Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 13:04


Надо подключить двигатель мотор вентилятор канального вентилятора.
Название есть на табличке :type: 3695003 230 в 0.5 квт 50 герц.
Посмотрел в интернете , есть такой. Но, вот, с инструкцией по проводам , не сходиться. Желтые - заземление(оно и в африке)
Фаза темно коричеевый и светло коричневый (между ними конденсатор)
Типа голубой - ноль.
А, вот зачем куча белых?
И какой емкости нужен конденсатор?

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 13:12


Надо поставить на вытяжку из подвала. В воздухе 100% влажнось. Сырость, несмотря на открытую дверь и пару окон 0.7 х 0, 5 метра.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 13:36


Так бы было все понятно. Если бы мало проводов.
А лишние? Регулировка оборотов? Один белый. Два белых больше.
Или зачем они.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Алдан14 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 13:52

подозрение:
мотор можно подключать как к трем фазам, так и к одной на 220в.
если 220 то нужен коденсатор. (я хэзэ какой)
белые провода для подлючения если три фазы.

но это не точно.

(давным давно у дядки одного был вопрос про примерно такие провода)

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 14:23


Алдан14 писал:

> подозрение:
> мотор можно подключать как к трем фазам, так и к одной на 220в.
> если 220 то нужен коденсатор. (я хэзэ какой)
> белые провода для подлючения если три фазы.
>
> но это не точно.
>
> (давным давно у дядки одного был вопрос про примерно такие провода)


Про 380 ничего не сеазано. Если что понимаю, в колбасных обрезках. То емкость конденсатора 12 микрофарад

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   11-07-26 14:25

Легче найти обмотки разобрав мотор, а не гадать по проводу.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 14:56


Да, нк хотелось бы лезть далеко.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   11-07-26 15:10

Ну и что там страшного? Заодно ревизия подшипников.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Ighor Volkov (178.163.153.---)
Дата:   11-07-26 15:17

Наверное ступенчатая обмотка двигателя, многоскоростная.
Поэтому и проводов много.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   11-07-26 15:37

Да запросто. "TeileNr L03" где "Teile" в переводе "Части", а "L03" возможно кол-во обмоток.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Ighor Volkov (178.163.153.---)
Дата:   11-07-26 15:44

К этому вентилятору панель должна быть управления с кнопками или переключателем.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 15:54

Ighor Volkov писал:

> К этому вентилятору панель должна быть управления с кнопками или переключателем.

Панель осталась в Гига марте. Они новое все купили. А это сдали в металлолом.
Хотя видно, что оно и не работало. Купил в паре, водовоздужный калорифер и этот ветилятор.
Ну, я, же не спалю, если конденсатор между двумя коричневыми и на фазу. А голубой на ноль. Если крутит, добавлять по одному белому.
Полюбому голубой это ноль, не фаза.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   11-07-26 16:04

Может стоить поискать информацию по самой вытяжке?

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 16:10


Блин, подшипники хорошие. Весь мотор вместе с крыльчаткой на 4 винтах.
Все собрано, еще на шести винтах спереди. Если их открутить, дальшьше придется выпрессовывать подшипники
Что то, как то не хочется.
Всетаки соединю два коричневых конденсатором. И, на фазу. Голубой на ноль.
Если закрутиться, это будет первая скорость на одной обмотке. А потом, уже добавлять по одному белому.
Вероятность замкнуть велика?
Боюсь распрессую, а, там куча щеток на пружинках. И обратно, хрен соберешь.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Eugeen (79.173.117.---)
Дата:   11-07-26 16:13

Как вариант подключали имеющимся в наличии кабелем и остальные провода лишние.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   11-07-26 16:14


Очень возможный вариант подключения.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 16:16

GenRen писал:

> Может стоить поискать информацию по самой вытяжке?
ИИ отвечает, что серийной продукции такой нет.
По этим цифрам мотор вместе с крыльчаткой серийный(типа мотор колесо) , и ставиться в разные устройства.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 16:25

GenRen писал:

> Очень возможный вариант подключения.

Ну, вот и, я так думаю. Остальные цвета сходяться.
Пока белые заизолировать. И, забить.
Поеду в понедельник в "Хитрый магазинчик" куплю кондер.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   11-07-26 16:31

Надо выяснить какое рабочее состояние термореле, разомкнутые белые или на них должно быть напряжение. Может кто подскажет знающий. Что-то в описании несколько вариантов подключения белых, вплоть до параллельно обмотке.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 16:43

GenRen писал:

> Надо выяснить какое рабочее состояние термореле, замкнутые или разомкнутые
> белые. Может кто подскажет знающий. Что-то в описании несколько вариантов
> подключения белых, вплоть до параллельно обмотке.

Если не будет крутиться, замкнуть.
Конечно может быть, что оно нормально замкнуто. Размыкается при перегреве, и отключает фазу.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Ighor Volkov (151.249.155.---)
Дата:   11-07-26 16:47

Может тестер поможет разобраться?
Куда белые идут на датчик или обмотку?

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   11-07-26 16:49

Никогда не сталкивался. Вот из описания подключения:
Важное правило: если в двигателе есть встроенный термоконтакт (защита от перегрева), его обязательно нужно подключить. Обычно его включают последовательно в цепь питания катушки пускателя (или другого устройства управления). Если двигатель перегреется, контакт разомкнётся, цепь разорвётся — и двигатель остановится.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 17:04

GenRen писал:

> Никогда не сталкивался. Вот из описания подключения:
> Важное правило: если в двигателе есть встроенный термоконтакт (защита от
> перегрева), его обязательно нужно подключить. Обычно его включают
> последовательно в цепь питания катушки пускателя (или другого устройства
> управления). Если двигатель перегреется, контакт разомкнётся, цепь разорвётся —
> и двигатель остановится.


Ну, то есть, я своими словами так и сказал. То есть, если при подаче на черный и коричневый, ничего не закрутиться, надо будет последлвательно подключить белые.
Потому., что без тока контакт разомкнут.
Но скорее всего он зпмкнкт, и разрывает цепь при перегреве.
Ну, и по вопросу, если это обмотки. То, скорей всего, вторая и третья. То есть, если не подключтть, то будут мин обороты.
Но, это я так логически мыслю.
Во всяком случае, чернвй коричневый через кондер на фазу. Ноль на голубой. И он должен закрутиться. Остальное, потом.
Заземление есть в доме. В подвал надо шину доваривать.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Ighor Volkov (151.249.155.---)
Дата:   11-07-26 17:27

Все же надо тестером проверить касаются ли белые провода коричневых и изменяется ли сопротивление? Если да, значит скоростная. Если нет, прозвонить оба белых провода межу собой. Возможно покажет сопротивление какое то. Значит на реле.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 17:59

Ighor Volkov писал:

> Все же надо тестером проверить касаются ли белые провода коричневых и изменяется
> ли сопротивление? Если да, значит скоростная. Если нет, прозвонить оба белых
> провода межу собой. Возможно покажет сопротивление какое то. Значит на реле.

Хорошо. Остается где то тестер взять в аренду.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Иван (77.35.204.---)
Дата:   11-07-26 18:14

New Serg KS писал:

> Хорошо. Остается где то тестер взять в аренду.

Бу-га-га! Купи, пригодится ещё.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Ighor Volkov (151.249.155.---)
Дата:   11-07-26 18:22

Да, и гадать не надо. Вот представь, датчик на корпусе и ты вдруг подаёшь фазу на белый провод.)

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 19:03

Иван писал:

> New Serg KS писал:
>
> > Хорошо. Остается где то тестер взять в аренду.
>
> Бу-га-га! Купи, пригодится ещё.

Привыкли руки к топорам(стопарям) :0)))
Хотя есть в этом здравая мысль. Три года работали лампочки в доме на кухне.
Вчера пропала напруга в выключателе. Завтра буду искать. Поовод в гофре. Стены уже зашиты, типа гипсокартоном и зашпаклеваны.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 19:08

Ighor Volkov писал:

> Да, и гадать не надо. Вот представь, датчик на корпусе и ты вдруг подаёшь фазу
> на белый провод.)

Это нелогично. Там датчик не слаботочка. Написано же включен последовптельно. Значит там 220. И, следовательно, изолирован от корпуса. По классу безопаснос
ти там буковки есть

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: GenRen (5.180.241.---)
Дата:   11-07-26 19:14

New Serg KS писал:
> уже зашиты, типа гипсокартоном и зашпаклеваны.

Гипсокартоном!? 8)))

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Ighor Volkov (151.249.155.---)
Дата:   11-07-26 19:16

Ну это ты прочитал где то. Это я так просто к примеру.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-07-26 19:31

GenRen писал:

> New Serg KS писал:
> > уже зашиты, типа гипсокартоном и зашпаклеваны.
>
> Гипсокартоном!? 8)))
Ну, это для простоты. На самом деле, магнезитовыми панелями MGO. Которые НГ 1200 градусов выдерживают час.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-07-26 16:02

Всем, кто посоветовал. Нашел схему. Большая благодарность.
Купил вчера конлер на 12.5 микрофарад. В магазинчике всякой электрики "Хитрый магазинчик"
Как и думал, и посоветовали, то же. Голубой провод подсоединил на ноль. Черный и коричневый через конденсатор на фазу.
Заземление потом в подвале.
Белые заизолировал.
Включил в розетку.
Все оаботает. С ног сдувает, хоть и 0.5 квт.
Завтра установлю в окошко подвала.
И начну сушить. Надо откачать влажный прохладный воздух. Через дверь и окна дать теплый воздвх с улицы.
Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-07-26 16:13

New Serg KS писал:

>






. Через дверь и окна дать
> теплый воздвх с улицы.
> Ссылка.

Если бы физику в школе мимо не проходил...

Пока не прогреешь стены подвала - будешь только накачивать воду в подвал своей схемой " вентиляции"

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-07-26 16:20

федот68( Калуга) писал:

> New Serg KS писал:
>
> >
>
>
>
>
>
>
> . Через дверь и окна дать
> > теплый воздвх с улицы.
> > Ссылка.
>
> Если бы физику в школе мимо не проходил...
>
> Пока не прогреешь стены подвала - будешь только накачивать воду в подвал своей
> схемой " вентиляции"

Федот, это ты мимо прошёл. А, я закончил факультет строительный, по кафедре гидротехники. Немного, но вентиляцию нам преподавали, вместе в потоке с группой отоплением и вентиляцией. (ОВ)
Иди купи петуха на базаре. Ему мозг ииииппиии.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-07-26 16:25

Ещё раз.
Нагнетая теплый воздух с улицы в холодный подвал ( посасывая этот воздух )
Ты лишь вызовешь конденсацию воды, находящейся в воздухе.

Что тебе в бурсе пытались преподавать основы вентиляции- верю.
Но явно мимо прошли те попытки.

Без кондиционирования, ( осушения) воздуха у тебя высушить подвал не
получится

Шабашник - он такой...
Особенно шабашник по жизни....

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-07-26 16:49

федот68( Калуга) писал:

> Ещё раз.
> Нагнетая теплый воздух с улицы в холодный подвал ( посасывая этот воздух )
> Ты лишь вызовешь конденсацию воды, находящейся в воздухе.
>
> Что тебе в бурсе пытались преподавать основы вентиляции- верю.
> Но явно мимо прошли те попытки.
>
> Без кондиционирования, ( осушения) воздуха у тебя высушить подвал не
> получится
>
> Шабашник - он такой...
> Особенно шабашник по жизни....

Ты Федот дятел, что ли. Где написано, что вентилятор будет работать на нагнетание.?
Похмелись И почитай внимательно.
Что, за манера. Поблагодарил людей, которые дали правильные советы по подключению электромотора.
Нет, надо влезть с какой то пое... ю.
Без сопливых разберусь.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   15-07-26 16:52

Какая разница?
Ну отсосёшь ты грязный воздух с подвала ( что есть гут - не задохнешься , спускаясь туда)
Придет на его место тёплый с улицы.
Начнет охлаждаться.
И...
Что?
При охлаждении с него будет выделяться вода.
Ф.
Физика.
Которую ты мимо проходил.
Даже когда похмелялся.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-07-26 16:58

федот68( Калуга) писал:

> Какая разница?
>
Один иппет, другой дрзница.
Отьеппись, малохольный

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   15-07-26 17:03

Ш.
Шабашник.
Сляпал - а будет ли оно работать - ПОХ.
Даже для себя...

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-07-26 17:14

федот68( Калуга) писал:

> Ш.
> Шабашник.
> Сляпал - а будет ли оно работать - ПОХ.
> Даже для себя...

Я Поблагодарил. Тему закрыл прл подключение.
А поговори сам с собой. Раз сто еще напиши, сам себе. Ну, или твоим розовым слонам. Дворовый мальчик.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата:   15-07-26 19:33

GenRen писал:
>
> > New Serg KS писал:
> > > уже зашиты, типа гипсокартоном и зашпаклеваны.
> >
> > Гипсокартоном!? 8)))
> Ну, это для простоты. На самом деле, магнезитовыми панелями MGO. Которые НГ 1200
> градусов выдерживают час.
===================

Как писал кто-то в одной темке. Точнот не помню кто))). Гипсокартон и прочее листовое гавно используют только конченные криворукие дебилы. Только штукатурка из ЦПС его всё.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-07-26 19:53


Опять Федот, ты пернул в лужу.
Так, вот было до того, как, я включил вытяжку. Весь потолок.

Ответить на это сообщение
 
 Re: ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРИКА 2
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-07-26 19:58


Это, потому, что абсолютная влажность 20 гр на м3.
На улице +21..И роса выпадает только ночью.
В подвале +18. И роса выпадает всегда.
Вот три дня по часов 6.
Нагнал при включенном на вытяжку вентиляторе+ 20..Еще пока осталась влага по углам..
Но, это не надолго

Ответить на это сообщение
 Свернуть  |  Картинки Выкл.   Следующая тема  |  Предыдущая тема 

 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя для входа (Логин):
 Пароль:
 Запомнить Вас?
(Не рекомендуется, если компьютер общественный):
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.


Рейтинг@Mail.ru