замер. В Ом.
"Ф4103-М1"
- этим прибором мерил контакт? Если да, расскажи как :)
"...про сопротивление переходных контактов (0,05 Ом) ты сказал.."
- верно, что бы было понятие у людей чего ждать. А ты намекаешь выше, что цешкой этого не сделать... ну, это спорно. А для физических лиц(парней) - безысходно.
"Сопротивление ПК и металлосвязи нормируют ПТЭЭП."
- А методы - гост.
Еще была контора, ОРГРЭС, последним редактором вроде Коган был, да разогнали. В замен - ни чо. Редакция ПУЭ 6-го в 7-й. Ежеквартально, по главам. Каждая глава - по цене целого ПУЭ. Это бизнес теперь такой?
Поспорить дело хорошее, если за дело. Пока тебя не понял.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата: 08-12-11 16:58
Тоже не понимаю о чём спор... Я дал совет топикстартеру по установке УЗО и АВ, а тут такое попёрло!
Кстати, по поводу измерения сопротивления переходных контактов (см. рисунок) - иначе никак...
Дальше спорить не будем?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|