Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru

О разном...

Правила общения в форуме

Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта.



 Московское время 14:03:04 
Ваше локальное время
 Владивостокское время 21:03:04 
 Список форумов  |  В начало  |  Новая тема  |  Перейти к теме  |  Поиск  |  Поиск по дате  |  Вход  |  В конец темы   Следующая тема  |  Предыдущая тема 
 Электрикам вопрос.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   13-01-22 23:51


Вот такая херня. Если растёт напряжение на третьей фазе то падает на второй. Понятно что третья фаза перегружена а вторая недогруженная. Повесил на вторую фазу 6 кВт, через некоторое время на второй фазе стало меньше 200 вт а на первой выросло до 270. А мне надо что бы напряжение было не выше 250 и не ниже 200. Где собака порылась? У соседа такая же херня. К дому подходит сип 35. До щитка, после щитка к дому немного меньше.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата:   14-01-22 00:02

Соседи включают что мощное, типа электрокотел, электробойлер.
Вот и перекос фаз. ты переключил, перекос исправил, они тоже как и ты на вторую что мощное повесили,
Может пройтись по улице и поспрашивать, договорится, чтобы мощную нагрузку подключали все на разные фазы.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   14-01-22 00:19

35 сип должен держать 35 кВт на фазе. Если я не ошибаюсь. У соседа котёл 12 кВт. Но ровно по 4 кВт на фазу. Ещё тёплый пол, бойлер. Покупать трёхфазный стабилизатор на 15 кВт не вариант. Это очень дорого. Может быть косяк на подстанции? Речь идёт о дачах. На линии 12 домов и сейчас зимой нагрузку имеют всего три дома.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: РиО (---.255.92-196.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-22 00:20

Ну да самый обычный перекос фаз.
И это большому счёту вообще по всей деревне надо считать сколько домов на каждой из фаз сидит. От проводов по деревне ещё многое зависит.

По фазенде мы писали коллективную жалобу, нам все провода перевесили и перераспределили фазы. Всё стало ровно. А так надо вызывать из эл. сетей инженеров и пусть разбираются.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-01-22 00:21

Перекос фаз не предсказуем.Соседи не помогут,т.к. их наверняка много на кабеле.
Поможет дорогой симисторный стаб.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   14-01-22 00:23

Александр Волков писал:

> Может быть косяк на
> подстанции? Речь идёт о дачах. На линии 12 домов и сейчас зимой нагрузку имеют
> всего три дома.

Конечно. Это первая причина - ноль херовый.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-01-22 00:31

Думаю такие сильные качели из за слабого трансформатора если ты своими 6квт можешь так перекосить.
Да кстати ноль плохой одна из причин.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   14-01-22 00:35

Используй только трёхфазные нагрузки. С ТЭНами это нетрудно сделать. Для электроники до 300 вольт не страшно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: РиО (---.255.92-196.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-22 00:37

Если каждый из домов считать за условную одинаковую точку потребления то соответственно после общего трансформатора должны быть равные потребители на каждой фазе. Т.е. это примерно равные количества домов на каждой фазе должно быть.
Принцип конечно теоретический но это так. Потому что не факт что каждый дом это одинаковые потребители.
Карочь это всё равно к сетевикам нужно.
Сергей Самара прав если ещё и ТР старый дохлый тоже ничего хорошего.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   14-01-22 00:38

Не существует никакого перекоса фаз. Байки обывателей всё это. Смотри контакты все, особенно рабочий ноль. Возможно на подстанции или по пути от подстанции до щитка отгорает чего, фаза или ноль. Скорее всего скоро отгорит окончательно. И мультиметром напряжение проверить не помешает. Может врёт приблуда эта которая напряжение меряет в щитке.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   14-01-22 00:55

БуратинА писал:

> Используй только трёхфазные нагрузки. С ТЭНами это нетрудно сделать. Для
> электроники до 300 вольт не страшно.
Про 300 вольт откуда сведения? Электроника очень дорогая. 4 аппарата по 120 тыс

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   14-01-22 00:59

Сведения из теории работы электронных блоков питания. В любой электронике после входа 220 идёт диодный мост и электролит конденсатор. Конденсатор в дешёвых БП 400в, при 240в на нём 300 вольт. При 300 вольтах будет 350-370, бахнуть не должен. В более дорогих конденсаторы более 400.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Dis1592 (176.59.140.---)
Дата:   14-01-22 02:06

Явно где то ноль хреновый, скорее всего на опоре прокол подгорел, где цепляется вводной сип к дому, может в щите, но причина наверняка ноль. А для электроники все что выше 240 вольт, уже очень больно, и смертельно, просто кое что ещё может какое то время потерпеть, что то умирает сразу, как повезет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Бродяга Московский (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-01-22 02:38

Плясать надо от ТП, похоже ноль плохо контачит, возможно даже внутри трансформатора, если отгорит ноль писец наступит электроприборам, перекос может достигать более 300 вольт.
Вызывай Россети, пускай смотрят ТП.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата:   14-01-22 04:29

Россети вызывать это правильно
А вот почешутся они или нет, это от местных зависит.
У меня почесались только после письменной жалобы наверх с фотографиями панелей стабилизаторов. На двух фазах было 260-270.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   14-01-22 05:47

270 на фазе это хорошо, нагрузить можно!

У меня 200-200-160, вот это патовая ситуация.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   14-01-22 05:52

>Плясать надо от ТП

Не надо.

Скорее всего там линия как и у меня длинная и автор поста где-то рядом от ТП, а чтобы у дальних абонентов было хотябы 180 вольт электрики на трансформаторе наболтали 270 вольт. Обычная рядовая ситуация. Вся электроинфраструктура ушатана вхлам, всё совсем плохо, ничего почти не улучшается. И дальше это всё ещё будет рушиться, пробивая дно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (178.45.130.---)
Дата:   14-01-22 05:53

БуратинА писал:

> Сведения из теории работы электронных блоков питания. В любой электронике после
> входа 220 идёт диодный мост и электролит конденсатор. Конденсатор в дешёвых БП
> 400в, при 240в на нём 300 вольт. При 300 вольтах будет 350-370, бахнуть не
> должен. В более дорогих конденсаторы более 400.

Амплитудное значение больше средневыпрямленного в, корень из двух, раз. Т.е., приблизительно в 1,41 раза. 240х1,41= 338, а 300х1,41=427
Странно, что ты этого не знал.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   14-01-22 05:56

>Амплитудное значение больше средневыпрямленного в, корень из двух, раз. Т.е., приблизительно в 1,41 раза. 240х1,41= 338, а 300х1,41=427
Странно, что ты этого не знал.

Возьми мультиметр и проверь, теория не учитывает всевозможные потери.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата:   14-01-22 06:18

БуратинА писал:

> >Плясать надо от ТП
>
> Не надо.
>
> Скорее всего там линия как и у меня длинная и автор поста где-то рядом от ТП, а
> чтобы у дальних абонентов было хотябы 180 вольт электрики на трансформаторе
> наболтали 270 вольт. Обычная рядовая ситуация.

А у меня тогда что було? Тоже накрутили? Я думаю что часть своей работы попросту забыли делать.
ТПшка немаленькая, а абонентов с гулькинхер, то есть всего 10. Линия частично кабелем по столбам, далее воздушка в 4 провода, промежуточное заземление нейтрали на столбах присутствует. Бойлеры никто не греет, козлами не пользуется, у всех газ. И дело было зимой, когда постоянно живут 2 абонента.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (178.45.130.---)
Дата:   14-01-22 06:40

БуратинА писал:

> Возьми мультиметр и проверь, теория не учитывает всевозможные потери.

Проверял. А "потерь" может и не случиться. По закону бутерброда...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: РиО (---.255.92-229.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-22 07:06

Моторогубитель писал:

> А у меня тогда что було? Тоже накрутили? Я думаю что часть своей работы попросту
> забыли делать.
> ТПшка немаленькая, а абонентов с гулькинхер, то есть всего 10. Линия частично
> кабелем по столбам, далее воздушка в 4 провода, промежуточное заземление
> нейтрали на столбах присутствует. Бойлеры никто не греет, козлами не пользуется,
> у всех газ. И дело было зимой, когда постоянно живут 2 абонента.

А что было-то ? В любом случае в каждом конкретном случае лучше всего если будут разбираться силовики и желательно заинтересованные хоть как-то....
В моём случае вообще все старые провода сами же увезли и понавешали всё сипом.
Мало того поменяли все счётчики на электронные на улице, и ещё на каждый столб на верху понавешали на входе в каждый дом какие-то электронные приблуды РиМ с дистанционным снятием показаний.
Всё новое воткнули современное, зато хоть напруга стабильная теперь.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Владимир 59 (178.67.219.---)
Дата:   14-01-22 16:09

ТС прямой путь к электро-сбытовой компании.
Если причиной этого считать "0", то напряжение плавало бы по всем 3-м фазам.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   14-01-22 17:17

РиО писал:

> Моторогубитель писал:
>
> > А у меня тогда что було? Тоже накрутили? Я думаю что часть своей работы
> попросту
> > забыли делать.
> > ТПшка немаленькая, а абонентов с гулькинхер, то есть всего 10. Линия частично
> > кабелем по столбам, далее воздушка в 4 провода, промежуточное заземление
> > нейтрали на столбах присутствует. Бойлеры никто не греет, козлами не
> пользуется,
> > у всех газ. И дело было зимой, когда постоянно живут 2 абонента.
>
> А что было-то ? В любом случае в каждом конкретном случае лучше всего если будут
> разбираться силовики и желательно заинтересованные хоть как-то....
> В моём случае вообще все старые провода сами же увезли и понавешали всё сипом.
> Мало того поменяли все счётчики на электронные на улице, и ещё на каждый столб
> на верху понавешали на входе в каждый дом какие-то электронные приблуды РиМ с
> дистанционным снятием показаний.
> Всё новое воткнули современное, зато хоть напруга стабильная теперь.

Да вдруг в феврале две фазы уехали на 270 и 260. Увидел тогда случайно, выходя из гаража решил глянуть на стойку с стабами, ну на верхнем и попалось на глаза. Но где то в конце января тогда было все как обычно в пределах макс до 235, то есть уползло недели за две где то. Пару раз звонил, завтраками кормили. Потом жалобу написал. Ну и дня через четыре пять все сделали.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (178.45.130.---)
Дата:   14-01-22 17:34

Если вероятна сама возможность появления повышенного напряжения, то установка устройств защиты от перенапряжения - просто показана.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата:   14-01-22 17:41

John Zaitsev писал:

> Если вероятна сама возможность появления повышенного напряжения, то установка
> устройств защиты от перенапряжения - просто показана.

Неправильно. С нашими ремонтными организациями установка устройств защиты просто обязательна. И не только по электрике, по газу тоже. Но по последнему все наоборот-от провала давления

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   14-01-22 17:45

Владимир 59 писал:

> ТС прямой путь к электро-сбытовой компании.
> Если причиной этого считать "0", то напряжение плавало бы по всем 3-м фазам.
А оно так и есть. Если хорошо нагрузить фазу с высоким напряжением то на ней напряжение падает но повышается на другой.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   14-01-22 17:54

Весь бы щиток увидеть, что откуда и куда. Автоматы мне не очень нравятся... Не греются случаем?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   14-01-22 18:53

Интересно чем не нравятся автоматы? Нагрузка на автомате примерно 3.5 квт

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (178.45.130.---)
Дата:   14-01-22 19:01

Может быть тем, что это самая дешманская серия. Хотя самая дешёвая фирмА лучше голимого китая. И к изначальному вопросу это никакого отношения не имеет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: BiM-42 (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата:   14-01-22 20:55

Перекос напряжение только у ТС и соседа или по всей улице?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   14-01-22 21:11

У соседей тоже

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   14-01-22 21:31

John Zaitsev писал:

> Может быть тем, что это самая дешманская серия. Хотя самая дешёвая фирмА лучше
> голимого китая. И к изначальному вопросу это никакого отношения не имеет.
Бывает, что и такие хорошо работают. К вопросу темы это отношение конечно же не имеет, потому как у соседа таже песня. Проблема или у соседа, если он первый от ТП находится, или на ТП если у всех такая проблема имеется...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   14-01-22 21:50

Проблемы у соседа, как источника - тоже быть не может. Проблема или от ТС до его столба, или на столбах (в случае наличия стыка), или на ТП.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   14-01-22 21:51

John Zaitsev писал:

> Проблемы у соседа, как источника - тоже быть не может. Проблема или от ТС до его
> столба, или на столбах (в случае наличия стыка), или на ТП.
Я на соседский столб и имел в виду.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   14-01-22 22:00

Я наверное зимой первый в цепочке.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   14-01-22 22:17

Александр Волков писал:

> Я наверное зимой первый в цепочке.
А уверен, что далее по цепочке не "греются" дома? Включили по киловаттничку, чтоб дом совсем не остывал, счетчик "заткнули"...)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   14-01-22 22:49

Серега36 писал:

> Я на соседский столб и имел в виду.

Стык, если он там есть, виден невооружённым глазом


> А уверен, что далее по цепочке не "греются" дома? Включили по киловаттничку,
> чтоб дом совсем не остывал, счетчик "заткнули"...)

В сети полно калькуляторов - какая величина просадки, на каких сечениях и под какой нагрузкой... Киловатт, для 35-и квадрат - что слону дробина...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Serjic Samara (95.67.143.---)
Дата:   14-01-22 23:47

""какая величина просадки, на каких сечениях и под какой нагрузкой... Киловатт, для 35-и квадрат - что слону дробина...
Джон,он же написал что 35мм и что у соседа та же фигня. Он нагружает 6 квт и перекос в другую сторону. Явно проблема ближе к подстанции или на ней.
Либо мощи транса не хватает либо ноль отгарает.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-01-22 00:11

>Киловатт, для 35-и квадрат - что слону дробина...

Ну смотри:

У меня самый крайний на линии участок, линия 95кв СИП, почти 2км длина. Ввод подключен 16кв. СИПом, там 10 метров. ПРи включении нагрузки на одну фазу на 5 КВТ реально остаётся 3.5КВТ.

Зато 12КВТ трёхфазная нагрузка отдаёт 11 честных КВТ.

Ну и при КЗ с фазы на нуль несколько секунд 25А автомам "думает")))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Serjic Samara (95.67.143.---)
Дата:   15-01-22 00:18

""Ну и при КЗ с фазы на нуль несколько секунд 25А автомам "думает")))
Ни хрена себе опыты..

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-01-22 02:26

Это не опыты, это бытовые моменты из жизни. Сеть не даёт больше 30А, то есть при замыкании напряжение падает почти до нуля, а ток не может вырасти более 30А. И это очень плохо, это пожароопасно итд. ПРи нормальной сети при КЗ должны адекватно отрабатывать устройства защиты, а не вот эти "опыты"

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   15-01-22 02:55

... а Джон молодец :)))...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (95.84.40.---)
Дата:   15-01-22 04:01

... И вам не хворать... )

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-01-22 05:41

>... а Джон молодец

В чём?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   15-01-22 06:50

В чем ты туп. Прости за грубость, оцени за точность.
Ничего личного против тебя не имею.
Только слово. Только дело.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Ej043 (79.173.125.---)
Дата:   15-01-22 07:13

Аналогичная проблема.
Я не электрик и решал данный вопрос как обычный обыватель. Садоводство 130 участков висит на старом трансформаторе. Выделено 15 квт на участок. Напряжение прыгает от 220 до 266 вольт. После того как у меня сгорел сварочный инвектор и микроволновка купил стабилизатор PS7500SQ-25 и подключил розетки в доме через него, т.е. вся техника где есть электроника защищена. Спустя два года докупил ещё две штуки и теперь у меня все три фазы идут через стабилизаторы. За эти два года у одного соседа сгорел ресивер триколор, а у другого дом (причина пожара - возгорание зарядного устройство планшета). Причем председатель писал электрикам о данной проблеме - всем пофиг.
У сестры в соседней области аналогично, напряжение 220 в., но идут скачки импульсно. Стабилизаторы стояли релейные ресанта 10 квт на фазу. Но вот только толку от них мало. Три раза горели платы на газовых котлах и телик. Купили и поставили стабилизаторы энорготех тор 6000 3 шт. Проблемы с выгоранием техники ушли.
Так, что или электрики должны привести сети в порядок или ставить нормальные стабилизаторы. Правда в нынешних реалиях цены на них очень высокие.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-01-22 09:51

>Только слово. Только дело.

Закусывать надо

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   15-01-22 16:49

БуратинА писал:

> Сведения из теории работы электронных блоков питания. В любой электронике после
> входа 220 идёт диодный мост и электролит конденсатор. Конденсатор в дешёвых БП
> 400в, при 240в на нём 300 вольт. При 300 вольтах будет 350-370, бахнуть не
> должен. В более дорогих конденсаторы более 400.
Если несложно, можно ссылку на сей факт. Сам не нашёл.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-01-22 22:56

и не найдёшь ссылку на это. Я более 10 лет провёл за столом с ремонтируемыми блоками питания, вольтметром и осциллографом

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   16-01-22 01:22

На столе как раз валялся БП от принтера.. Померил напругу - при входном 207В, напруга на кондёре равнялась 288-и вольтам. При расчётной, 291...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   16-01-22 02:39

ВНЕЗАПНО не 400))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (95.84.40.---)
Дата:   16-01-22 03:51

Так и не 270...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   16-01-22 03:53

Плюс-минус некритично

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (95.84.40.---)
Дата:   16-01-22 04:06

270х1,41=380. Тебе ли не знать - что, когда радиокомпонент работает близко к предельному параметру (одному), то шансы бахнуть у него существенно возрастают.
А уж если одновременно два параметра в пике, то это стопудовый краш.
И на "последней миле" оченно влияет происхождение компонента. А как показывает практика - уже и считающиеся приличными бренды засовывают в свои поделки то, что раньше стояло в махровой китайщине.
И если уж зашла речь об электролитах, то они таки выходят из строя и при нормальных условиях эксплуатации. А ненормальные этот выход просто ускорят.
Но ты, походу, пытаешься кого-то убедить - что 270В в розетке - это нормально. Видать - изголодался по хорошей напруге... )

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   16-01-22 05:30

270 в розетке реально хорошо, а не нормально, так как такую розетку можно нагружать.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   16-01-22 05:31

>Тебе ли не знать - что, когда радиокомпонент работает близко к предельному параметру (одному), то шансы бахнуть у него существенно возрастают.

Это не мне знать, а производителю, который делает всё одноразовым.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (95.84.40.---)
Дата:   16-01-22 05:41

БуратинА писал:

> 270 в розетке реально хорошо, а не нормально, так как такую розетку можно
> нагружать.

Вот-вот. О чём я и толкую: ты тянешь свою сову на глобус остальных реалий.
Только надо учитывать, что если такая розетка не нагружена, то к ней не должно быть чего-то подключено.
Там выше писали про дорогостоящее оборудование...


> Это не мне знать, а производителю, который делает всё одноразовым.

У производителя свои виды на твой кошелёк, поэтому твоя задача - предохраняться, а не грузиться.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   16-01-22 05:46

>У производителя свои виды на твой кошелёк, поэтому твоя задача - предохраняться, а не грузиться.

В свои блоки питания могу поставить кондеи на 600+ вольт

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (95.84.40.---)
Дата:   16-01-22 06:43

Я вообще-то имел ввиду контрацепцию, а не аборт...

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   16-01-22 15:52

"270 в розетке реально хорошо, а не нормально, так как такую розетку можно нагружать."
- бредятина... такие цифры - авария, сеть неисправна, гореть вам синим огнем.

Буквально позавчера звонил товарищ - то же самое. Объяснил куда звонить, что делать, говорю выключи все пока от сети..... вчера звонит - приехали, нашли, починили но... таки спалились два стаба (дорогие, 3х ф-е, мощные), морозильный ларь и так, по мелочи... теперь спрашивает как отсудить потери :)))

Вот из за таких упертых бездарей, Джон, давно перестал спорить с дураками. Смысла не вижу. Нет его. Сказал раз - и абастанца.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   16-01-22 17:10

Есть ГОСТ и качество электроэнергии. Там всё есть. Норма для напряжения 10 процентов. Всё остальное - плохо. ГОСТ ы эти не дураки составляют. Если что качество мерить лично мне иногда приходится. Прибор "Ресурс" Называется. Ставится он на три дня или на неделю ( зависит от того по какому стандарту) и всё пишет. Потом на компьютере обрабатываешь.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: John Zaitsev (95.84.40.---)
Дата:   16-01-22 19:22

petr-Kenig писал:

> Вот из за таких упертых бездарей, Джон, давно перестал спорить с дураками.

Понимаешь, Петь, эта тема - не моя, но в своей мне приходится часто слышать: "а в интернете пишут...". Тырнет для многих становится последней инстанцией, причём не техническая документация, а такие вот обсуждалки. Не - я не спорю, польза от него есть, но её надо фильтровать. Ачтобы фильтровать - надо знать - чего отфильтровывать.
Поэтому... было желание пописАть - пописАл. Спорить по каждому случаю, конечно же - жизни не хватит. )

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: Александр Волков (185.175.19.---)
Дата:   16-01-22 20:35

А что нашли?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: petr-Kenig (109.237.2.---)
Дата:   16-01-22 21:12

Прокалывающий зажим нулевого провода ВЛ на первой опоре отпайки в дом. Умер.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Электрикам вопрос.
Автор: БуратинА (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   16-01-22 22:50

>Вот из за таких упертых бездарей

Вот из-за таких упёртых бехдарей вместо 5 КВТ на одну фазу при 220в еле-еле 3КВТ можно снять

Ответить на это сообщение
 Свернуть  |  Картинки Выкл.   Следующая тема  |  Предыдущая тема 

 Список форумов  |  Нужен логин? Регистрируйтесь здесь 
 Логин пользователя
 Имя для входа (Логин):
 Пароль:
 Запомнить Вас?
(Не рекомендуется, если компьютер общественный):
   
 Забыли ваш пароль?
Введите имя пользователя или e-mail, и новый пароль будет послан на email, указанный в вашем профиле.


Рейтинг@Mail.ru