Собстственно вопрос не сильно сложный. Вытяжная вентиляция от сварочного поста. Зонт, труба Ф 200мм длиной 9 метров, канальный вентилятор 200ватт с регулятором оборотов, выход на улицу 1 метр. Нужно ли ставить шумоглушитель?
Да выход вентиляции на улицу в цокольном этаже МКД, мимо ходят люди.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 02-11-25 22:09
А почему возник такой вопрос?
Соседи буксуют?
Нормативы шума регламентируют допустимые уровни звука в разных сферах: в жилых помещениях, на рабочих местах и в окружающей среде. Эти нормативы установлены законодательными актами, например, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 22:15
Да нет, не соседи, в мастерской на работе делаю вентиляцию под сварку и вообще чтобы было. На первом этаже магазин, с этой стороны вопросов не будет.
Вентилятор в принципе работает тихо, но вот хз, надо этот глушитель или обойдемся без него. Делаю для себя, под аргоновую сварку ну и коптильня у меня там же.😁😁😁
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (176.15.131.---)
Дата: 02-11-25 22:35
Гражданин Страны Советов писал:
> Выход трубы - на крышу?
От коптильни -только на крышу.
От сварочного поста пох. Не унюхают бдительные бабульки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 02-11-25 22:37
федот68( Калуга) писал:
> Гражданин Страны Советов писал:
>
> > Выход трубы - на крышу?
>
> От коптильни -только на крышу.
> От сварочного поста пох. Не унюхают бдительные бабульки.
Неее
Не про то
Можно и дефлектором обойтись еже ли на крыше
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zloalex (---.static.nsw.asp.telstra.net)
Дата: 02-11-25 22:39
На аргон только принудиловка.
Вентилятор тихоходный норм.
Глушить звук не нужно.
Главное, чтобы дисбаланса не было, вибрация всю душу бабкам вытрясет
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 22:44
Только это окно находится вот тут, на фото не видно но оно примерно на пару - тройку метров левее.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 22:48
Гражданин Страны Советов писал:
> Zloalex писал:
>
> > На аргон только принудиловка.
> >
> Он пока об этом не говорил
Я писал про аргон. Да и простая сварка тоже без вентиляции хреново.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 22:49
Zloalex писал:
> На аргон только принудиловка.
>
> Вентилятор тихоходный норм.
> Глушить звук не нужно.
> Главное, чтобы дисбаланса не было, вибрация всю душу бабкам вытрясет
Не, работает ровно и тихо, плюс куплен и опробован регулятор именно для вентиляции.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.22.---)
Дата: 02-11-25 22:52
У меня такой же. На 160 мм канал.
Сделана вытяжка из под станков! То есть, пыль, мелк. стружка и прочее. Так вот когда некое кол-во пыли накопится на лопостях начинает шуметь (гудеть) от дисбаланса. Снимаешь трубы , вычищаешь щёткой.
Гудит шумно, если приторочен к стене. А так не сказал бы, что шумный.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 22:52
федот68( Калуга) писал:
> Гражданин Страны Советов писал:
>
> > Выход трубы - на крышу?
>
> От коптильни -только на крышу.
> От сварочного поста пох. Не унюхают бдительные бабульки.
Да я и так копчу со статикой, там немного дыма, оно быстро получается. Так и довольно редко.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 22:54
Koniara писал:
> У меня такой же. На 160 мм канал.
> Сделана вытяжка из под станков! То есть, пыль, мелк. стружка и прочее. Так вот
> когда некое кол-во пыли накопится на лопостях начинает шуметь (гудеть) от
> дисбаланса. Снимаешь трубы , вычищаешь щёткой.
У меня 200мм выходы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 22:56
Гражданин Страны Советов писал:
> Поройся в СанПиН-е имеешь ли право ставить сварочный стац пост в жилом доме
> Как бы не нагнули
А кто нагнёт? Да и всё это неофициально.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.22.---)
Дата: 02-11-25 22:57
Потом приколхозил его меж резинками в обод велоколеса!)). Обод под верстаком подвесил.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 02-11-25 23:01
@leksei писал:
> Гражданин Страны Советов писал:
>
> > Поройся в СанПиН-е имеешь ли право ставить сварочный стац пост в жилом доме
> > Как бы не нагнули
>
> А кто нагнёт? Да и всё это неофициально.
Любая занудная соседка по дому
Хватает одного письма в Санэпидемстанцию
Одна мымра у нас вечно строчила на шумы от сплитов
Приходили - делали замеры
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.22.---)
Дата: 02-11-25 23:05
А гофра у тебя какая?
А то я пожлобился на пром. гофру, купил дешман. Если ее прикрепить на ВХОД вентилятора будет сжимать как гармошку! ) пришлось ставить на ВЫХОД. Так бы к форточке поближе подвесил.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 23:18
Гражданин Страны Советов писал:
> @leksei писал:
>
> > Гражданин Страны Советов писал:
> >
> > > Поройся в СанПиН-е имеешь ли право ставить сварочный стац пост в жилом доме
> > > Как бы не нагнули
> >
> > А кто нагнёт? Да и всё это неофициально.
>
> Любая занудная соседка по дому
> Хватает одного письма в Санэпидемстанцию
> Одна мымра у нас вечно строчила на шумы от сплитов
> Приходили - делали замеры
На первом этаже магазин, а где выход вентиляции вообще подсобка, да и включаться будет днём когда фоновые шумы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 02-11-25 23:22
@leksei писал:
> Гражданин Страны Советов писал:
>
> > @leksei писал:
> На первом этаже магазин, а где выход вентиляции вообще подсобка, да и включаться
> будет днём когда фоновые шумы.
Лишь бы дыма и вони не было
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.22.---)
Дата: 02-11-25 23:23
Если вент. внутри будет хотя бы в метре от окна, снаружи слышно только поток воздуха, не переживай.
Хотя, у тебя мощнее (зачем, кстати, для дыма-то такой мощный? Все тепло зимой высвистит! Зверски тянет!))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 23:27
Гражданин Страны Советов писал:
> @leksei писал:
>
> > Гражданин Страны Советов писал:
> >
> > > @leksei писал:
>
> > На первом этаже магазин, а где выход вентиляции вообще подсобка, да и
> включаться
> > будет днём когда фоновые шумы.
>
> Лишь бы дыма и вони не было
Чуть чуть не страшно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.22.---)
Дата: 02-11-25 23:27
То есть, жесткая? Без возможности подкорректировать расстояние под объект сварки, под руки?
Я такую хотел.
А, вставку увидел, ага ..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 23:29
Koniara писал:
> Если вент. внутри будет хотя бы в метре от окна, снаружи слышно только поток
> воздуха, не переживай.
> Хотя, у тебя мощнее (зачем, кстати, для дыма-то такой мощный? Все тепло зимой
> высвистит! Зверски тянет!))
Вентилятор вообще забесплатно взял, от этого и танцую. Регулятор есть, можно настроить как угодно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.22.---)
Дата: 02-11-25 23:40
Я тут себе хочу еще один верстачек сколотить. Чисто под сварочные. Палки, листы жести накупил. Столешница - старый шкаф листы ДСП с мусорки..))
И вот такой вертилЯтр! На 125мм. Думаю, достаточно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 02-11-25 23:54
Должно наверное хватить такого.
А что верстак под сварку деревянный? Из проф.трубы всяко получше будет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: milim69 (95.179.98.---)
Дата: 03-11-25 00:07
@leksei писал:
> А кто нагнёт? Да и всё это неофициально.
Кто угодно!!! С начало у бдительных соседей возникнет резонный вопрос : а эл.энергия оплачивается тобой отдельно ( и если да , то по какому тарифу? ), или раскидано на весь дом ? ( у меня знакомый в таком же подвале прачечную организовал и пару лет на халяву эл. энергией пользовался, пока не *нагнули*.)
Если на первом этаже жильцам не понравятся запахи с коптильни, то тоже будут проблемы. Алексей ты сам не мальчик, должен понимать , что с соседями надо жить дружно . Поэтому путь хоть очень дорогой и долгий , но лучше всё сделать по закону. Штрафы нынче не маленькие , народ нынче озлобленный , у кормчих планы к таким как ты, не дружелюбные , денюжки стране ооооочень нужны . На пощаду не рассчитывай.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.17.---)
Дата: 03-11-25 00:10
Конечно, лучше. Но я по нищебродски всегда подешевле выбираю варианты.
Да и сварочные у меня мелочь, в основном. Не лестничные пролеты.
. Типа , как тележку для ПЛМ сварил, когда тренировался..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 03-11-25 01:21
milim69 писал:
> @leksei писал:
>
> > А кто нагнёт? Да и всё это неофициально.
>
> Кто угодно!!! С начало у бдительных соседей возникнет резонный вопрос : а
> эл.энергия оплачивается тобой отдельно ( и если да , то по какому тарифу? ),
> или раскидано на весь дом ? ( у меня знакомый в таком же подвале прачечную
> организовал и пару лет на халяву эл. энергией пользовался, пока не *нагнули*.)
>
> Если на первом этаже жильцам не понравятся запахи с коптильни, то тоже будут
> проблемы. Алексей ты сам не мальчик, должен понимать , что с соседями надо жить
> дружно . Поэтому путь хоть очень дорогой и долгий , но лучше всё сделать по
> закону. Штрафы нынче не маленькие , народ нынче озлобленный , у кормчих планы к
> таким как ты, не дружелюбные , денюжки стране ооооочень нужны . На пощаду не
> рассчитывай.
Эээ, Миш, во первых я писал что на первом этаже подсобка мебельного магазина, а во вторых в цокольном этаже находится мастерская управляющей компании в которой я работаю техником. То есть мастерская официальная управляющей компании, просто я её оборудую под свои нужды. А с жильцами у нас очень хорошие отношения. По этому вроде как и прикрыт и делаю что мне нужно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: milim69 (95.179.98.---)
Дата: 03-11-25 01:33
@leksei писал:
> во вторых в цокольном этаже находится мастерская управляющей компании в которой
> я работаю техником. То есть мастерская официальная управляющей компании,
Ну, это уже совсем другой коленкор.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 03-11-25 01:37
Если что заезжай, есть небольшой токарник, сверлильный, гриндер, мало ли что понадобится.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: milim69 (95.179.98.---)
Дата: 03-11-25 02:09
@leksei писал:
> Если что заезжай, есть небольшой токарник, сверлильный, гриндер, мало ли что
> понадобится.....
СПАСИБО. Принято.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-11-25 02:11
Ышо рас.
Твоя крыша ( рембаза УК) не сработает, если спалишься с коптилкой....
За вонь от коптильни/ шашлычной бешеные бабки такую бурную деятельность развивают..
Что даже бешеные бабки не помогут...
Лучше превентивно вывести вентиляцию на крышу.
Либо не коптить в подвале.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 03-11-25 02:23
Федь, я там уже года два копчу, только окна открываю что зимой не сильно хорошо ибо холодно становится. Так что в плане запаха дыма я не переживаю, больше шум беспокоит. Да и на 17 этажном доме сложно вывести вентиляцию не крышу.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 03-11-25 02:30
milim69 писал:
> @leksei писал:
>
> > Если что заезжай, есть небольшой токарник, сверлильный, гриндер, мало ли что
> > понадобится.....
>
>
> СПАСИБО. Принято.
На почту написал.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 03-11-25 03:27
Нет, там окошки что на фото. Закрыты железными листами с дырками, типа вентиляция.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-11-25 06:30
Вентилятор из под аргона сильно не пачкает лопости, читать дисбаланс, а коптильня лопасти засрёт и вентилятор загрохочет. Выход из коптильни делать после вентилятора в искусственное сужение канала, который (сужение) создаст разряжение и вытянет дым. В сужении из за увеличения скорости воздуха возникнет шум. Делать его в твоём помещении. Шумоглушитель ставить не надо, забъётся сажей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 03-11-25 08:18
Это если бы я коптил в промышленных масштабах а так - раз, примерно, в три - четыре месяца заведу эту шарманку на 2 часа...., да и дыма с неё очень мало выходит, это же электростатика. С обычной сварки дыма в разы больше бывает.😁
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 03-11-25 08:23
В общем то с шумоглушителем понятно а в остальном только время покажет как масть пойдет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.8.---)
Дата: 03-11-25 10:06
Энди, чтобы лопасти засрались (до вибрации от дисбаланса) от простого дыма, это надо несколько лет и тонны мяса перекоптить!))
Я ж писал, что у меня из под станков такой вентилятор вытягивает пыль и стружку. Каждый день. По часу в день минимум. Так только через недели две начинает гудеть от вибрации от отложившиеся пыли (вычищаю, малярной кисточкой).
Основное на улицу благополучно выкидывает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.8.---)
Дата: 03-11-25 10:18
Опять же, если заморочиться, есть пылевые фильтры в продаже. На том же Озоне.
Но , думаеццо, @лексею лишнее будет .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей НСК (176.59.130.---)
Дата: 03-11-25 10:27
Вентилятор надо к воздуховоду монтировать через хомуты - это снизит механический шум от вентилятора (не аэродинамический). Думаю если вопросы будут, то не от шума, а от запахов.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Koniara (176.59.8.---)
Дата: 03-11-25 12:38
Кстати, есть еще такой вентилятор, на 100 мм. Гудит. Но это уже механика, подшипники . Дай б..г памяти, 17 лет ему уже. Надежные штуки (оригинальный, Швеция или Швейцария, не помню..)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-11-25 12:52
@leksei писал:
> Собстственно вопрос не сильно сложный. Вытяжная вентиляция от сварочного поста.
> Кто либо разбирается в этом ?
Обратись к Александру Иваново, он же знатный вентиляционщик.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей НСК (176.59.135.---)
Дата: 03-11-25 14:06
По технической документации такая вертушка выдаёт вентканал 78дБа. По нормативам (вот не знаю актуальны или нет), уровень шума территории у жилых зданий 85дБа днем, и 78 ночью. Так что все в норме. Вряд ли при нормальной работе будет выбиваться по октавам из норматива(ну если подшипник завизжит, то самому некомфортно будет). Я в организации работаю(инженер ПНР) по системам аспирации, в том числе и по сварочный постам. Если что, можно на почту вопрос написать(в профиле). Но думаю для эпизодической работы промышленная система не потребуется.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-11-25 14:17
Да нормальный вентилятор, почти бесшумный, тот что на столе на фото.
У приятеля в гараже такой же с куском провода.
Мы когда готовим плов на костре у гаража поначалу включаем точно такой же вентилятор чтоб огонь сильнее разгорался.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 03-11-25 15:25
Андрей НСК писал:
> По технической документации такая вертушка выдаёт вентканал 78дБа. По нормативам
> (вот не знаю актуальны или нет), уровень шума территории у жилых зданий 85дБа
> днем, и 78 ночью. Так что все в норме. Вряд ли при нормальной работе будет
> выбиваться по октавам из норматива(ну если подшипник завизжит, то самому
> некомфортно будет). Я в организации работаю(инженер ПНР) по системам аспирации,
> в том числе и по сварочный постам. Если что, можно на почту вопрос написать(в
> профиле). Но думаю для эпизодической работы промышленная система не потребуется.
Ага, понял, благодарствую. Будут вопросы напишу.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-11-25 17:15
Андрей65 писал:
> А разве из подвала нет вытяжного канала ?
В 17 ти этажах по действующим СНиПам обязательно имеется выделенный канал вентиляции из технического подпола ( подвала под жилыми помещениями, где идет разводка труб всяцких) на крышу, либо на чердак ( технический этаж)
И канал сей именно выделенный. Не имеющий связи с вытяжками/ вентиляциями с квартирных кухонь или санузлов.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 03-11-25 18:07
Нет там нихрена никакого канала. В ЖК у нас 4 новых дома, 17,17, 19 и25этажные первый сдался в 22 году, я как раз устроился туда на работу и два 19 и 25 сдали в этом сентябре. Ни в одном доме нет в цокольном этаже специального вент канала. Только окна (продухи) в цоколе как на фото выше.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (176.15.131.---)
Дата: 03-11-25 20:10
@leksei писал:
> Нет там нихрена никакого канала. В ЖК у нас 4 новых дома, 17,17, 19 и25этажные
> первый сдался в 22 году, я как раз устроился туда на работу и два 19 и 25 сдали
> в этом сентябре. Ни в одном доме нет в цокольном этаже специального вент канала.
> Только окна (продухи) в цоколе как на фото выше.
Где блок вентканалов - ищи там.
Оттудова один должен быть выделенным на тех. подполье...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 03-11-25 20:24
У каждого дома есть паспорт , там все коммуникации, включая вентиляционные. Тебе как технику несложно с ними ознакомиться, ни разу ни секретный документ.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-11-25 01:04
@leksei писал:
> Да ёпта! Говорю же ж, нет там нихрена никаких вентканалов. Только окна.
Может ТС обитает не в " техподполье", а таки в номерном этаже ? ( выше )
В Липецке приколов таких хватает. В зоне их главного городского оврага хотя бы.. На склоне когда домик стоит...
Но прямая труба с подвала на чердак ( именно вытяжка воздуха) быть обязана.
В неё врезаться - для ТС есть самый цимес.
Леша.
Твоя схема ( выхлоп на улицу пониже окон первого этажа) вполне рабочая.
Особенно с дымами от сварки ( они все есть тяжелее воздуха. Разве кроме когда люмень под гелием варишь)
Но.
Таки поищи штатный вентканал дома.
Он на 146% гарантирует от возможных наездов бешеных бабок...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (178.234.127.---)
Дата: 04-11-25 01:21
Федь я этот дом за почти четыре года весь наизнанку вывернул, всё излазил. В подвал (цокольный этаж) не выходит ни одного вент канала. Наверху магазины, у них там своя вентиляция, из оцинковки, вент каналы квартир начинаются со второго этажа.
Да и когда ещё в начале 2000ых работал на стройках мкд ни разу не видел чтобы в цоколе делали вентиляцию.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|