Автор: НОвичёк (85.26.232.---)
Дата: 29-09-21 02:53
Начну с себя, Россиянка-м, 24кВт, установлен в октябре 2008. Поломки: два года назад остановился зимой. Сгорели предохранители на плате. Поменяли электропривод трех-ходового клапана на бу. В последствии самостоятельно вернул родной на место. Год назад начал подтекать подпиточны кран. Предстоит замена. Снизился напор ГВС. В этом году начал просто останавливаться без индикации ошибки. Жена весь мозг проела на замену. Вроде бы работает. Какая у вас статистика по долговечности?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Шпец (83.149.19.---)
Дата: 29-09-21 02:57
У меня прошлую зиму начал ипать моск с вкл/выкл,старейшины посоветовали перевернуть вилку в розетке и проблема ушла.
Правда дополнительно поставил стабилизатор.
Течь начал с новья...(
Благо по гарантии.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DenLen (188.170.83.---)
Дата: 29-09-21 03:02
НОвичёк писал:
> Начну с себя, Россиянка-м, 24кВт, установлен в октябре 2008.
13 лет котлу, и какие сюрпризы вы от него ждете? "Нежданьчик" в минус 20?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НОвичёк (85.26.232.---)
Дата: 29-09-21 03:26
DenLen писал:
> 13 лет котлу, и какие сюрпризы вы от него ждете? "Нежданьчик" в минус 20?
Как раз в минус двадцать и пришел нежданчик два года назад.
Менять кател после 10 лет эксплуатации накладно. Мне хотелось бы лет так через 25 хотя бы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DenLen (188.170.83.---)
Дата: 29-09-21 03:31
Леха44 писал:
> Нежданчик можно и от нового получить.
Это конечно сильно филосовское умозаключение
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vodyanoi (83.149.44.---)
Дата: 29-09-21 03:50
Котёл Daewo. Через 5 лет трех ходовой кран микрушка полетела, сам заменил. Потек теплообменник, стоил он 12т.р, решил купить такой-же котел за 22т.р, что-бы старый на запчасти. На новом через 3 года потекла крышка цирк насоса ещё через год прохудился пластинчатый тепло обменник на горячую воду, были взяты со старого.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vova (188.170.87.---)
Дата: 29-09-21 05:07
11 лет Вайлант, но в этим летом не пользовался и подклинил насос , отвёрткой раскрутили, запустился, появился шум , видимо забился теплообменники вода закипает быстро
Решил , 10 лет хороший срок, надо новый покупать
Но сейчас они уже сто стоят
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (---.84.41.46.donpac.ru)
Дата: 29-09-21 05:16
НОвичёк писал:
> Начну с себя, Россиянка-м, 24кВт, установлен в октябре 2008. Поломки: два года
> назад остановился зимой. Сгорели предохранители на плате. Поменяли электропривод
> трех-ходового клапана на бу. В последствии самостоятельно вернул родной на
> место. Год назад начал подтекать подпиточны кран. Предстоит замена. Снизился
> напор ГВС. В этом году начал просто останавливаться без индикации ошибки. Жена
> весь мозг проела на замену. Вроде бы работает. Какая у вас статистика по
> долговечности?
Что за клапан? для чего он нужен? Родной вернул и что с ним было?
Пользую Итальянский с 2008г, двухконтурный. Контур ГВС нужно очистить от водяного камня. Ну и посмотреть краны может там ржой забито или реле протока.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: andr555 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 29-09-21 05:21
Виссман 2019гв 24кВт, при аварийном отключении накрылась трубка Пите вроде (2000 руб с заменой через 3 часа после вызова мастера). Сейчас в нем что-то шуметь стало(на насос водяной похоже)... Газа всего 7000м3 спалено. Но у меня одноконтурный.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата: 29-09-21 05:24
При условии хорошей воды, рассчётный срок службы настенника примерно 10 лет.
Но есть и седые крузаки...) Но это больше к чугунным напольникам.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (---.bbn07-021.lipetsk.ru)
Дата: 29-09-21 05:37
Вообще-то перед входом в котёл, на хвс должна стоять какая либо система умягчения воды - химводоподготовка. Они разные есть Ссылка., в основном в частном секторе применяется полифосфат, он значительно дешевле и проще но несколько хуже, и ионообменная смола - дороже, сложнее но и качественнее.
Так же должна производится профилактическая мойка теплообменников кислотными растворами. Я когда работал в фирме, 10тые годы, мыли раствором щавелевой кислоты, но их сейчас много разных. Профилактика лучше два раза в год - весной и осенью.
В общем это поможет избежать проблем на прямую с теплообменниками и опосредованно со всеми остальными деталями и электроникой.
Как то так.
p.s. Я четыре года их промывал и не только (клизмировал, ага😆) и всякого насмотрелся......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (---.84.41.46.donpac.ru)
Дата: 29-09-21 15:14
Андрей23 писал:
> При условии хорошей воды, рассчётный срок службы настенника примерно 10 лет.
> Но есть и седые крузаки...) Но это больше к чугунным напольникам.
Всё правильно.
Поэтому котёл и нужно брать с медным двухконтурным теплообменником.
Лучше увеличить площадь батарей, чем держать высокую температуру теплоносителя, меньше отложений. Теплоноситель не менять,
температура +55 С . Закрытая система отопления.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (5.77.31.---)
Дата: 29-09-21 15:28
Первый настенник Аристон 24 кВт проработал верой и правдой 12 лет, потом стал барахлить и был выброшен, потом был Бакси, прослужил 9 лет, начал барахлить, отключаться, вроде бы настроил, но на всякий случай удалил на хранение в гараж, в замен ему куплен такой же Бакси экофор...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: крутоярский0474 (85.249.22.---)
Дата: 29-09-21 23:09
С 10 года в работе Бакси Эко 3 компакт, года три назад попросила чистки крыльчатка турбины и пару недель назад сдохла резиновая мембрана в родном бачке(внедрил в систему выносной мембранный бак на 12л), больше проблем не было, изначально и до сих пор запитан через инверторный стабилизатор Ресанта. Когда обслуживали турбину, также заменили смазку подшипников, проверка производительность теплообменника(хотел промыть от накипи) показала что всё в норме.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dimon62 (188.170.193.---)
Дата: 30-09-21 00:19
6 лет работает.В этом году заменил тепообменник гвс на более мощный.А так -без проблем.Бееретта Сити.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DIMITRIO (---.static.spd-mgts.ru)
Дата: 30-09-21 07:09
Вообще не понимаю настенные котлы. Сложные, ломаются, накипь там и прочие радости, ремонт по стоимости чугунного моста, звуки всякие издают, а я нервный, спать не смогу. Жуковский напольный АОГВ отработал 17 лет, прогнил бак. Выкинул, купил за 23 тысячи новый. Ни накипи, ни шума, никаких проблем вообще. Обслуживать в нем нечего, электричество не нужно. У меня ещё и система самотёком работает. Когда в снт вырубают зимой свет, наблюдаю мечущихся в поисках генератора счастливых обладателей настенных котлов. Хорошо если живут в доме постоянно, а если вдруг он не запустится, когда никого нет? В прошлом году соседка показывала, как у неё порвало всю систему в доме. Жуть! Я свой, было дело, оставлял на три месяца без присмотра, и ничего.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 30-09-21 13:37
DIMITRIO писал:
> В прошлом году
> соседка показывала, как у неё порвало всю систему в доме. Жуть!
Ты бы подсказал соседке,что систему нужно тосолом заполнять,а не водой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-09-21 22:53
Сейчас антифриз у неё, но циркуляция с ним хуже, чем с водой,пришлось насос на вторую скорость переключить, иначе не везде продавливает. Теперь гул насоса явно слышен во всём доме.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: крутоярский0474 (95.106.21.---)
Дата: 01-10-21 01:21
DIMITRIO писал:
> Сейчас антифриз у неё, но циркуляция с ним хуже, чем с водой,пришлось насос на
> вторую скорость переключить, иначе не везде продавливает. Теперь гул насоса явно
> слышен во всём доме.
Тут должно быть в аналогии как с авто - надо замерить плотность антифриза, может в систему залили концентрат, порог замерзания ниже, но густой и хреново прокачивается + нагрузка на насос.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 01-10-21 02:27
Протерм пантера 25 квт. работает 7 лет, но это не срок, как я понимаю. Пока все нормально, но что будет дальше х.з. Таких котлов у моих знакомых 3. Ничего пока не происходило.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (---.73.165.109.donpac.ru)
Дата: 01-10-21 02:41
DIMITRIO писал:
> Вообще не понимаю настенные котлы. Сложные, ломаются, накипь там и прочие
> радости, ремонт по стоимости чугунного моста, звуки всякие издают, а я нервный,
> спать не смогу. Жуковский напольный АОГВ отработал 17 лет, прогнил бак.
> Выкинул, купил за 23 тысячи новый. Ни накипи, ни шума, никаких проблем вообще.
> Обслуживать в нем нечего, электричество не нужно. У меня ещё и система самотёком
> работает. Когда в снт вырубают зимой свет, наблюдаю мечущихся в поисках
> генератора счастливых обладателей настенных котлов. Хорошо если живут в доме
> постоянно, а если вдруг он не запустится, когда никого нет? В прошлом году
> соседка показывала, как у неё порвало всю систему в доме. Жуть! Я свой, было
> дело, оставлял на три месяца без присмотра, и ни
Каждому своё. Мне например жизнь дороже. У настенных котлов с десяток блокировок, чего нет в АОГВ. Про накипь-неправда, про звуки-интересно. У АОГВ насколько я в курсе ветром фитиль гасит. Птичка дымоход перекрыла -лучший случай отравились,или летально. Вода убежала-котёл прогорел и т.д.
Почитайте преимущества и недостатки, придёт понимание настенных и напольных автоматических котлов .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (---.73.165.109.donpac.ru)
Дата: 01-10-21 03:02
SAA писал:
> Летом поменял котел. 16 лет отслужил. Взял опять Бош .
Алексей привет! Причина замены?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.mtsnet.ru)
Дата: 01-10-21 03:09
В АОГВ есть клапан блокировки подачи газа, простейшая, недавно соседу за стеной регулировал в его отсутствие по его просьбе, тёща с ребёнком замерзали пока он в Осетии отдыхал. Котёл из каменного века, страшно, что за стеной такое...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата: 01-10-21 03:16
Маршал V писал:
> SAA писал:
>
> > Летом поменял котел. 16 лет отслужил. Взял опять Бош .
> Алексей привет! Причина замены?
Привет.В июне ушел в ошибку какую -то , сначало думал поковырять его, а потом прикинул(если плата , то стоимость 1/3 котла) ... нормально поработал, ну и взял новый ...
У меня и стабилизатор, и правильный безперебойник , и заземление по уму....
Если кому Юнкерс (бош) на запчасти ....отдам.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Шпец (85.26.233.---)
Дата: 01-10-21 03:19
DIMITRIO писал:
> Сейчас антифриз у неё, но циркуляция с ним хуже, чем с водой,пришлось насос на
> вторую скорость переключить, иначе не везде продавливает. Теперь гул насоса явно
> слышен во всём доме.
Может быть котёл по мощности не соответствует квадратуре дома?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (---.73.165.109.donpac.ru)
Дата: 01-10-21 05:15
SAA писал:
> У меня и стабилизатор, и правильный безперебойник , и заземление по уму....
У меня генератор АВ-1 на все случаи. Уже забыл когда бесперебои с электроэнергией
были.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Zeder (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-10-21 05:48
у меня котелБеретта Сhао 24 прослужил 11 лет.
2 раза плату менял . после того как потор теплообменние купил Вайлент.
пока 3й год ..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата: 01-10-21 07:13
АОГВ перекрывает газ если погас запальник, или температура на выхлопе превышает норму. Соответственно при задувании горелки, или птичка в трубе, то он просто погаснет. Газ перекроется полностью. Автоматика простейшая как Калашников, да и на свежих котлах она уже итальянская, поэтому сплю спокойно с этим динозавром за стеной. От взрыва, и от угарного газа я защищён. К тому же котельная в отдельной пристройке. Для себя не вижу смысла молиться на чудеса современных инженеров, и содержать кучу ненужной аппаратуры в нагрузку к недешёвому котлу. Генератор, стабилизатор, заземление-всё это требует обслуживания, и тоже иногда ломается. Моё личное ИМХО- чем проще, тем надёжнее. Если у других больше чем у меня дензнаков и свободного времени, то они вольны тратить их по своему разумению. Да, есть определённые неудобства ( нельзя регулировать температуру из дома, если котёл погас, то зажигать придётся лично, сам он не запустится, но это случалось 2 раза за 17 лет и причиной был счётчик). Вообще энергонезависимый напольник есть в линейке почти у всех крупных производителей, и это неспроста. Спрос на них был, есть, и будет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 01-10-21 17:43
А как он воду греет для душа, напольник энергонезависимый? Как воду гоняет по трубам, если они не большого диаметра? Экономичность под большим вопросом...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата: 01-10-21 21:00
DIMITRIO писал:
> Вообще не понимаю настенные котлы. Сложные, ломаются, накипь там и прочие
> радости, ремонт по стоимости чугунного моста, звуки всякие издают, а я нервный,
> спать не смогу. Жуковский напольный АОГВ отработал 17 лет, прогнил бак.
> Выкинул, купил за 23 тысячи новый. Ни накипи, ни шума, никаких проблем вообще.
> Обслуживать в нем нечего, электричество не нужно. У меня ещё и система самотёком
> работает. Когда в снт вырубают зимой свет, наблюдаю мечущихся в поисках
> генератора счастливых обладателей настенных котлов. Хорошо если живут в доме
> постоянно, а если вдруг он не запустится, когда никого нет? В прошлом году
> соседка показывала, как у неё порвало всю систему в доме. Жуть! Я свой, было
> дело, оставлял на три месяца без присмотра, и ничего.
При отсутствии электроэнергии , мой автоматом переключается на аккумуляторы , работает от 24 вольт
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата: 01-10-21 22:01
Для гвс в баке котла встроен змеевик. По трубам небольшого диаметра без насоса, естественно, не получится гонять воду. У меня система гравитационная с большими диаметрами. Конечно, для напольника нужно место, нужен дымоход. Есть и минусы, не отрицаю. Но расходов на него гораздо меньше, а надёжность выше за счёт простоты конструкции.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (---.bbn2-053.lipetsk.ru)
Дата: 01-10-21 23:15
Я уже приводил тут пример. 10ый год. У тестя товарища была гравитационка , платили 3000+ и мёрзли. Смонтировал двухтрубку, восемь батарей и двух контурный одиннадцатый протерм. Стало тепло и денег 1600+ в месяц. Плюс нормальная горячая вода.
Таки есть разница?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата: 01-10-21 23:52
Не факт, что гравитационка нормально работала. И, да, насос у меня есть, но работает и без него.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 02-10-21 02:25
Про встроенный бойлер ГВС хочу сказать, что в моем котле это фигня. Пока т/н переключится на него, пока нагреет эти 5 л., пока они дойдут до потребителя стоишь некоторое время под ХВ. А если 3 разбора, то этого количества ГВ может тупо не хватать, т.к не хватает скорости нагрева. Я поставил за котлом электрический емкостной бойлер на 15-20 литров уж не помню. Проблема данная снялась навсегда. Выставил на нем такую же T, как и на котле - на всех потребителях постоянная Т поддерживатся нормально.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата: 02-10-21 03:55
Нормально для гравитационки это когда все батареи равномерно прогреваются. То есть она изначально правильно спроектирована, правильно смонтирована, и не засрана шламом за годы работы. Тогда и греть будет нормально. Не претендую на роль спеца. Мне эта система досталась вместе с домом. Насос я поставил сам, потому что добавил ветку полипропилена на гараж. Сейчас гараж не отапливаю, поэтому насосом не пользуюсь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (---.bbn2-053.lipetsk.ru)
Дата: 02-10-21 04:08
Ты в интернете хотя бы посмотри про КПД котлов и систем отопления. А потом продолжай с отапливать окружающюю среду.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: mmaks (176.59.42.---)
Дата: 02-10-21 05:34
Тут спрошу,вроде по теме...Котел бакси,9 лет,куда то пропадает давление в системе отопления.Раз в месяц приходится добавлять в контур отопления..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Маршал V (---.233.23.31.donpac.ru)
Дата: 02-10-21 05:45
mmaks писал:
> Тут спрошу,вроде по теме...Котел бакси,9 лет,куда то пропадает давление в
> системе отопления.Раз в месяц приходится добавлять в контур отопления..
При заполнении системы теплоносителем закачал воздух. Нужно стравить его.
Жидкость не сжимается и если течи нет, значит в системе воздух.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (---.bbn2-053.lipetsk.ru)
Дата: 02-10-21 06:23
Утечка, причём тут воздух. Бывало что микротрещина в теплообменнике, вода испарялась и теч обнаруживали далеко не сразу.
Раз в месяц - где-то потеет незаметно и за месяц как раз набегает минус.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: крутоярский0474 (95.106.21.---)
Дата: 02-10-21 06:29
mmaks писал:
> Тут спрошу,вроде по теме...Котел бакси,9 лет,куда то пропадает давление в
> системе отопления.Раз в месяц приходится добавлять в контур отопления..
Течь есть, настолько мизерная что просто ты ее не замечаешь, выделяется и испаряется.
Алексей опередил :О).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: крутоярский0474 (95.106.21.---)
Дата: 02-10-21 06:37
Маршал V писал:
> mmaks писал:
>
> > Тут спрошу,вроде по теме...Котел бакси,9 лет,куда то пропадает давление в
> > системе отопления.Раз в месяц приходится добавлять в контур отопления..
> При заполнении системы теплоносителем закачал воздух. Нужно стравить его.
> Жидкость не сжимается и если течи нет, значит в системе воздух.
Не знаю как в других котлах, но в настенниках Бакси в районе насоса стоит автоматический воздухоотводчик и в принципе система не завоздушивается, проверял у себя это неоднократно, пытался стравить воздух после подпитки через воздушники в пробках батарей(на все установил) - течет вода, воздуха вообще не было. Но это все работает если батареи установлены правильно, когда в них нет воздуха то и вся система работает бесшумно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (---.bbn2-053.lipetsk.ru)
Дата: 02-10-21 07:11
Да во всех настенниках так и в некоторых напольниках, в частности в медведе (протерм)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата: 02-10-21 07:48
Не поленился и посмотрел кпд газовых котлов. КПД аогв 23- 88%. КПД настенного котла ( для примера взят baxi eco что-то там бла бла бла)-90.3-93%. Не такая великая разница. Всё, не буду больше засорять эфир. О религии не спорят. Это бесконечная история, подобная маслосрачу, или VAG VS Toyota. Прошу прощения за засорение темы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (5.77.31.---)
Дата: 02-10-21 15:00
---: @leksei писал
Утечка, причём тут воздух. Бывало что микротрещина в теплообменнике, вода испарялась и теч обнаруживали далеко не сразу.
Раз в месяц - где-то потеет незаметно и за месяц как раз набегает минус. ---
Вот именно так было в доме у отца, всё проверили, собирались уже обшивку сдирать, там где трубы заделаны. Нашли совершенно случайно, микротрещина в теплообменнике.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата: 02-10-21 15:22
23 это мощность котла. КПД равен 88%. И никаких увиливаний 90-93. И я вообще не вёл речь об экономике. Я говорил за простоту и безотказность. Пусть он жрёт на 2 процента больше, зато не ипёт мосх. Я не хочу в минус 30( а прошлой зимой это было реальностью) бегать зигзагами в поисках платы, или теплообменника, или трёхходового клапана. Список можно продолжить. Кому-то в деревне ездить до лабаза нужен Лексус, чтоб дорого-богато( при поломке беги за эвакуатором и вези в сервис), а кто-то ездит на Ниве, и его это устраивает, ибо дёшево и сердито. И, повторю ещё раз, насос у меня есть, но в случае отключения электроэнергии без тепла я не останусь, так как система вполне себе работает самотёком.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 02-10-21 19:54
Андрей23 писал:
> При условии хорошей воды,Но это больше к чугунным напольникам.
С 98 года де Дитриш . И не кашляет. Надо бы датчики поменять , начинают не много подвирать. Но не критично .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 02-10-21 22:49
Напольник конечно хорошая штука,но места занимает много.Даже не представляю его в кухне малогабаритной квартиры.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ЛёХа.63 (85.26.232.---)
Дата: 03-10-21 13:50
Навьен асе 24квт 9 год, в этом году давление скакало, вызвал мастера,
3 тыр за ТО, всё норм.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shubba (188.170.87.---)
Дата: 03-10-21 18:57
Добрый день всем.
Кто нибудь знает о котлах Chaffoteaux, лежит такой десять лет на чердаке.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 05-10-21 02:40
Вот написал я про Протерм. У одного друга сейчас УЗО от котла срабатывает. Звонит мне с вопросом Как быть. Может плата а может и еще что-то. У него нет теплообменника ГВС в котле. Что может быть? Надо разбирать котел. Пока посоветовал убрать УЗО из схемы питания.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НОвичёк (85.26.165.---)
Дата: 06-10-21 03:57
НОвичёк писал:
> Сгорели предохранители на плате. Поменяли электропривод
> трех-ходового клапана на бу. В последствии самостоятельно вернул родной на
> место.
До сих пор работает, разобрал, смазал, контакты зачистил.
> Год назад начал подтекать подпиточны кран.
В этом году ремонтники воротили нос, нашел кран аж Барнауле по 1500.
Разобрал кран сам, заменил резинки, пока проблем нет.
>.В этом году начал просто останавливаться без индикации ошибки.
Нашел ошибку "нет пламени или подачи газа"
Разобрал, почистил запальник, гарелку, прополесосил все.
Неделю работает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 07-10-21 03:06
Итог обследование агрегата : накрылся циркуляционный насос, который внутри котла. Wilo 15/6.7-2. Он не звонится на землю , но УЗО срабатывает от него. Поехал товарищ покупать новый , а проблемка. Нужного и с тем вращением нет. Вроде нашел. Завтра едем смотреть. Хорошо, что не в -20.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 12-10-21 01:47
Итог обследования насоса: пришел трындец мокрому ротору. Сказали в конторе, где товарищ покупал новый, что это "виловская" болезнь и роторы лопаются или трескаются. Внутри, как я понял, какой-то наполнитель. Цвет красный. Он вытек на обмотку и от сюда далее везде. Уговорили купить Грюнфос, но он с регулированием скорости в ручную. Так что котловая автоматика теперь не работает по перепаду. Поставили новый насос на 2 скорость - все протягивает (это подвал и 2 этажа). Может оно и к лучшему.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: НОвичёк (85.26.235.---)
Дата: 13-10-21 02:52
Коллеги, кто имел опыт промывки теплообменников не снимая котла со стены, т.е. в доме. На сколько сложная процедура? Примерные расценки. Скорей всего у меня засорился теплообменник ГВС, напор слабый горячей воды.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата: 13-10-21 03:10
Когда то работал на фирме, в сервисе была промывочная машинка, не снимая котла подсоединялась к выходам теплообменников и гоняла с реверсом раствор кислоты. В тяжёлых случаях снимались теплообменники, это не сложно, там всё разъёмное.
По цене сейчас не знаю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата: 13-10-21 03:27
Из опыта работы в котельных скажу , что муторное это дело. Процесс связан с кислотой наверно с соляной. Я не химик не помню какая реакция там идет. Смотрят концентрацию кислоты и как только она перестает уменьшаться делают промывку водой и щелочью. .Дома можно попробовать уксусную или лимонную закачать в бойлер. Но точно могу сказать, что все это не решение, хотя инет наполнен предложениями. В промышленном масштабе это делали с пластинчатыми т/о с последующей полной разборкой, т.к. потом разрушаются резиновые уплотнения. Да и пластины чистить в разобранном виде как-то удобней. Если уж так забилось все, то может имеет смысл новый. И фильтр поставить - смолу. А еще фильтр механический посмотрите. Можно почитать такой сайт Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: @leksei (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата: 13-10-21 04:47
Мы мыли котлы раствором щавелевой кислоты, 20% если правильно помню. И сравнение какого ни будь ДКВРа и настенного котла как бы несколько не уместно. Ну как хрен с трамвайной ручкой. Бустер для промывки настенников всего 20 +- литров....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: крутоярский0474 (95.106.58.---)
Дата: 13-10-21 05:39
ВикторN52 писал:
> Из опыта работы в котельных скажу , что муторное это дело. Процесс связан с
> кислотой наверно с соляной. Я не химик не помню какая реакция там идет. Смотрят
> концентрацию кислоты и как только она перестает уменьшаться делают промывку
> водой и щелочью. .Дома можно попробовать уксусную или лимонную закачать в
> бойлер. Но точно могу сказать, что все это не решение, хотя инет наполнен
> предложениями. В промышленном масштабе это делали с пластинчатыми т/о с
> последующей полной разборкой, т.к. потом разрушаются резиновые уплотнения. Да и
> пластины чистить в разобранном виде как-то удобней. Если уж так забилось все, то
> может имеет смысл новый. И фильтр поставить - смолу. А еще фильтр механический
> посмотрите. Можно почитать такой сайт Ссылка.
Видно совсем ху...ый опыт :О), если процесс "наверно" связан с кислотой и довольно муторен ;О))).
Отвечаю за сети на промплощадке и две котельных, одна 2006 года запуска, другая 2007-го(в работе на контур отопления сезонно, на ГВС круглый год), в обеих пластинчатые теплообменники, служат с тех пор, без потери КПД, ни разу не разбирались и не текут, периодически промываем, раствором ортофосфорной кислоты, заканчиваем промывку смотря на реакцию раствора(уменьшение пенообразования), после промывки щелочным раствором не нейтрализуем, промываем просто большим количеством воды. Ничего муторного в процессе промывки нет, присоединил установку к теплообменнику(котлу), включил насос(циркуляцию), 10 минут погонял, выключил насос, перевел реверсивный кран на установке в другое положение(по технологии, в обратном направлении прокачивает раствор), дальше гоняешь, ну и смотришь на цвет/реакцию раствора, промыл один контур, переставляешься на другой. Насчет того что чистить пластинчатые теплообменники удобнее в разобранном виде, так это маркетинговый ход(развод) организаций которые этим занимаются, так как если теплообменник разбирается то собирать надо на новых прокладках, а это совсем другие деньги. В теплообменниках основные отложения по контуру потребителей, так как вода через него проходит не подготовленная, на внутреннем контуре(тот что греет) в основном легкий темный налет. В котловых теплообменниках прокладок нет, пластины контуров паяные, в нашей местности промыть стоит 2,5тр, пару лет назад хотел на своем настеннике Бакси эко 3 компакт(в работе с 10 года), вызвал знакомого специалиста(в небольших городах они напересчет и как правило их все знают), тот приехал, продиагностировал оба теплообменника котла и сказал что все в норме и в промывке не нуждаются.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: крутоярский0474 (95.106.58.---)
Дата: 13-10-21 05:43
Вот даже фотки есть процесса, так же видно установку умягчения исходной воды, в другой котельной аналогичная но чуть больше по производительности.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|