 И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   07-04-25 15:28

Всем здоровья.
Старая тема от 2018 года закрылась. Там была проблема что при использовании ГВС давление в котле падало и котел в аварийку уходил. По итогу битермический теплообменник (будь он не ладен) внутри так хитро лопнул, что наружных течей не было, а ГВС соединилось с контуром отопления. Был заменен на медный аналог, и работает по сию пору. Т.к. котел не у меня, следить за ним особо некому. Короче расширительный бак под замену. Из клапана подкачки идет вода...
Собственно вопрос один и именно по этому котлу. "Для замены расширительного бака котел нужно снять со стены? Я правильно понимаю?"

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: Моторогубитель (89.113.153.---)
Дата:   07-04-25 15:48

Да помойму у всех настенников надо снимать.
У меня на вайланте этот бак умер через год. Я его тупо похерил, тк стоял внешний бак. А при замене внутреннего насоса, я на новом насосе закрыл вывод под бак.
Котел со стены лениво было снимать.

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   07-04-25 16:10

Моторогубитель писал:

> Да помойму у всех настенников надо снимать.
> У меня на вайланте этот бак умер через год. Я его тупо похерил, тк стоял внешний
> бак. А при замене внутреннего насоса, я на новом насосе закрыл вывод под бак.
> Котел со стены лениво было снимать.

Я то в доме живу, и в котельной пофиг сколько и каких бачков на стене, а Будерус в трешке на кухне висит.... кухня небольшая... еще бачка на стенке не хватало....
Морально подготовился уже, сегодня бак должны привезти, завтра буду скидывать котел... Кстати давление в новом баке должно быть? наверное глянуть нужно на всякий случай... пока он без воды...
Кстати у меня Беретта, там расширительный сбоку, снять вообще легко... крышку скинул и откручивай его...

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: крутоярский0474 (81.222.178.---)
Дата:   07-04-25 16:12

venom712 писал:

> Всем здоровья.
> Для замены расширительного
> бака котел нужно снять со стены? Я правильно понимаю?"

Гемор ещё тот, у себя просто отсоединил котловой бак(глухой прокладкой), а на обратке, перед входом в котёл, вместо пробки фильтра вкрутил пару кранов, один на запитку/отсечение бака от системы, другой для слива/сброса давления из бака/системы, в идеале, конечно, надо было отдельным узлом впаять, но лень было🙂, бачок поставил на 8 литров.

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: Моторогубитель (89.113.153.---)
Дата:   07-04-25 16:21

venom712 писал:

> Кстати давление в новом баке должно быть? наверное глянуть нужно на
> всякий случай... пока он без воды...
>.

Обязательно должно быть давление. но сколько его должно быть везде по разному прочитать можно, и везде на этот счет свои обоснования.
Есть мнения что должно быть равно давлению холодной воды в системе, есть что должно быть меньше чем давление в системе на 10-15%, есть мнения что меньше на 0.3-0.5бар чем в системе. ХЗ как реально правильно

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   07-04-25 16:23

крутоярский0474 писал:

>
> Гемор ещё тот, у себя просто отсоединил котловой бак(глухой прокладкой), а на
> обратке, перед входом в котёл, вместо пробки фильтра вкрутил пару кранов, один
> на запитку/отсечение бака от системы, другой для слива/сброса давления из
> бака/системы, в идеале, конечно, надо было отдельным узлом впаять, но лень
> было🙂, бачок поставил на 8 литров.

У меня бы было проще, бак в котле на гибкой подводке как у смесителя, длину любую можно купить, но блин кухня квартиры же...

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   07-04-25 16:24

Моторогубитель писал:


> Обязательно должно быть давление. но сколько его должно быть везде по разному
> прочитать можно, и везде на этот счет свои обоснования.
> Есть мнения что должно быть равно давлению холодной воды в системе, есть что
> должно быть меньше чем давление в системе на 10-15%, есть мнения что меньше на
> 0.3-0.5бар чем в системе. ХЗ как реально правильно

Про свой котел (двухконтурный) вычитал что в пустом баке должно быть 1,1-1,6...

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: крутоярский0474 (81.222.178.---)
Дата:   07-04-25 20:23

venom712 писал:

> Про свой котел (двухконтурный) вычитал что в пустом баке должно быть 1,1-1,6...

Всё прописано в руководстве по эксплуатации на котёл. У нас в системе ХВС давление под 3кг/см2, в пустой, с открытым краном и обезвоженный мембранник качаю 1,5кг/см2, затем подпитываю систему отопления до 2кг/см2.

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   07-04-25 20:47

крутоярский0474 писал:


> Всё прописано в руководстве по эксплуатации на котёл. У нас в системе ХВС
> давление под 3кг/см2, в пустой, с открытым краном и обезвоженный мембранник
> качаю 1,5кг/см2, затем подпитываю систему отопления до 2кг/см2.

нашел заводскую инструкция по монтажу и настройке своего котла... пишут заводская установка в пустом баке 0,5... и приводят таблицу зависимости давления в баке от объема отопительного контура...

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: крутоярский0474 (81.222.178.---)
Дата:   07-04-25 23:22

venom712 писал:

> нашел заводскую инструкция по монтажу и настройке своего котла... пишут
> заводская установка в пустом баке 0,5... и приводят таблицу зависимости давления
> в баке от объема отопительного контура...

Ну 0,5кг это больше относится для сохрана мембраны, до ввода котла в работу, чем больше объем контура тем больше объем бака, можно с запасом, будешь реже подкачивать/подпитывать☝️

Ответить на это сообщение
 
 Re: И снова про Buderus Logamax U042-24k замена расширительного бака.
Автор: venom712 (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   10-04-25 23:34

Поставил расширительный бачок отечественного производителя за 2400 руб. Все подошло. Котел заработал. Если прослужит года 3-4, считаю нормально... За такие деньги можно даже в запас купить.... Тему можно закрыть.

Ответить на это сообщение