 Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   19-03-26 16:57

Сегодня кончилась вода в муниципальном трубопроводе и насос на станции повышения давления выл очень долго, хорошо ещё были дома и услышали.
Вопрос не праздный, защита от холостого хода не всякая подойдёт.
Если ставить её перед насосом, будет оключать его при начале работы из за снижения давления.
После насоса тоже не вариант, насос накачал половину бака, вода кончилась на входе, а на выходе давление отличное.
Подскажите какой нибудь вариант рабочий, голову сломал.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-03-26 17:21

Ну дык и установи датчик минимальное давление на входе при котором насос остановится. Для сглаживания пусковых скачков по давлению установи гидроаккумулятор а за ним датчик.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата:   19-03-26 17:21

Защита нужна на основе датчика протока. Ставь до или после, пох. Есть в комплекте с реле давления, стоит пару руб, хоть Джилекс, хоть с али, там ещё дешевле.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-03-26 17:47

Гидроаккумулятор стоит, поэтому всегда есть давление после насоса, а проток есть не всегда, хотя насос должен работать на заполнение оного.
А на воде давление будет пропадать после включения.
Датчик протока на вход, чтобы отключить? Есть такие?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   19-03-26 18:05

кмк с датчиками потока особо ничего не выйдет в данном случае...

надо как-то ток мониторить - без воды он явно в разы меньше будет..

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (178.178.254.---)
Дата:   19-03-26 18:18

HUNTER-1 писал:

> Гидроаккумулятор стоит, поэтому всегда есть давление после насоса, а проток есть
> не всегда, хотя насос должен работать на заполнение оного.
> А на воде давление будет пропадать после включения.
> Датчик протока на вход, чтобы отключить? Есть такие?

Ставится обычное реле протока совместно с реле давления.кран открыл - насос включился, давление нагнало - выключился. Реле давления соответственно настраивается под нижний и верхний пороги.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   19-03-26 20:10

Я у себя этот вопрос решил микроконтроллером и датчиком тока, датчиком протока и датчиком давления. Он регистрирует отклонения от номинального режима и уже по ряду факторов детектирует, что произошло. Заклинивание или кавитация. От кавитации я тоже сделал автоматизированное решение, с верхней точки насоса электроклапан приоткрывается при остановке и перезапуск, бывает выручает.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   19-03-26 20:11

@leksei писал:

> HUNTER-1 писал:
>
> > Гидроаккумулятор стоит, поэтому всегда есть давление после насоса, а проток
> есть
> > не всегда, хотя насос должен работать на заполнение оного.
> > А на воде давление будет пропадать после включения.
> > Датчик протока на вход, чтобы отключить? Есть такие?
>
> Ставится обычное реле протока совместно с реле давления.кран открыл - насос
> включился, давление нагнало - выключился. Реле давления соответственно
> настраивается под нижний и верхний пороги.

С кавитацией это всё не помогает. И проток есть и давление на выходе. Тут третий фактор нужен, ток насоса.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   20-03-26 00:51

Какая к хренам кавитация? Не разу не видел на насосах а я их видел начиная от улитки земснаряда и заканчивая всякой мелочью. Буратин, ты лучше папе Карло мозги заплетай.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   20-03-26 05:16

@leksei писал:

> Какая к хренам кавитация? Не разу не видел на насосах а я их видел начиная от
> улитки земснаряда и заканчивая всякой мелочью. Буратин, ты лучше папе Карло
> мозги заплетай.

Никаких насосов ты не видел, раз с кавитацией незнаком.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   20-03-26 06:11

Нужно монтировать согласно допускам и расчётам, и вовремя нормально обслуживать системы (фильтра, запорную арматуру, клапана, водозаборы и т.д.)
У меня в обслуживании 24 только циркулюционных насоса и 18 повышающих плюс несколько штук дренажных. Насосы установлены на холодном водоснабжении, горячем водоснабжении, отоплении и системах пожаротушения мкд до 25 этажей. Так шта повторюсь - заведи себе папу карло и е'би ему мозги.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-26 13:54

@leksei, при такой схеме насос будет работать только при открытом кране? Т.е. может не успевать заполнить бак, или можно настроить время до отключения?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-26 13:56

Буратино, у тебя какая-то замудрёная защита, мне бы попроще!)))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   20-03-26 14:51

HUNTER-1 писал:

> @leksei, при такой схеме насос будет работать только при открытом кране? Т.е.
> может не успевать заполнить бак, или можно настроить время до отключения?

Хотелось бы увидеть схему системы водоснабжения чтобы что то конкретное посоветовать. К примеру у нас во многих местах в частном секторе в сезон часто не хватает воды в системе центрального водоснабжения, ставили повышающие насосы с интегрированным реле протока, кран открыл - насос включился. Без всяких гидроаккумуляторов это вполне себе работает. Гидроаккумулятор в принципе тут не помешает, но в этом случае нужно ставить перед насосом обратный клапан.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   20-03-26 18:43

@leksei писал:

> Нужно монтировать согласно допускам и расчётам, и вовремя нормально обслуживать
> системы (фильтра, запорную арматуру, клапана, водозаборы и т.д.)
> У меня в обслуживании 24 только циркулюционных насоса и 18 повышающих плюс
> несколько штук дренажных. Насосы установлены на холодном водоснабжении, горячем
> водоснабжении, отоплении и системах пожаротушения мкд до 25 этажей. Так шта
> повторюсь - заведи себе папу карло и е'би ему мозги.

дядя, ты сказочник. Я 6 лет на котельной серьёзной работал, где всё согласно рассчётам и допускам установлено, но кавитацию переодически получали, забывая открыть задвижку на входе или забывая стравить воздух перед запуском, так что не вводи читающих в заблуждение.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: alterbear (176.59.114.---)
Дата:   20-03-26 21:05

Реле давления электронное с али/озона за полторы тыщи. Там есть функция защиты от сухого хода (реализовано по таймеру. Давление не растет n секунд - отключается питание), есть защита от "потопа" (давление не достигает установленной величины n секунд и питание отключается). Если насос мощнее 500 Вт подключить его через внешний контактор. Это решит все проблемы автора.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (185.3.34.---)
Дата:   20-03-26 22:14

Буратино писал:

> @leksei писал:
>
> > Нужно монтировать согласно допускам и расчётам, и вовремя нормально
> обслуживать
> > системы (фильтра, запорную арматуру, клапана, водозаборы и т.д.)
> > У меня в обслуживании 24 только циркулюционных насоса и 18 повышающих плюс
> > несколько штук дренажных. Насосы установлены на холодном водоснабжении,
> горячем
> > водоснабжении, отоплении и системах пожаротушения мкд до 25 этажей. Так шта
> > повторюсь - заведи себе папу карло и е'би ему мозги.
>
> дядя, ты сказочник. Я 6 лет на котельной серьёзной работал, где всё согласно
> рассчётам и допускам установлено, но кавитацию переодически получали, забывая
> открыть задвижку на входе или забывая стравить воздух перед запуском, так что не
> вводи читающих в заблуждение.

Действительно ты деревянноголовый. Я написал про нормальное обслуживание а ты пишешь что забыли задвижку открыть и воздух стравить. Так кто людям мозги делает? Если тебе мало папы Карлы то заведи ещё и тортиллу и им двоим засирай голову.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   20-03-26 23:21

@leksei писал:


> пишешь что забыли задвижку открыть и воздух стравить. Так кто людям мозги
> делает? Если тебе мало папы Карлы то заведи ещё и тортиллу и им двоим засирай
> голову.

Как ты можешь быть таким некомпетентным? ты никакие насосы сетевые в глаза не видел и как гидравлическая схема выглядит знать не знаешь и знать не хочешь и профанацией занимаешься.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   21-03-26 00:31

Сказочный долбоёб.☝️
По сути кроме "сам дурак" сказать я так понимаю что нечего. Аривидерчи, деревянный!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата:   21-03-26 00:39

Буратино писал:

> Как ты можешь быть таким некомпетентным?

Я пожалуй выскажусь)

Любая кавитация это ошибка проектирования или эксплуатации, ведущая к разрушению подшипников и даже эл. двигателя. Отсутствие необходимого подпора на входе насоса. Тут Алексей в общем то прав, если всё правильно спроектировано и эксплуатируется по инструкции, то о кавитации и не узнаешь никогда, тк её и не будет. А шум, сопровождающий кавитацию, не заметить очень сложно.

Так что выходит, балбесы работали в той котельной.))) Ну или проектировали её. Хотя нет, выше указано, проектировали нормально!)))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   21-03-26 01:31

Ага сейчас и ты станешь некомпетентным.😁😁😁

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   21-03-26 02:14

Андрей23 писал:

> Любая кавитация это ошибка проектирования или эксплуатации, ведущая к разрушению
> подшипников и даже эл. двигателя. Отсутствие необходимого подпора на входе
> насоса. Тут Алексей в общем то прав, если всё правильно спроектировано и
> эксплуатируется по инструкции, то о кавитации и не узнаешь никогда, тк её и не
> будет. А шум, сопровождающий кавитацию, не заметить очень сложно.
>
> Так что выходит, балбесы работали в той котельной.))) Ну или проектировали её.
> Хотя нет, выше указано, проектировали нормально!)))

Ещё один диванный теоретик? Откуда вы такие берётесь? лучше молчите и не позорьтесь, раз никогда вживую темы не касались

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   21-03-26 02:30

Припоминаю, когда на котельной работал был момент, когда не смогли ввести один из сетевых насосов в эксплуатацию. Ещё до меня прошлый начальник вместо замены вентиля-спускника воздуха приказал заварить выход, видимо адепт "если всё правильно спроектировано и эксплуатируется по инструкции, то о кавитации и не узнаешь никогда". Видимо потому его и вышвырнули из начальников. Хотя сейчас такие наоборот в почёте, куда Мир катится...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (95.179.122.---)
Дата:   21-03-26 02:45

Ёпть! Кавитация головного мозга.😱

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-26 17:00

Спасибо всем, направление понял, реле с таймером буду искать.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-26 17:12

alterbear, если можно, ткни носом, не нахожу такое как ты описал?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: vodyanoi (85.26.233.---)
Дата:   22-03-26 00:09

Ребята не спорьте.В энергетике нет понятия кавитация.Есть срыв насоса что вообщем одно и тоже.Все ответственные насосы запускаются на закрытую задвижку на всасе.При пуске они медленно загружаются открытием этой задвижки.На насосах очень большого давления есть еще задвижка байпаса,которая в защите на пуск эл.двигателя.В сетевых насосах может произойти срыв во время работы даже при резком понижении температуры.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   22-03-26 00:19

vodyanoi писал:

> Ребята не спорьте.В энергетике нет понятия кавитация.Есть срыв насоса что
> вообщем одно и тоже.Все ответственные насосы запускаются на закрытую задвижку на
> всасе.При пуске они медленно загружаются открытием этой задвижки.На насосах
> очень большого давления есть еще задвижка байпаса,которая в защите на пуск
> эл.двигателя.В сетевых насосах может произойти срыв во время работы даже при
> резком понижении температуры.

Поправлю, если речь про центробежный насос, то на входе задвижка должна быть полностью открыта и присутствовать избыточное давление, на выходе обязательно задвижка должна быть закрыта. Так называемый "срыв" происходит если на входе недостаточное давление и(или) присутвует в трубе пузырь воздуха, такое регулярно при работа на трубопроводах. Этот так называемый "срыв" возникнет даже если входная задвижка открыта не полностью, а самая частая причина не выпуск воздуха из верней точки корпуса насоса, где предусмотрен вывод патрубком и как правило вентилем.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: vodyanoi (85.26.233.---)
Дата:   22-03-26 00:23

Андрей23 писал:

> Буратино писал:
>
> > Как ты можешь быть таким некомпетентным?
>
> Я пожалуй выскажусь)
>
> Любая кавитация это ошибка проектирования или эксплуатации, ведущая к разрушению
> подшипников и даже эл. двигателя. Отсутствие необходимого подпора на входе
> насоса. Тут Алексей в общем то прав, если всё правильно спроектировано и
> эксплуатируется по инструкции, то о кавитации и не узнаешь никогда, тк её и не
> будет. А шум, сопровождающий кавитацию, не заметить очень сложно.
>
> Так что выходит, балбесы работали в той котельной.))) Ну или проектировали её.
> Хотя нет, выше указано, проектировали нормально!)))
Вообщем давление на выходе насоса всегда регулируется задвижкой на всасе. Ну как карбюратор на ДВС,Я не знаю можно назвать это кавитацией.Ведь воздуха там нет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   22-03-26 00:33

vodyanoi писал:

> Вообщем давление на выходе насоса всегда регулируется задвижкой на всасе. Ну как
> карбюратор на ДВС,Я не знаю можно назвать это кавитацией.Ведь воздуха там нет.

задвижками на входе никто в здравом уме не регулировал и не регулирует, если речь о центробежном насосе, ибо стоит её прикрыть, сразу произойдёт "срыв" потока.

по Правилам Эксплуатации котлового оборудования, по тем, что я в 2011 г. работал запрещена эксплуатация сетевого насоса с частично закрытой задвижкой и на входе и на выходе и регулировка строго регламентировалась вентилем, которые на нашей котельной не работали больше пары месяцев, потому на них забили и регулировали задвижками.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: vodyanoi (85.26.233.---)
Дата:   22-03-26 00:39

Буратино писал:

> vodyanoi писал:
>
> > Ребята не спорьте.В энергетике нет понятия кавитация.Есть срыв насоса что
> > вообщем одно и тоже.Все ответственные насосы запускаются на закрытую задвижку
> на
> > всасе.При пуске они медленно загружаются открытием этой задвижки.На насосах
> > очень большого давления есть еще задвижка байпаса,которая в защите на пуск
> > эл.двигателя.В сетевых насосах может произойти срыв во время работы даже при
> > резком понижении температуры.
>
> Поправлю, если речь про центробежный насос, то на входе задвижка должна быть
> полностью открыта и присутствовать избыточное давление, на выходе обязательно
> задвижка должна быть закрыта. Так называемый "срыв" происходит если на входе
> недостаточное давление и(или) присутвует в трубе пузырь воздуха, такое регулярно
> при работа на трубопроводах. Этот так называемый "срыв" возникнет даже если
> входная задвижка открыта не полностью, а самая частая причина не выпуск воздуха
> из верней точки корпуса насоса, где предусмотрен вывод патрубком и как правило
> вентилем.
Если сетевой насос в АВРе ,задвижки на всасе и напоре открыты.При опробовании всас закрыт а напор открыт.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   22-03-26 00:46

vodyanoi писал:

> При опробовании
> всас закрыт а напор открыт.

Речь про какой тип насоса?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: vodyanoi (85.26.233.---)
Дата:   22-03-26 01:04

Все зависит от местных условий.Перепадов тепловой трассы по высоте и т.д.Производительность насоса в основном регулируется задвижкой на всасе,частотником,байпасом.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: vodyanoi (85.26.233.---)
Дата:   22-03-26 01:13

Буратино писал:

> vodyanoi писал:
>
> > При опробовании
> > всас закрыт а напор открыт.
>
> Речь про какой тип насоса?
Конечно не плунжерных.Они стоят только на дозаторах химии в сетевую воду и питательную..А вообще все насосы у нас центробежные ,питательный 140 атм.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: vodyanoi (85.26.233.---)
Дата:   22-03-26 01:29

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: vodyanoi (85.26.233.---)
Дата:   22-03-26 01:44

Буратино писал:

> vodyanoi писал:
>
> > При опробовании
> > всас закрыт а напор открыт.
>
> Речь про какой тип насоса?
Да на любом.Если хороший насос,то он может оказаться плохим.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   22-03-26 02:26

vodyanoi писал:

> Все зависит от местных условий.Перепадов тепловой трассы по высоте и
> т.д.Производительность насоса в основном регулируется задвижкой на
> всасе,частотником,байпасом.

Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Прикрой, блин, на сетевом насосе входную задвижку хоть немного он тутже взвоет! На входе он создаёт разряжение и чувствителен к перекрытию входа, создаваемое разряжение быстро приведёт к вакуумной кавитации. откуда вы такие неграмотные берётесь и зачем позоритесь чёрт вас побери?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата:   24-03-26 17:59

Буратино писал:


> Ещё один диванный теоретик? Откуда вы такие берётесь? лучше молчите и не
> позорьтесь, раз никогда вживую темы не касались

ЕГЭ сдавал? Или в котельной наблатыкался?)

И да, кавитация в насосе это не про воздух, это про пар.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: alterbear (176.59.113.---)
Дата:   24-03-26 20:57

После слов о регулировке насоса задвижкой на входе дальше можно не читать... На лицо полное непонимание физики процесса и незнания правил эксплуатации ТЭУ и ТС.

Автору: нужное реле ищется по ключевому слову - регулятор давления WPC-10 или WPC-11 они немного отличаются интерфейсом.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   24-03-26 21:31

Андрей23 писал:

> ЕГЭ сдавал? Или в котельной наблатыкался?)
>
> И да, кавитация в насосе это не про воздух, это про пар.

Экзамены по теплотехнике сдавал.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   25-03-26 14:56

Регулятор давления WPC-10 или WPC-11 - всё НЕ ТО, ибо без контроля протока не годится для моей системы, писал выше.
Спасибо всем участникам дискуссии, купил и установил такое, работает хорошо, корректно.
Ссылка.
Всем добра!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата:   25-03-26 17:14

Буратино писал:


> Экзамены по теплотехнике сдавал.

А споришь про насосы...)))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: alterbear (176.59.110.---)
Дата:   25-03-26 19:38

HUNTER-1 писал:

> Регулятор давления WPC-10 или WPC-11 - всё НЕ ТО, ибо без контроля протока не
> годится для моей системы, писал выше.
> Спасибо всем участникам дискуссии, купил и установил такое, работает хорошо,
> корректно.
> Ссылка.
> Всем добра!
Я не знаю что НЕ ТО, потому что у меня таких 2 штуки в разных системах и работают они великолепно. Проток определяет по разнице давления и его изменению.
Устройство по ссылке тоже будет работать, один из методов решения вопроса.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   25-03-26 22:01

Андрей23 писал:

> А споришь про насосы...)))

Загугли хоть про что там, спойлер, как раз про насосы. И 6 лет в котельной работал.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-26 15:08

--Проток определяет по разнице давления и его изменению--

Как оно разницу давлений ощутит одним входом? Это просто реле давления, аналогичное у меня стоит уже, на запуск/отключение насоса по давлению.
А мне нужна защита, протока нет, ждёт пару минут и отключает. )))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Uri (176.209.255.---)
Дата:   26-03-26 16:41

Потока нет ждет пару минуут и отключает
Ссылка.
Одним входом видит что давление = 0 и отключает питание. Стоит на входе.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-26 18:06

Юра, когда насос включается, на входе давление не то, что ноль, а уже ближе к вакууму, ибо сосёт! )))
Поэтому такое и не работает в этом случае...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата:   26-03-26 19:10

Как приятно общаться с профильными специалистами!)
"Загугли" (С) солик.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: alterbear (176.59.123.---)
Дата:   26-03-26 22:35

HUNTER-1 писал:

>
> Как оно разницу давлений ощутит одним входом?
В системе диапазон рабочего давления от 2 до 3 Атм. В реле задается нижняя граница и верхняя. Между ними оно работает как обычная механика. Когда на выходе насос в течении 5 минут не может создать максимальное давление 3 Атм реле уходит в аварию. Когда в системе порыв на входе, поломка насоса, воздух в системе и т.д. оно не может создать даже 2 Атм - 1 минута и реле отключает питание = сухой ход. Все эти временные интервалы настраиваются или отключаются вовсе. Например при насосе малой производительности в системе никогда нет максимального давления и эту защиту надо отключить.

Реле ставится ПОСЛЕ насоса. Обратный клапан в системе ставится ПЕРЕД насосом. Это условие его правильной работы.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   27-03-26 01:13

alterbear писал:

> HUNTER-1 писал:
>
> >
> > Как оно разницу давлений ощутит одним входом?
> В системе диапазон рабочего давления от 2 до 3 Атм. В реле задается нижняя
> граница и верхняя. Между ними оно работает как обычная механика. Когда на выходе
> насос в течении 5 минут не может создать максимальное давление 3 Атм реле уходит
> в аварию. Когда в системе порыв на входе, поломка насоса, воздух в системе и
> т.д. оно не может создать даже 2 Атм - 1 минута и реле отключает питание = сухой
> ход. Все эти временные интервалы настраиваются или отключаются вовсе. Например
> при насосе малой производительности в системе никогда нет максимального давления
> и эту защиту надо отключить.
>
> Реле ставится ПОСЛЕ насоса. Обратный клапан в системе ставится ПЕРЕД насосом.
> Это условие его правильной работы.

И зачем так делать чтобы насос гонял какое то время вхолостую? У буратины от этого кавитация происходит. На повышающий достаточно простого реле протока, об чём я и писал выше.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   27-03-26 03:45

@leksei писал:


> И зачем так делать чтобы насос гонял какое то время вхолостую? У буратины от
> этого кавитация происходит. На повышающий достаточно простого реле протока, об
> чём я и писал выше.

У тебя полное непонимание физики процессов движения жидкостей, раз такое пишешь. Лучше бы была в голове кавитация у тебя, вместо того, что там сейчас.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   27-03-26 04:52

Буратино писал:

> @leksei писал:
>
>
> > И зачем так делать чтобы насос гонял какое то время вхолостую? У буратины от
> > этого кавитация происходит. На повышающий достаточно простого реле протока, об
> > чём я и писал выше.
>
> У тебя полное непонимание физики процессов движения жидкостей, раз такое пишешь.
> Лучше бы была в голове кавитация у тебя, вместо того, что там сейчас.

Ну вот ты совершенно не прав, на 1000% ! Я понимаю этот физический процесс движения жидкостей с тех самых времён когда в далёкой юности впервый раз разлил "на троих"*.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Буратино (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   27-03-26 06:02

Ясно, пропил мозги короче

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: @leksei  (95.179.124.---)
Дата:   27-03-26 06:21

По крайней мере было что пропивать в отличии от твоих опилок.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата:   27-03-26 16:28

Установка клапана обязательна на любом скважном насосе или насосной станции, так же и на повышающих насосах, это азы. На повышающих, работающих на водопроводе, так же часто необходим редуктор давления. Автоматика ставится после насоса. Все параметры настраиваются в соответствии с требованиями системы. Датчики протока бывают и механические, но это не важно, любая автоматика отработает в ситуации ТС. Изначально можно было поставить станцию повышения давления и забыть, тк в ней всё в одном.

Жаль, что Карлович скатился от подражания солику, до оскорбительных высказываний, в адрес человека с опытом в несколько десятилетий.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-26 18:46

Андрей23, это и есть станция повышения давления, но вот защиты в ней не предусмотрено, только реле давления...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Защита насоса
Автор: Андрей23 (212.233.86.---)
Дата:   31-03-26 16:03

HUNTER-1 писал:

> Андрей23, это и есть станция повышения давления, но вот защиты в ней не
> предусмотрено, только реле давления...

Так давно же предложил, дооснасти датчиком протока. Сделай его приоритетным.

Ответить на это сообщение