 Настенный котёл BAXI, есть вопросы.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.200.---)
Дата:   27-09-12 05:46

Выдаёт ошибку Е 10, т.е низкое давление воды. Манометр кажет 2 кг. Хотя в мануале написано рабочее давление от 0,7 до 1,5. В том же мануале описан способ устранения- доведите давление в пределы нормы. пробовал давление снизить-поднять сначала запускается потом опять ошибка. . Вот я и думаю манометр загнулся или в сервис его тащить.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Настенный котёл BAXI, есть вопросы.
Автор: bask (80.234.12.---)
Дата:   27-09-12 06:36

Ковырялся в настенном BAXI, но очень давно - подробностей не помню, но помню, что проблема была аналогичная и отказал в нем датчик протока, по схеме котла назывался прессостат. Очень порнографический - типа поплавкового. Тупо вытянул его шток и привязал проволочкой(сказав при этом хозяину, чтобы заказал новый). После этого котел работает лет 5.
В сервисе, скорее всего, делать нечего.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Настенный котёл BAXI, есть вопросы.
Автор: Тихон (178.204.72.---)
Дата:   27-09-12 12:51

открути датчик,круглый-черный спичкой почисть отверстие в нём.
грязи не может? ошибаетесь.
а накипь к нему некогого отношения не имеет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Настенный котёл BAXI, есть вопросы.
Автор: Славянский шкаф (забыл пароль) (78.107.119.---)
Дата:   27-09-12 23:05

bask писал:

> датчик протока, по схеме котла назывался прессостат.

Совершенно разные вещи.. В твоём случае первое)..
По теме: Прозвонить цепь - косяк будет очевиден.. временно замкнуть перемычкой до устранения неисправного элемента.. Сам котёл именно такой не видел.. Но логика у всех одинаковая

Ответить на это сообщение
 
 Re: Настенный котёл BAXI, есть вопросы.
Автор: bask (80.234.51.---)
Дата:   28-09-12 03:54

Заставил-таки открыть схему.
У котла BAXI NUVOLA датчик протока отсутствует, т.к. установлен не скоростной а накопительный водонагреватель(бойлер). Прессостат - он же датчик работы насоса - мембранного типа шток выведен наружу и упирается в коробочку с микриком, зафиксировав этот микрик можно проверить работу прессостата.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Настенный котёл BAXI, есть вопросы.
Автор: Palex (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-10-12 04:18

тоже котёл Бакси, после поднятия давления его надо перезагрузить - рукоятку на R.
Возможно, нужно отключить автомат и включить снова.