Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата: 26-11-10 04:37
Всем добрый день!
Такая проблемка - у мамы в доме стоит такой газовый котел отопления "Котёл отопительный водогрейный КОВ-10СТс "Сигнал". Производство ООО ЭПО "Сигнал" г. Энгельс Саратовской обл"
Кирпичная кладка 2.5 метра, длина трубы примерно 5 метров, диаметр 150 мм., выше конька крыши примерно 80-90 см. Когда задувает более менее сильный ветер - котел тухнет. Если она на работе, то вечером возвращается в остывший дом.
Кто-то из "специалистов" подсказал, что для такого котла нужна более мощная тяга. Либо можно взять котел менее мощный (КОВ - 7СТс) и для него тяги хватит.
Что делать? Поменять котел? Еще поднимать трубу? Ставить трубу бОльшего диаметра?
Нужно все это определить оперативно, пока еще не минус 30 градусов.
Заранее всем спасибо!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 04:49
Мне кажется - надо начать с правильного оголовника на трубу.
Лично моё мнение - " турбо" - самое оно.( типа - просто " грибок". но - " опоясанный" кольцевой насадкой. ) При правильной установке любой порыв ветра любого направления - только усиливает тягу в трубе.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: СергейС Краснодар (85.175.119.---)
Дата: 26-11-10 05:12
все эти оголовки на дымовую трубу, турбо и прочие, всё это шняга, не имеющаяя ни какой реальной пользы. здесь дело совсем в другом - нет тяги. не важно, в этом случае, сколько метров дымоход и сколько он выступает за конёк, раз тухнет, значит тяга слаба и значит существует зона ветрового подпора. выход в этом случае один - поднимать дымоход ещё выше, чтобы он вышел за эту зону, по другому никак.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 05:41
выше конька крыши примерно 80-90 см.
Куда уж выше-то ???
Или есть мнение - что сам дом " в тени" многоэтажек вокруг? . Почему-то мне кажется - это не так.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kvasnik (85.26.235.---)
Дата: 26-11-10 05:44
Завтра на работе запытаю сигналовцев.А пока обрати внимание на горение запальника-при макс.работе горелки,он притухает в это время сбить с него пламя можно( хлопнув дверью)потом т. пластина
остывает и всё.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: motoalex (---.178-66-65-14.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-10 06:34
федот68( Калуга) писал:
> Или есть мнение - что сам дом " в тени" многоэтажек вокруг? .
> Почему-то мне кажется - это не так.
Дом открыт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: motoalex (---.178-66-65-14.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-10 06:35
Kvasnik писал:
> Завтра на работе запытаю сигналовцев.
Буду благодарен
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: zimandr (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-11-10 07:33
А можно тут вопрос задать? Тоже тема беспокоит но только на оборот. Есть дом во Владимирской области. Короче-поставил второй этаж, соответственно трубу удлиннил. Метра наверное на четыре-пять. Тяга,как тут пишут стала "конская" но, чтоб протопить дом ( старое помещение, при условии что теплоизоляция по сравнению со старой стала гораздо лучше) дров стало уходить в два раза больше. Такое впечатление что тепло просто выдувает в трубу. Местные советуют больше прикрывать трубу во время топки, но "что то я очкую, Славик" в смысле угореть. Пытаюсь раньше прикрыть, но..... Жуть как боюсь синеньких огоньков на угольках.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: REUTMEN (89.208.221.---)
Дата: 26-11-10 08:37
zimandr, душить все равно придется, иначе все в трубу. Купи систему (датчики) предупреждения об угарном газе. И правильно сказали, поддувало прикрой после растопки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 10:46
Про датчик газконтроля:
На бывшей работе построили свой магазин. Ессно - с " котельной" ( ну надо где-то АГВ ставить)
Из экономии места - совместили с санузлом ( туалетом). Ну а , поскольку пожарные без автоматики котёл не принимали - поставили газовые датчики. С пищалками и автоматом отключения подачи газа ( на случай затухания котла типа).
Побочный эффект: как только громко и обильно пукнешь ( унитаз - аккурат в метре от датчика) - так он, сцуко, порой срабатывает :::О))).
Вот такая ботва. И смех и грех...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 26-11-10 16:27
у меня у приятеля (у 2-х, но в одном доме) котёл в квартире тух потому что банально не хватало воздуха в помещении для горения - строители неправильно расчитали диаметр подводной трубы. Смешно, но чтобы котёл работал - приходилось открывать окна на кухне. Посмотри в этом направлении
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-11-10 17:19
федот68( Калуга) писал:
>как только громко и обильно пукнешь
Так вот почему утром голова болит..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-11-10 17:38
Palex писал:
> у меня у приятеля (у 2-х, но в одном доме) котёл в квартире тух
> потому что банально не хватало воздуха в помещении для горения
> - строители неправильно расчитали диаметр подводной трубы.
> Смешно, но чтобы котёл работал - приходилось открывать окна на
> кухне. Посмотри в этом направлении
Кстати да, как то топили довольно долго печь в охотничьем домике, за рюмкой про.. бали момент подкидывания дров. Очень долго не могли растопить, причем еще горячую печь. Сообразили, открыли входную дверь, процесс сразу пошел. А людям в помещении было пофиг.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.35.232.---)
Дата: 26-11-10 17:45
мне идея забирать воздух для горения из дома как-то совсем ниалё.
я сторонник герметичной топки и забора воздуха с улицы
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: petr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата: 26-11-10 17:45
Алекс, обрати внимание на датчики в трубе выхода. Проверь (в мануале должно быть). А нас было такое. Прочистили, переустановили и усе..... :)
Зима - точно говорят. Огранич подачу воздуха.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sapper (---.ryazan.net)
Дата: 26-11-10 18:34
Стоит оголовок на трубе? Если стоит ,то лучше его снять, т.к. это:
1) не разрешают пожарные
2) часто дает эффект "обратной тяги"
3) привлекает птиц- летом устроить гнездо,зимой погреться,,что приводит к перекрытитю газохода (так называется по нормат. документам)
Диаметр газохода 150мм более чем достаточен для 10-и киловаттного котла, и пройдет даже для АОГВ 29 кВт.
Труба газохода должна быть выше кожуха на 30-50мм.
Конек это самая высокая точка здания ,или есть еще что повыше?
Есть-ли вентиляция? Если есть то:
1) какого сечения (по нормам дурацким 200х200мм, можно закрыть на половину
2) какой высоты вентканал (если выше газохода, то убавлять)
А может наоборот тяга слишком сильная, и при отключении горелки срывает пламя запальника или сдувает его мимо термопары?
Может вообще запальник плохо греет термопару и надо чего-нибудь подогнуть, или кнопка на автоматике не держит?
РАЙГАЗ РУЛИТ!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата: 26-11-10 20:27
Начни с начала, подожги свечку и проверяй тягу.
Проверяй разными вариантами, открой входную дверь, закрой.
Если стоит газовая колонка, попробуй совместно с ней.
Если есть принудительная вентиляция или вытяжка над кухонной плитой включи ее. и.т.д.
Исходя из результата сможем дать совет.
варианта на самом деле три:
очень сильная тяга, так что задувает.
слабая тяга (срабатывает датчик тяги)
тяга хорошая но при определенном ветре идет задувание в трубу.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата: 26-11-10 23:52
Сверху на котел ставится патрубок с хитрой дверцей на наклонной петле. При порывах ветра эта дверца выполняет роль клапана открывающего подсос воздуха из помещения в дымоход.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата: 26-11-10 23:53
Открыто. Разрежение, т.е. тяга внутри котла на уровне газовой горелки при этом положении значительно ниже, чем в дымоходе. Патрубок шел в комплекте с котлом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kvasnik (85.26.164.---)
Дата: 27-11-10 02:41
motoalex писал:
> Kvasnik писал:
>
> > Завтра на работе запытаю сигналовцев.
>
> Буду благодарен
Если ветром сбивает пламя,значит тяга хорошая.Менять 10на7 нет смысла.
Теперь советы бывалых
1 Поставить на трубу (грибок)зазор от трубы 50мм.
2 Если горелка с регулировкой подачи воздуха то (пламя красное-добавь,пламя отрывается от горелки то прижми подачу воздуха)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата: 27-11-10 03:09
Спасибо еще раз всем ответившим. Только что разговаривал с мамой, объяснил советы и вопросы уважаемых форумчан и выяснил вот что:
если отсоединить кожух от трубы, то тяга обратная, т.е. дует в руку. О как!
Я так понял, что нужно ставить тогда грибок. Кстати зазор 50 мм - это между верхней кромкой трубы и нижней кромкой (ободком) грибка?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kvasnik (85.26.164.---)
Дата: 27-11-10 03:41
ДА.
Но с тягой большой вопрос;кирп.кладка2.5+труба5=7.5м при диам150мм,перья должны вылетать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: MED (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-11-10 03:45
Обратная тяга - у Вас нет подпора воздуха. Плотно закройте котельную, чтобы воздух не попадал в другие омещения дома из помещения котельной.
Сделайте приточную вентиляцию. Если есть индивидуальная дверь с улицы, то в нижней ее части делают приточную решетку, по размерам не менее дымохода, если двери нет, то отверствие на улицу в стене. Пробуйте. Все должно заработать.
А грибок, это фигня. Зимой есть вероятность обрастания сосульками покругу и как следствие остановка котла. Видел такое нераз.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата: 27-11-10 04:14
Про отсутствие подпора-сильно сказано:-)))). Обратная тяга бывает в том случае, если труба ниже конька крыши и на конце одета какая-то херовина типа зонтика. При определенном направлении ветра возникает зона повышенного давления и происходит задувание в трубу. По правилам труба должна быть выше конька, парапета, в случае с плоской крышей, на 1,5-2,0 метра. Всякие зонтики и т.п. колпаки не допускаются.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата: 27-11-10 04:17
Сейчас труба голая - никаких зонтиков, грибков, шампиньонов и т.д.
truten37
Получается, что трубу надо поднять еще примерно на метр, т.к. сейчас выше конька на 80-90 см.?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата: 27-11-10 04:24
Да, надо поднимать и искать патрубок как на фотографиях. У меня котел Жуковского завода. У моей тещи в доме стоит небольшой котелок без патрубка, но с зонтиком. Завтра вечером сфоткаю и выложу.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: MED (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-11-10 03:29
Если труба по отношению к коньку ближе 4м, то она должна быть выше конька на пол метра и выше, если дальше чем 4 метра от конька, то труба может быть и ниже. От конька в сторону трубы на проекции проводится линия, под уклоном 10град. На пересечении наклонной с осью трубы и получается возможная верхняя точка трубы.
ОДнозначно, проблема в подпоре. Должен быть приточный канал в котельную и все тут. Пригласите пожарника или газовщика, они Вам все растолкуют.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vel81 (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-11-10 22:33
motoalex писал:
> Спасибо еще раз всем ответившим. Только что разговаривал с
> мамой, объяснил советы и вопросы уважаемых форумчан и выяснил
> вот что:
> если отсоединить кожух от трубы, то тяга обратная, т.е. дует в
> руку. О как!
> Я так понял, что нужно ставить тогда грибок. Кстати зазор 50 мм
> - это между верхней кромкой трубы и нижней кромкой (ободком)
> грибка?
Саш, когда дует???
Если открыть входную дверь, тоже дует??
Едь к маме и проверяй сам, мороз ночью уже под двадцатку, промерзните.
А лучше позови правильноко газовщика, он быстрее разберется, там ничего сложного.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: motoalex (---.178-66-20-60.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-11-10 02:06
Виталик, легко сказать езжай :о)
У нее дом во Владимирской области, под Суздалем :о)
Я ей ссылку на эту ветку скинул, она почитала. Приняла во внимание вариант с патрубком и заслонкой, поговорила вроде с газовщиками. Если что сообщит. А по поводу погоды - у них там еще трава зеленая :о)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата: 30-11-10 18:24
motoalex писал:
> Виталик, легко сказать езжай :о)
> У нее дом во Владимирской области, под Суздалем :о)
> Я ей ссылку на эту ветку скинул, она почитала. Приняла во
> внимание вариант с патрубком и заслонкой, поговорила вроде с
> газовщиками. Если что сообщит. А по поводу погоды - у них там
> еще трава зеленая :о)
Да, далековато.
если трава зеленая, тогда есть время)))
По телефону не починишь, пускай мама вызывает спеца.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vel81 (---.auto-futura.ru)
Дата: 02-12-10 01:38
motoalex писал:
> Блин, сглазил. Трава зеленая, а сегодня утром минус 30!!!
ага, внезапно в декабре)))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kvasnik (85.26.165.---)
Дата: 02-12-10 03:25
А не стыдно?Сын называется, мать замерзает,а он ей ссылки по нету шлёт.Бросай всё,езжай к ней,тащи за шиворот туда печников и газовиков,пусть делают тепло под твоим контролем.
Не фиг сидеть в тёплой квартире перед компом .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: motoalex (---.178-66-37-70.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-12-10 07:30
Kvasnik писал:
> А не стыдно?Сын называется, мать замерзает,а он ей ссылки по
> нету шлёт.Бросай всё,езжай к ней,тащи за шиворот туда печников
> и газовиков,пусть делают тепло под твоим контролем.
> Не фиг сидеть в тёплой квартире перед компом .
У меня там есть замечательный злой дядя. Которому стоит позвонить и он всех печников на уши поставит. Но пока как в рекламе "Нежнее нужно, нежнее"
|
|
Ответить на это сообщение
|
|