О разном...
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос! Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
Московское время 12:50:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:50:25 |
|
Автор: НямЪ (77.34.26.---)
Дата: 20-11-21 10:37
Купили теплый пол в ванну и туалет, Ссылка. вот этого производителя.
Мастер эти теплые полы уже 10 лет ставит, почему он его не проверил перед установкой - непонятно, но в общем пол не греет, в обоих санузлах. Терморегулятор работает, напругу дает, в цепи теплого пола - обрыв. Оба пола. Естественно, пол уже залит, плитка уже уложена....
Реально ли купить сразу 2 бракованных пола?
И теперь что - ломать стяжку и заливать заново?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ПалМихалыч (85.26.234.---)
Дата: 20-11-21 11:59
Не реально. Кабель нарезается с барабана который на производстве в обязательном порядке проверяется. Тут только кривые руки.
Зачем в стяжку то кабель запихали? В клей надо было.
Если помещение позволяет то я бы снял плитку, и новый кабель уложил поверх стяжки, в клей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 20-11-21 12:23
НямЪ писал:
> Мастер эти теплые полы уже 10 лет ставит, почему он его не проверил перед
> установкой - непонятно,
Я бы у него и спрашивал. Почему я купил ТП, заплатил за установку, а у меня его нет.
Перед установкой проверяется сопротивление кабеля. Косяк мастера, если не пролил нормально кабель, остались пустоты, кабель не имея отвода тепла просто горит в этом месте. Ему проще перекинуть вину на производителя естественно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата: 20-11-21 14:20
Бывает всякое, в том числе и брак - но мастер должен был прозвонить кабель перед установкой. Вопросы к нему, вскрывайте пол с ним - если брак, за свой счёт - косяк мастера, работы за его счёт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата: 20-11-21 15:18
А времени сколько прошло после включения и толщина стяжки?
Может просто пока не прогрелся.
Ps: хотя если пишешь, что сопротивление померили.
А так да , мерить сопротивление нужно перед укладкой и перед заливкой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 20-11-21 15:35
Андрей65 писал:
> А так да , мерить сопротивление нужно перед укладкой и перед заливкой.
Что должен был сделать тот, кто взялся за работу
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата: 20-11-21 15:53
ПалМихалыч писал:
> Зачем в стяжку то кабель запихали? В клей надо было.
=============
Кабель всегда пихается в стяжку.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-11-21 18:03
И ещё. Перед укладкой плитки исполнитель должен был включить пол, прогреть хорошо, хотя бы сутки. Дать остыть и только потом укладывать плитку.
Но это если исполнитель был один. А если один уложил кабель, второй залил стяжку, третий кинул плитку, то тут всё сложнее.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 20-11-21 18:10
Андрей65 писал:
> И ещё. Перед укладкой плитки исполнитель должен был включить пол, прогреть
> хорошо, хотя бы сутки.
Разве производитель провода не рекомендует включать прогрев только через месяц после заливки?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-11-21 18:25
Производитель кабеля рекомендует первое включение после полного схватывания стяжки. Мы кабельные (не маты) теплые полы заливаем только наливными готовыми смесями. У некоторых полное схватывание 5-6 часов. У большинства от суток до 3.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-11-21 18:36
НямЪ писал:
> Реально ли купить сразу 2 бракованных пола?
> И теперь что - ломать стяжку и заливать заново?
=================================
Плитку снимать однозначно. Кабель ремонтируется. Но есть смысл если локально повредили при заливке. Если заливали самодельным раствором , то бишь песок непонятного качества+цемент, то проще снять . Присутствующие в песке примеси, в основном глина преподносит такие сюрпризы. Плюс усадочные процессы приводящие к трещинам.
На одной квартире коллеги по настоянию хозяина заливали пол таким раствором. После 8 перегораний и последующих ремонтов представителем производителя теплого пола, было принято решение ХсН с этим теплым полом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата: 20-11-21 19:20
Есть ещё один момент с электротеплыми полами - желательно их разложить, сверху затереть плиточным клеем (аккуратно), закрыв полностью кабель и только потом, на следующий день производить работы с плиткой и т.п. При заливках велик риск повреждения при разравнивании- возможно это и произошло у ТС.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (77.34.26.---)
Дата: 20-11-21 19:29
Делал мастер, который делает все в ванных, говорит первый раз такое за 10 лет у него.
Понятно что за свой счет будет переделывать, но все равно неприятненько - мы уже как-бы ремонт закончили и тут заново грязь и прочее...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Дмитрий (---.hi-link.ru)
Дата: 20-11-21 20:20
НямЪ писал:
> Делал мастер, который делает все в ванных, говорит первый раз такое за 10 лет у
> него.
> Понятно что за свой счет будет переделывать, но все равно неприятненько - мы уже
> как-бы ремонт закончили и тут заново грязь и прочее...
хорош заливать ))) сам поди решил сделать, сэкономить
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: zaza (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 21-11-21 01:34
Эти электро полы абсолютно не нужны,убедишься со временем.Я наделал их и в доме и в квартире, а больше двух трех раз и не включал. Без тапочек один хрен не зайдешь))так что забей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: сергеич нагатинский (---.31.185.7.114.vidnoe.net)
Дата: 21-11-21 01:39
Вообще здорово.
Это же как надо закошмарить мастера, чтобы он добровольно принял на себя ответственность за возможно бракованное изделие и "конечно бесплатно переделывал", еще и причитая про грязь и беспокойство, которое он приносит в светлейший дом своей унылой персоной....
Он мастер-плиточник. Не электрик. Не производитель.
А ТС где был, когда надо было проверить ЕГО собственный пол?
Прежде всего это косяк ТС. Если хочешь остаться в стороне - то работа только по схеме "я оплачиваю все, ты все покупаешь, привозишь, проверяешь и собираешь".
Прозрачно и понятно.
П.С. Конечно полы могут быть бракованные оба. Эка невидаль. Вы что, с обрывами ВВГ, например, в новой бухте ни разу не сталкивались? Никогда? А эта одна и та же партия.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: крутоярский0474 (95.106.12.---)
Дата: 21-11-21 01:41
zaza писал:
> Эти электро полы абсолютно не нужны,убедишься со временем.Я наделал их и в доме
> и в квартире, а больше двух трех раз и не включал. Без тапочек один хрен не
> зайдешь))так что забей.
В смысле диэлектрических :О)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: сергеич нагатинский (---.31.185.7.114.vidnoe.net)
Дата: 21-11-21 01:41
И еще. Нахрена нужен такой пол, который перегорит просто из-за неплотного прилегания к бетону? У нас что, военное время, все в дело идет?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Никола(питерский) (78.107.92.---)
Дата: 21-11-21 01:53
zaza писал:
> Эти электро полы абсолютно не нужны,убедишься со временем.Я наделал их и в доме
> и в квартире, а больше двух трех раз и не включал. Без тапочек один хрен не
> зайдешь))так что забей.
Ну не знаю. Меня в межсезонье т. полы очень спасают в панельном доме.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: GenRen (5.59.141.---)
Дата: 21-11-21 02:11
сергеич нагатинский писал:
> Вообще здорово.
> Это же как надо закошмарить мастера, чтобы он добровольно принял на себя
> ответственность за возможно бракованное изделие и "конечно бесплатно
> переделывал", еще и причитая про грязь и беспокойство, которое он приносит в
> светлейший дом своей унылой персоной....
> Он мастер-плиточник. Не электрик. Не производитель.
> А ТС где был, когда надо было проверить ЕГО собственный пол?
> Прежде всего это косяк ТС. Если хочешь остаться в стороне - то работа только по
> схеме "я оплачиваю все, ты все покупаешь, привозишь, проверяешь и собираешь".
> Прозрачно и понятно.
> П.С. Конечно полы могут быть бракованные оба. Эка невидаль. Вы что, с обрывами
> ВВГ, например, в новой бухте ни разу не сталкивались? Никогда? А эта одна и та
> же партия.
Если он только мастер-плиточник, нафик браться за работу по укладке тёплого пола?
Там нюансов будь здоров, а он элементарно не прозвонил кабель. Причем это надо было сделать ещё раз после монтажа, перед заливкой. Потом залить и показать, вот я сделал ту работу за которую мне заплатили. А "возможно да кабы" это не мастер, а халтура.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: сергеич нагатинский (---.31.185.7.114.vidnoe.net)
Дата: 21-11-21 02:36
Может и халтура. Мы же нюансов договора не знаем. И откуда мастер взялся не знаем. Да нам и не надо, в общем.
Большинство ищет виноватых.
А надо прежде всего помнить о том, что это ТВОЯ вещь и с тобой останется, и тебе с ней жить. И надо не лениться проверять, консультировать, требовать, напоминать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: сергеич нагатинский (---.31.185.7.114.vidnoe.net)
Дата: 21-11-21 02:40
А по делу так: если хочется по-правильному, то ломать стяжку и заливать заново. Плитку попробовать аккуратно снять, обычно получается. Если хочется по-быстрому, то снять плитку, положить новый кабель в клей, и далее плитку. Но это неправильно по теплотехнике. Греть будет только поверхностный слой, будет эффект "зебры" и значительные колебания температуры от времени.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: сергеич нагатинский (---.31.185.7.114.vidnoe.net)
Дата: 21-11-21 02:42
И вообще народ кладет обычно водяной теплый пол от стояка отопления или горячей воды. Хотя это и незаконно. Все же знаем где живем....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей65 (217.118.90.---)
Дата: 21-11-21 02:56
сергеич нагатинский писал:
> Греть будет только поверхностный слой, будет эффект
> "зебры" и значительные колебания температуры от времени.
=============
Про маты слышал ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KAPER (---.opera-mini.net)
Дата: 21-11-21 03:19
Нагатинский,ты не прав...взялся за работу-делай правильно..не уверен-не берись.
Кабель после укладки можно даже включить и проверить.перед стяжкой,если цешки не имеешь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Шпец (85.26.234.---)
Дата: 21-11-21 03:40
сергеич нагатинский писал:
> Прежде всего это косяк ТС. Если хочешь остаться в стороне - то работа только по
> схеме "я оплачиваю все, ты все покупаешь, привозишь, проверяешь и собираешь".
> Прозрачно и понятно.
Люто плюсую!!!
Я так дом построил.
Хотите работать именно с этим материалом, именно этого производителя,.овно вопрос,купляйте,везите,делайте.Всё!!!
Они подписались!!!!
Дальше только контроль.
Траблов не было ни разу!!! Может и были,но я о них не знаю.)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 23-11-21 01:17
НямЪ писал:
> Купили теплый пол в ванну и туалет, Ссылка. вот этого производителя.
>
>
> Реально ли купить сразу 2 бракованных пола?
> И теперь что - ломать стяжку и заливать заново?
Нормальный производитель, 20 лет в теме, гарантию на 50 лет, абы кто не даёт.
Нет.
Да.
Вангую механические повреждения при укладке.
Были случаи нарушения слоёв изоляции при вскрытии мотка, резали канц ножём. Ну да им чего только не портят...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 23-11-21 11:18
Ну ты притормози с домыслами. Есть такое понятие - ремонт санузла. В него входит все что в санузел заносится и выносится. За это берутся соответствующие деньги.
Сумму озвучить, за раздельный санузел туалет-ванна?
Оплата естественно за конечный результат в виде готового санузла со всеми приборами.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mixa (---.83.234.19.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 23-11-21 12:20
Вроде как у того же продавца этих полов на бородинской, есть прибор для поиска обрыва, чтобы все не долбить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НямЪ (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 23-11-21 12:25
mixa писал:
> Вроде как у того же продавца этих полов на бородинской, есть прибор для поиска
> обрыва, чтобы все не долбить.
Да, я с ним уже связался, решаем вопрос.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|