Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 03-06-11 21:46
В пошлом году купил водную станцию (насос+бочка), работала хорошее, в этом году поставил : набирает давление 3 и не вырубается так и маслает без остановки, кран откроешь давление маментом падает и при открытом кране как от слабовато качает и давление вообще не набирает.
Браци кто в теме подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Морис Крым+Т40 (62.217.169.---)
Дата: 03-06-11 23:42
Надо проверить автоматику. Там две регулировки - выключения при достижении заданного давления и включения при падении ниже заданного.
Но если слабо качает - проверять насос. И давление воздуха в гидроаккумуляторе.
У тебя сразу три симптома - за автоматику, за насос и за гидроаккумулятор. Надо проверить все.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.243.---)
Дата: 03-06-11 23:47
В пустой гидроаккумулятор через верхний нипель качаешь автонасосом 1,5 атмосферы, потом пользуешься :-))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 07-06-11 22:52
На бочке в центре конуса есть автомобильный нипель - я в него закачал 2атм.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: YAMSHIK (212.152.36.---)
Дата: 08-06-11 00:04
С блоком автоматики у меня тож был гимор - забился канал.По признаку ВКЛ-ВЫКЛ станция работала непредсказуемо.После прочистки всё ОК.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 08-06-11 02:06
С блоком автоматики у меня тож был гимор - забился канал.По признаку ВКЛ-ВЫКЛ станция работала непредсказуемо.После прочистки всё ОК.
В общих чертах пожалуста - что открутить , куда тыкнуть, спасибо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 08-06-11 18:58
Дорогой YAMSHIK, в общих чертах пожалуста - что открутить , куда тыкнуть, спасибо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: REUTMEN (89.208.192.---)
Дата: 09-06-11 01:49
Мож насос не набирает давление? У тебя регулятор рассчитан на какое давление вкл насос и на какое давление выкл?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-06-11 02:48
В прошлом году после покупки выключалась на 2.5 ат.и влючалась на 1.5ат.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: REUTMEN (89.208.192.---)
Дата: 09-06-11 07:46
Реле регулятор под крышкой имеет винтики настройки. Найти описание регулятора и произвести настройку давления выключения. Мож он с водой зимовал, попортился? В гидроаккумуляторе накачал давление 2 помогло?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-06-11 23:44
Под пластиковым чехлом в реле находится подпружиненый длинный болт, с гайкой на конце и краской промаркирован чтоб не откручивался.
Что бы выключался на меньшем давлении надо пружину затянуть или ослабить ? Или это регулируется давлением в бочке через ниппель.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Морис Крым+Т40 (62.217.169.---)
Дата: 15-06-11 22:21
Там два болта - побольше и поменьше. Давление выключения регулируется большим. Чтобы уменьшить давление выключения надо ослабить действие пружины, т.е открутить гайку.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: REUTMEN (89.208.192.---)
Дата: 15-06-11 23:48
Фильтры, засирание проверил? Давай от простого к сложному. Смотришь марку реле и в интернете находишь описание. Куда что крутить там написано. Будешь крутить, запоминай в какую сторону и сколько оборотов. Чтобы можно было вернуться в настройках обратно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: СЕРГЕЙ112 (217.118.93.---)
Дата: 16-06-11 03:33
Если давление меньше 1.5 - разбирай насос . Увидишь крыльчатку и трубку Вентури ( улитка такая) . У них сопряжение должно быть без зазора . Если насосная станция чуть поработает без воды - края у них оплавляются , давление падает , все под замену . А уже потом автоматику крутить .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mamay (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 16-06-11 15:31
У меня качает с закрытым вентелем 3.0-3.3 больше не набирает и не выключается, вентель откроеш давление падает и с открытым вентелем в 1\2 шланг - средний напор и давление не набирает.
Станция 800W , глубина 10м.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dm7 (213.167.59.---)
Дата: 16-06-11 16:57
Если отключалось на 2,5, а теперь не отключается на 3,3 то либо манометр стал врать, либо надо регулировать реле. Там две пружины, большая и маленькая. Выключение, если не ошибаюсь, регулируется прижиманием большой.
Если давление без разбора воды держится, значит обратный клапан рабочий.
Если при разборе воды (открыл кран) давление очень быстро падает, значит запас воды в гидроаккам. очень низкий. т.е. емкость не заполняется. 2 атмосферы между бочкой и грушей это очень много (достаточно 1 атмосферы) Груша могла за зиму склеиться (у меня такое было). Могла порваться. Попробуй стравить давление воздуха до 0,5 и заполнить емкость. Если заработает, потом на пустом накачай до 1 атм. И еще какое-то низкоое макс. давление 3,3. Хотя, если с 10 метров. Возможно насос слабый, либо неисправный.
Короче я бы сначала стравил воздух и попробывал. Потом порегулировал бы реле.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр\Москва (---.zelcom.ru)
Дата: 16-06-11 18:09
dm7 писал:
> Если давление без разбора воды держится,
> значит обратный клапан рабочий.
Да, прежде всего подумал про обратный клапан, часто проблема бывает в нём - грязь попадает в него, и он не закрывается нормально. Проверить просто: обесточить насос, не открывать краны и посмотреть, что при этом происходит с давлением. Так же проверить его работу можно отсоединив заборный шланг от станции и долив его до верху водой. Будет сразу видно - уходит вода вниз или нет. Если нет, то, как советовал Фёдор, посмотреть по цепочке всю систему - где-то может травить (после зимы особенно). Если и тут всё ок, то тогда полез бы дальше - манометр - регулятор давления и пр.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|