 Глупый вопрос по электрике...
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-05-12 00:13

Можно ли на катере вместо включателя массы поставить обычный электрический автомат?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   15-05-12 00:19

BILLIBONS писал:

> Можно ли на катере вместо включателя массы поставить обычный
> электрический автомат?
Можно нужно только контактную групу помощьней ампер на 50 и не С50 а В 50

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-05-12 00:22

А чем отличаются С50 от В50?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 00:24

BILLIBONS писал:

> Можно ли на катере вместо включателя массы поставить обычный
> электрический автомат?

А смысл? Просто валяется без дела и некуда пристроить?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-05-12 00:28

Нет . Просто включатель массы для катера стоит 1500 - 2000 руб. А то что продаётся в автомагазинах за две копейки как-то доверия не внушает. Вот и созрел вопрос про автомат электический ... точно надёжная конструкция и при коростком выбъет и стоит 500 руб

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата:   15-05-12 00:31

Выбьет на ходу вместе с приборами.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: dimon62 (176.104.194.---)
Дата:   15-05-12 00:37

BILLIBONS писал:

> Нет . Просто включатель массы для катера стоит 1500 - 2000 руб.
> А то что продаётся в автомагазинах за две копейки как-то
> доверия не внушает.
А что там должно доверие внушать,два медных пятака и пружина?За 1500-2000 руб,внутри тоже самое.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   15-05-12 00:38

BILLIBONS писал:

> Можно ли на катере вместо включателя массы поставить обычный
> электрический автомат?

У меня уже много лет стоит авиационный АЗРГК-80 (автомат защиты расцеплением) на 27В, 80А. Полет нормальный, выбило один раз, при КЗ, сам виноват. :)
Но у меня они были "на халяву", а родной выключатель был хлипким.
Точно такой же поставили товарищу на П-4 с М-40, уже три года доволен, как слон. *-)))
Но можно поставить на 50А, его хватит вполне.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   15-05-12 01:52

BILLIBONS писал:

> А чем отличаются С50 от В50?
В--- Выключатели нагрузки - аппарат коммутационный в котором конструктивно отсутствует расцепители максимального тока и "перегрузки", но он может коммутировать цепи под нагрузкой.

С--- Автоматический выключатель в конструкции имеет расцепитель максимального тока + защита от перекрузок (опционально, скажем так)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-05-12 02:21

А почему нужно разрывать именно минусовой провод? почему не плюсовой?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: grigorij (212.26.129.---)
Дата:   15-05-12 02:31

В лодочной сети используется постоянный ток. Автоматы нужны для постоянного тока.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Майк (188.123.237.---)
Дата:   15-05-12 02:33

Поставь обычный выключатель массы от УАЗа. Хватит за глаза. Цена вопроса 100р.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Зуек (95.67.150.---)
Дата:   15-05-12 02:34

Разрывать можно любой.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   15-05-12 02:39

Его надо ставить в герметичную коробку, потому что он от влаги не защищён. Характеристика В подойдёт при отсутствии электростартёра. В противном случае надо С или К. Других противопоказаний нет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 03:52

И ещё мне интересно,можно ли в этот автомат будет воткнуть провода,сечением так в 16 квадратов?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: grigorij (212.26.129.---)
Дата:   15-05-12 03:59

16 в современные становятся.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   15-05-12 04:05

STORM писал:

> И ещё мне интересно,можно ли в этот автомат будет воткнуть
> провода,сечением так в 16 квадратов?
Ниуверен, 10 лезет точно, 16 завтра посмотрю, если не забуду.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Yurich (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-05-12 04:15

>>>>В--- Выключатели нагрузки - аппарат коммутационный в котором конструктивно отсутствует расцепители максимального тока и "перегрузки", но он может коммутировать цепи под нагрузкой.

С--- Автоматический выключатель в конструкции имеет расцепитель максимального тока + защита от перекрузок (опционально, скажем так)<<<<
Совсем не так. Буквы B,C,D обозначают гл. обр. кратность току КЗ.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   15-05-12 04:23

STORM писал:

> И ещё мне интересно,можно ли в этот автомат будет воткнуть
> провода,сечением так в 16 квадратов?
Входит 25кв

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 04:26

Дайте хоть ссылку на посмотреть что за агрегат обсуждаем.....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-05-12 04:28

Зачем там 16 квадрат если провода комплектные 8 кв.??

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 04:36

BILLIBONS писал:

> Зачем там 16 квадрат если провода комплектные 8 кв.??

Это на каком моторе стартерные провода такие?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   15-05-12 04:36

BILLIBONS писал:

> Зачем там 16 квадрат если провода комплектные 8 кв.??
А что у вас за "аппарат" если достаточно 8кв. Я себе 16кв медь при определённой длине хватает но лучше было бы 25кв.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-05-12 04:50

Михалыч. писал:

> BILLIBONS писал:
>
> > А чем отличаются С50 от В50?
> В--- Выключатели нагрузки - аппарат коммутационный в
> котором конструктивно отсутствует расцепители максимального
> тока и "перегрузки", но он может коммутировать цепи под
> нагрузкой.
>
> С--- Автоматический выключатель в конструкции имеет
> расцепитель максимального тока + защита от перекрузок
> (опционально, скажем так)

Совсем НЕ ТАК!

Оба автомата защищают электрическую цепь от тока К,З. (короткого замыкания) и тока перегрузки.
У одного характеристика срабатывания В, у другого С
В - срабатывает в интервале 3In-5In
C 5In-10In
D 10In- 20In
Z 2-4 In
K 9-14 In
L 5-9 In
Соответственно "В" сработает по времени быстрее (но он и дороже)
Ставить можно в любом положении
Защиты от влаги естественно нету
В основном клеммы рассчитаны до 25 кв.мм., у некоторых до 50 кв.мм.
Еще они отличаются коммутационной способностью
Китайские лучше НЕ ставить, у европейских контакты посеребренные.
Будут ли случайные отключения от сильной вибрации не скажу, тест не проводил.
Но если отрубится на ходу и у движка нет регулятора - приборам хана!!!!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-05-12 04:56

З.Ы Если жаба душит купите пакетный выключатель советского производства в корпусе с защитой от влаги. он стоит порядка 500-700 р.
Устанете пользоваться!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 04:56

Михалыч. писал:

> BILLIBONS писал:
>
> > А чем отличаются С50 от В50?
> В--- Выключатели нагрузки - аппарат коммутационный в
> котором конструктивно отсутствует расцепители максимального
> тока и "перегрузки", но он может коммутировать цепи под
> нагрузкой.
>
> С--- Автоматический выключатель в конструкции имеет
> расцепитель максимального тока + защита от перекрузок
> (опционально, скажем так)
Ни чо не понял!!! ((((

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 04:58

grigorij писал:

> В лодочной сети используется постоянный ток. Автоматы нужны для
> постоянного тока.
И чем они отличаются???((((

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 05:01

STORM писал:

> И ещё мне интересно,можно ли в этот автомат будет воткнуть
> провода,сечением так в 16 квадратов?
Легко!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   15-05-12 05:02

Robinzon63 писал:


> Оба автомата защищают электрическую цепь от тока К,З.
> (короткого замыкания) и тока перегрузки.
> У одного характеристика срабатывания В, у другого С
> В - срабатывает в интервале 3In-5In
> C 5In-10In
> D 10In- 20In
> Z 2-4 In
> K 9-14 In
> L 5-9 In
> Соответственно "В" сработает по времени быстрее (но он и
> дороже)
> Ставить можно в любом положении
> Защиты от влаги естественно нету
> В основном клеммы рассчитаны до 25 кв.мм., у некоторых до 50
> кв.мм.
> Еще они отличаются коммутационной способностью
> Китайские лучше НЕ ставить, у европейских контакты
> посеребренные.
> Будут ли случайные отключения от сильной вибрации не скажу,
> тест не проводил.
> Но если отрубится на ходу и у движка нет регулятора - приборам
> хана!!!!
Совершенно в точку. Если нет возможности найти выкл массы то можно поставить рубильник АВВ типа реверсивного но на одно включение. Если поставить в пластиковый бокс с сответствуещей степенью влагозащиты то будет не хуже вкл массы.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: grigorij (212.26.129.---)
Дата:   15-05-12 05:02

Устройство дугогасительной камеры разное.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 05:05

Yurich писал:

> >>>>В--- Выключатели нагрузки - аппарат коммутационный в
> котором конструктивно отсутствует расцепители максимального
> тока и "перегрузки", но он может коммутировать цепи под
> нагрузкой.
>
> С--- Автоматический выключатель в конструкции имеет расцепитель
> максимального тока + защита от перекрузок (опционально, скажем
> так)<<<<
> Совсем не так. Буквы B,C,D обозначают гл. обр. кратность току
> КЗ.
Ну ля ваще!!! Объяснение еще круче... Это Вы ща с кем разговариваете и на каком языке?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 05:06

Повторюсь-дайте ссылку на обсуждаемый девайс.....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   15-05-12 05:13

STORM писал:

> И ещё мне интересно,можно ли в этот автомат будет воткнуть
> провода,сечением так в 16 квадратов?
Погуглил, в сименсовские лезет.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   15-05-12 05:17

BILLIBONS писал:

> Зачем там 16 квадрат если провода комплектные 8 кв.??
8 кв ото не 8мм в диаметре. Может вы перепутали приняв 16кв за 8кв померяв их штангелем?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 05:17

Звиняйте за тупой вопрос! Что такое есть"ln"???



>
> Совсем НЕ ТАК!
>
> Оба автомата защищают электрическую цепь от тока К,З.
> (короткого замыкания) и тока перегрузки.
> У одного характеристика срабатывания В, у другого С
> В - срабатывает в интервале 3In-5In
> C 5In-10In
> D 10In- 20In
> Z 2-4 In
> K 9-14 In
> L 5-9 In
> Соответственно "В" сработает по времени быстрее (но он и
> дороже)
> Ставить можно в любом положении
> Защиты от влаги естественно нету
> В основном клеммы рассчитаны до 25 кв.мм., у некоторых до 50
> кв.мм.
> Еще они отличаются коммутационной способностью
> Китайские лучше НЕ ставить, у европейских контакты
> посеребренные.
> Будут ли случайные отключения от сильной вибрации не скажу,
> тест не проводил.
> Но если отрубится на ходу и у движка нет регулятора - приборам
> хана!!!!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-05-12 05:22

BILLIBONS писал:

> Можно ли на катере вместо включателя массы поставить обычный
> электрический автомат?
Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Игорь_Берики (90.151.223.---)
Дата:   15-05-12 05:23


STORM писал:

> Повторюсь-дайте ссылку на обсуждаемый девайс.....

Что-то типа этого. Только с соответствующими запросам параметрами.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 05:25

Нет,всё же специализированный выключатель ИМХО лучше......

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   15-05-12 05:25

Боб-51 писал:


> Ну ля ваще!!! Объяснение еще круче... Это Вы ща с кем
> разговариваете и на каком языке?
Звиняйте за тупой вопрос! Что такое есть"ln"??? С какой целью интересуешься?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-05-12 05:27

Боб-51 писал:

> Звиняйте за тупой вопрос! Что такое есть"ln"???
>
Номинальный ток ( если на автомате написано С50 - то 50 ампер)

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 05:33

Вот нагуглился интересный вариант....... Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Robinzon63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-05-12 05:39

Боб-51 писал:

> grigorij писал:
>
> > В лодочной сети используется постоянный ток. Автоматы нужны
> для
> > постоянного тока.
> И чем они отличаются???((((


Есть не большие отличия...

Автоматы рассчитанные на переменный ток можно использовать и в постоянном. Будут немного другие токо-временные характеристики.

И если автомат рассчитан на напряжение 220-380, то постоянное должно быть ниже.. точно не помню но 12 вольт точно выдержит.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-05-12 06:45

Михалыч. писал:

> BILLIBONS писал:
>
> > Зачем там 16 квадрат если провода комплектные 8 кв.??
> 8 кв ото не 8мм в диаметре. Может вы перепутали приняв 16кв за
> 8кв померяв их штангелем?
Что значит 8 кв это не 8 мм???? 8 ква это именно 8мм!Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 06:49

По ссылке ничего не понятно...... Но сечение в 8 квадратных миллиметров это не диаметр в 8 мм.....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: BILLIBONS (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   15-05-12 06:55

Ну незнаю по внешнему виду провода у меня не очень толстые. провода оригинальные , но стартер крутит очень бодро. значит толщины хватает.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   15-05-12 09:04

Такое ощущение, что в школе мало кто учился. Кабель с диаметром токопроводящей жилы 8 мм имеет сечение около 50 кв. мм, кабель сечением 8 кв. мм имеет диаметр 3,2 мм.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-242-96.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-05-12 14:20

Не знаю кто и где учился,но провод в изоляции на которой каждые пол метра пишут в том числе и сечение в 16 квадратов,имеет толщину почти в мизинец......

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 14:27

Robinzon63 писал:

> Боб-51 писал:
>
> > Звиняйте за тупой вопрос! Что такое есть"ln"???
> >
> Номинальный ток ( если на автомате написано С50 - то 50 ампер)
Понял, спасибо! Но только номинальный ток раза в 1,5 меньше, а это максимально допустимый ток.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 14:36

STORM писал:

> Не знаю кто и где учился,но провод в изоляции на которой каждые
> пол метра пишут в том числе и сечение в 16 квадратов,имеет
> толщину почти в мизинец......
Уважаемый STORM, Вы что то путаете... м.б. в вашем проводе с мизинец несколько жил типа 16 х 3 или 16 х 5?
Диаметр провода сечением в 16 кв. мм порядка 5 мм

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 14:52

Robinzon63 писал:


> Совсем НЕ ТАК!
>
> Оба автомата защищают электрическую цепь от тока К,З.
> (короткого замыкания) и тока перегрузки.
> У одного характеристика срабатывания В, у другого С
> В - срабатывает в интервале 3In-5In
> C 5In-10In
> D 10In- 20In
> Z 2-4 In
> K 9-14 In
> L 5-9 In
> Соответственно "В" сработает по времени быстрее (но он и
> дороже)
> Ставить можно в любом положении
> Защиты от влаги естественно нету
> В основном клеммы рассчитаны до 25 кв.мм., у некоторых до 50
> кв.мм.
> Еще они отличаются коммутационной способностью
> Китайские лучше НЕ ставить, у европейских контакты
> посеребренные.
> Будут ли случайные отключения от сильной вибрации не скажу,
> тест не проводил.
> Но если отрубится на ходу и у движка нет регулятора - приборам
> хана!!!!
Если в Ваших выкладках In - это номинальный ток, то внесите ясность, что, то, что вы написали про значения В,С, ... верно только для КЗ, а не для перегрузки. А если сказать по проще, понятным для всех языком, то В 50 отличается от С 50 скоростью срабатывания, которая измеряется в миллисекундах! ...И причем тут " расцепители максимального тока и "перегрузки"... я ваще не понимаю)))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: grigorij (212.26.129.---)
Дата:   15-05-12 15:06

АВ имеет электромагнитный и тепловой расцепитель. Тепловой отключает АВ при превышении In на 25% в течении 30 мин. Электромагнитный отключает АВ при превышении In в определённое количество раз ( Это и есть A, D, C ) . Наберите в Яндексе автоматический выключатель и подключение автоматического выключателя. Выпадет множество ссылок с картинками. Сразу отпадёт много вопросов.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: siddor (---.msk.skylink.ru)
Дата:   15-05-12 15:12

Боб-51 писал:

> Диаметр провода сечением в 16 кв. мм порядка 5 мм

Если быть более точным, то 4.514661183.......мм. :-))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Дeниc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 15:24

BILLIBONS писал:

> Нет . Просто включатель массы для катера стоит 1500 - 2000 руб.

Тот выключатель, что STORM показал, стоит 500 руб. Именно водномоторный. Это же не 1500-2000 руб. technomarin.ru/index.phtml?center=20&prod_id=2618

У меня такой под капотом машины стоит как защита на привод лебедки.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-05-12 16:13

grigorij писал:

> АВ имеет электромагнитный и тепловой расцепитель. Тепловой
> отключает АВ при превышении In на 25% в течении 30 мин.
> Электромагнитный отключает АВ при превышении In в определённое
> количество раз ( Это и есть A, D, C ) . Наберите в Яндексе
> автоматический выключатель и подключение автоматического
> выключателя. Выпадет множество ссылок с картинками. Сразу
> отпадёт много вопросов.
Да не лезьте вы в дебри электротехники! Будьте проще, и к вам потянутся люди! (с) )))))
Вот все гораздо проще и понятнее про автоматы:

Ссылка.



И информация для всех!

РАССМАТРИВАЕМЫЕ АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ СЕТИ НЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЧАСТОГО КОММУТИРОВАНИЯ!!! Т.е. их использовать как выключатели массы нелья!!! Ну или придется менять автомат после нескольких десятков переключений.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: LEX (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   15-05-12 17:14

Мож я и тупой вопрос задам, но всеже: Кто видел хоть где выключатель массы автоматический??- я нигде, все ответственные цепи защищаются плавкими предохранителями на определенный ток, а выключатель массы обычно я использую на длительных стоянках чтоб не скидывать постоянно клемму с АКБ дабы избежать разряда оного по причине не выключенного майфуна, эхолота и тд. тк прицендентов хватало отаке.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   15-05-12 17:47

У меня от газельки стоит. Стоит рублей 300, примерно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Yujin (91.135.151.---)
Дата:   15-05-12 17:55

Что скажете про использование такого девайса для обсуждаемых нужд?

Сей прибор я уже купил, выглядит прилично. 140 ампер - "просто так" выключиться не должен... контакты "жОлтенькие" с капроновыми колпачками, будут ли окисляться - хз. Планирую на него 10кв.мм провод завести через обжимные клеммы (где найти "нержавеющие" клеммы?).

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   15-05-12 21:17

Боб-51 писал:


>
> РАССМАТРИВАЕМЫЕ АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ СЕТИ НЕ ПРИГОДНЫ ДЛЯ ЧАСТОГО
> КОММУТИРОВАНИЯ!!! Т.е. их использовать как выключатели массы
> нелья!!! Ну или придется менять автомат после нескольких
> десятков переключений.
Невежество любого человека определяется глубиной ответа на вопрос; "Что такое электричество?" РАССМАТРИВАЕМЫЕ АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ СЕТИ пригодны для частого комутирования. Есть отдельные факторы препятствуещие установке.1- Возможное отключение во время движения. 2 - Необеспечена должная степень влагозащиты. Может быть и еще что то. Для каждого случая свой подход. Кому денег жалко а у кого и возможностей нет. Ставить на катер можно все чего перечислили выше хоть клемник под отвёртку. Ставят же другие от газели уазика и тп. И нечего работает. Вопрос BILLIBONS на какой катер лодку планируеш поставить?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата:   15-05-12 21:49

Тут ещё надо посмотреть, где должны быть эти 140А, чтобы прибор сработал. Видимо, где-то рядом с батареей. Во внешних цепях будет гореть провод (или предохранители) при гораздо меньшем токе, который данный девайс просто не ущучит. Т.е. реально прибор защищает от КЗ в самом толстом, хорошо изолированном и хорошо наблюдаемом проводе.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Yujin (91.135.151.---)
Дата:   15-05-12 22:31

От этого прибора идет провод до панели выключателей/предохранителей. То, о чем Вы говорите - уж их задача. Я как раз и надеюсь, что он не выключится на ходу, как многие уже упоминали.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-05-12 22:50

Yujin писал:

> От этого прибора идет провод до панели
> выключателей/предохранителей. То, о чем Вы говорите - уж их
> задача. Я как раз и надеюсь, что он не выключится на ходу, как
> многие уже упоминали.

Тогда непонятно назначение этого девайса,отключающего только потребители а не всю систему.....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 00:26

Михалыч. писал:



> Невежество любого человека определяется глубиной ответа на
> вопрос; "Что такое электричество?" РАССМАТРИВАЕМЫЕ АВТОМАТЫ
> ЗАЩИТЫ СЕТИ пригодны для частого комутирования.

Я в аухе!!!!! "Грамотный" Вы наш, не разводите людей на деньги!!!

А "глубину " Ваших ответов я оценил... (((((.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   16-05-12 00:34

Без обид. Я такой же сведущий в электрике как и вы. С уважением ко всем присутствуещим.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 00:35

Михалыч. писал:


Ставить на катер можно
> все чего перечислили выше хоть клемник под отвёртку.

Ну ля ваще-е-е-е-е!!!((((((

Вы еще скрутки забыли посоветовать, грамотный Вы наш!!!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   16-05-12 00:42

Зря вы так у БИЛИБОНСА может нет возможности прикупить ключ массы а автоматов как грязи. Дак что здесь такого пусть ставит почему нет?. При определённых условиях можно и скрутку поставить (если ключ вышел из строя) а домой через два дня. Что вы будете делать?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-227-41.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-12 00:59

Боб-51 писал:

> Уважаемый STORM, Вы что то путаете... м.б. в вашем проводе с
> мизинец несколько жил типа 16 х 3 или 16 х 5?
> Диаметр провода сечением в 16 кв. мм порядка 5 мм


siddor писал:

>Боб-51 писал:

> Диаметр провода сечением в 16 кв. мм порядка 5 мм
> Если быть более точным, то 4.514661183.......мм. :-))

*************************************************************

Я конечно сильно упираться спорить не буду,но однако-многожильный медный провод в пластиковой изоляции (марки не помню) с обозначением сечения как 16 квадратов имел в диаметре мм так 15 (с изоляцией), что конечно не мизинец,но близко,и диаметр жилы явно не 4-5 мм.... Всё это дело прессовалось гидропрессом в медные клеммы с обозначением 16*6 (6-диаметр отверстия под крепёжный болт)....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 01:03

Yujin писал:

> Что скажете про использование такого > href="Ссылка.">девайса
> для обсуждаемых нужд?
>
> Сей прибор я уже купил, выглядит прилично. 140 ампер - "просто
> так" выключиться не должен... контакты "жОлтенькие" с
> капроновыми колпачками, будут ли окисляться - хз. Планирую на
> него 10кв.мм провод завести через обжимные клеммы (где найти
> "нержавеющие" клеммы?).

Поставить эту приблуду можно, и она будет работать, но вот как долго???
А клеммы ставь медные или медные луженые! Если не найдешь медные клеммы, то в скупке цветмета купи медную трубку подходящего диаметра и сделай клеммы сам.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 01:27

STORM писал:

> Боб-51 писал:
>
> > Уважаемый STORM, Вы что то путаете... м.б. в вашем проводе
> с
> > мизинец несколько жил типа 16 х 3 или 16 х 5?
> > Диаметр провода сечением в 16 кв. мм порядка 5 мм
>
>
> siddor писал:
>
> >Боб-51 писал:
>
> > Диаметр провода сечением в 16 кв. мм порядка 5 мм
> > Если быть более точным, то 4.514661183.......мм. :-))
>
> *************************************************************
>
> Я конечно сильно упираться спорить не буду,но
> однако-многожильный медный провод в пластиковой изоляции (марки
> не помню) с обозначением сечения как 16 квадратов имел в
> диаметре мм так 15 (с изоляцией), что конечно не мизинец,но
> близко,и диаметр жилы явно не 4-5 мм.... Всё это дело
> прессовалось гидропрессом в медные клеммы с обозначением 16*6
> (6-диаметр отверстия под крепёжный болт)....

При маркировках обжимных клемм под болты, как правило указываются диаметр (!) провода, под который клемма предназначена и диаметр отверстия под болт. В Вашем случае все совпадает - диаметр провода 15-16 мм. Ну и, естественно, обжать такую клемму руцями (с.) Сашок 3333) не получится!))))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 01:45

P.S. У вас был провод диаметром 15,4 мм с площадью сечения 185 кв. мм.
И в догонку вопрос. Для чего был нужен этот провод??? Такой провод выдерживает порядка 500 Ампер.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-227-41.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-12 02:10

Боб-51 писал:

> P.S. У вас был провод диаметром 15,4 мм с площадью сечения 185
> кв. мм.
> И в догонку вопрос. Для чего был нужен этот провод??? Такой
> провод выдерживает порядка 500 Ампер.


Диаметр 15 мм-это ВМЕСТЕ с изоляцией..... Живой меди там примерно 6-7 мм.....
Провода с АКБ на стартер Сузы 30.....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 02:24

STORM писал:

> Боб-51 писал:
>
> > P.S. У вас был провод диаметром 15,4 мм с площадью сечения
> 185
> > кв. мм.
> > И в догонку вопрос. Для чего был нужен этот провод??? Такой
> > провод выдерживает порядка 500 Ампер.
>
>
> Диаметр 15 мм-это ВМЕСТЕ с изоляцией..... Живой меди там
> примерно 6-7 мм.....
> Провода с АКБ на стартер Сузы 30.....
Вот теперь действительно фсе не понятно!))))))) Надо смотреть на месте, а то описания очень приблизительные...))))
Для справки: многожильный провод суммарным сечением 16 кв. мм, имеет диаметр значительно больший чем 4,5 мм, порядка 6 мм

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: buss (---.178-70-181-94.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-12 02:37


пакетник

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-227-41.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-12 02:38

Боб-51 писал:

> Для справки: многожильный провод суммарным сечением 16 кв. мм,
> имеет диаметр значительно больший чем 4,5 мм, порядка 6 мм


Разве я не это пытаюсь объяснить?...

Провод вот такого вида=>


Имеет на изоляции надпись 16 кв.мм,прессуется в наконечник с такой же надписью,имеет диаметр жилы отличный от 4-х мм...........

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 03:34

STORM писал:

> Боб-51 писал:
>
> > Для справки: многожильный провод суммарным сечением 16 кв.
> мм,
> > имеет диаметр значительно больший чем 4,5 мм, порядка 6 мм
>
>
> Разве я не это пытаюсь объяснить?...
>
> Провод вот такого вида=>
>
>
> Имеет на изоляции надпись 16 кв.мм,прессуется в наконечник с
> такой же надписью,имеет диаметр жилы отличный от 4-х
> мм...........

Уважаемый STORM, при всем уважении, провод, который на фото, если он имеет сечение 16 кв.мм, никак не может быть диаметром вместе с изоляцией 15 мм!!! Максимум 8-10 мм!!!! )))))
Это во - первых! А во - вторых. О каких 4 мм идет речь???(((((

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 03:36

У этих пакетников, по памяти, допустимые токи не шибко большие.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-227-41.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-12 03:38

Недопонимание возникло только из за одного...... По всему,провод сечением 16 квадратов имеет диаметр жилы 4.5 мм.....

Мне же помнится что провод с таким обозначение,что я монтировал в прошлом сезоне, имеет жилу несколько большего диаметра..... Вот и всё....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 03:54

STORM писал:

> Недопонимание возникло только из за одного...... По
> всему,провод сечением 16 квадратов имеет диаметр жилы 4.5
> мм.....
>
> Мне же помнится что провод с таким обозначение,что я монтировал
> в прошлом сезоне, имеет жилу несколько большего диаметра.....
> Вот и всё....
Вы лукавите!!!!)))

Посмотрите свой пост от: Дата: 15-05-12 14:20.

А диаметр жилы в 5 мм появился значительно позже!))))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.95-54-227-41.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-12 03:59

Никакого лукавства..... Завтра на работе найду и остатки такого провода и медный наконечник и штангель,что бы померить диаметры провода в изоляции и диаметр медной жилы.... Иначе правду можно выяснять до бесконечности..... ((

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 04:11

+100!)))) Именно это я чуть ранее и предлагал.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-05-12 16:01

Наверное был немного неправ и неточен.....(
Диаметр провода с изоляцией-9 мм.....
Диаметр медяхи-6 мм....
Внутренний диаметр медного наконечника так же 6 мм (провод в него входит ну очень плотно).....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 16:10

Не ошибается тот, кто не работает!))))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-05-12 16:43

Это верно.... )
Вот только так и непонятна разница в заявленных и реальных диаметрах меди..... При 16 квадратах положено 4.5 мм,я же имею в наличии 6 мм..... Или 4.5 мм это одной жилой?

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-05-12 17:05

Тиристор от сварочного аппарата поставьте.Будет автоматический выключатель массы.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-05-12 17:36

STORM писал:

> Это верно.... )
> Вот только так и непонятна разница в заявленных и реальных
> диаметрах меди..... При 16 квадратах положено 4.5 мм,я же имею
> в наличии 6 мм..... Или 4.5 мм это одной жилой?
Диаметр 4,5 мм это диаметр именно одной монолитной жилы! Когда провод многожильный, то площадь сечения такого кабеля определяется как сумма площадей сечения каждой жилки, ну и диаметр этого пучка проводов, естественно, больше, т.к. между жилами присутствуют зазоры.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-05-12 17:50

Блин,если бы изначально не запустили эту инфу о 4.5 мм,флуда было бы на порядок меньше.....((

П.С. Ну не ставится в подобных местах одножильный провод,исключительно мягкая многожилка,которая ессно толще,что и сбило меня с толку....

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-05-12 00:36

Отрицательный результат - то же результат!
Пофлудили..., но кто-то что - то и подчерпнул для себя полезного.))))

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   17-05-12 03:07

Я почерпнул уже давно известное - многие не в ладах с арифметикой, а не только с физикой.
Тыкание проводом в автомат АВВ показало, что с обжимной втулкой провод 16 кв мм лезет, но неохотно, а без неё -легко.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-05-12 04:17

теоретег-с-ганзы писал:

> Тыкание проводом в автомат АВВ показало, что с обжимной втулкой
> провод 16 кв мм лезет, но неохотно, а без неё -легко.

А зачем обжимная втулка для автомата? В автоматах клеммы сами обжимают очень надежно.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-05-12 14:30

Пузырь67(Весёлый посёлок) писал:

> Тиристор от сварочного аппарата поставьте.Будет автоматический
> выключатель массы.
>

Я не представляю, что Вы имеете в виду....(((((, но для тиристора надо схему городить... и цена на схему под токи в сотню Ампер то же будет не шибко маленькая и еще нужны специальные познания и навыки!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-05-12 14:59

Как то так => Ссылка.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   17-05-12 19:46

Боб-51 писал:


> А зачем обжимная втулка для автомата? В автоматах клеммы сами
> обжимают очень надежно.
Я делаю жгуты в запас, если без втулок, то они при таскании туда-сюда распушаюцца и при спешном монтаже возникают проблемы.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-05-12 02:35

теоретег-с-ганзы писал:

> Боб-51 писал:
>
>
> > А зачем обжимная втулка для автомата? В автоматах клеммы
> сами
> > обжимают очень надежно.
> Я делаю жгуты в запас, если без втулок, то они при таскании
> туда-сюда распушаюцца и при спешном монтаже возникают проблемы.

Офигеть! ))) Это как же надо жгуты таскать, что бы концы распушились??? Это что за сфера деятельности такая???
Спрашиваю без прикола на полном серьезе!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-05-12 02:36

STORM писал:

> Как то так => Ссылка.
Спасибо!

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   19-05-12 03:14

Боб-51 писал:

>
> Офигеть! ))) Это как же надо жгуты таскать, что бы концы
> распушились??? Это что за сфера деятельности такая???
> Спрашиваю без прикола на полном серьезе!

Изготовление оборудования для общепита. Надлежащие условия хранения отсутствуют, достаточно потаскать туда-сюда пару раз и привет - концы распушились, маркировка затёрлась, бирки поотпадывали. Хорошо ещё, если эффективный менеджмент не скидает в одну кучу заготовки жгутов от нескольких штучных установок.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-05-12 14:45

Раз такое обращение со жгутами, то можно разделанные концы без обжимных втулок предохранять термоусадкой, а перед монтажем ее срезать. Так можно и бирки и маркировку защитить.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата:   19-05-12 18:21

Оно мне надо? Я доложил начальству как должно быть, но если оно думает, что может своим устным приказом изменить законы физики, то пусть и дальше живёт в параллельной реальноси.

Ответить на это сообщение
 
 Re: Глупый вопрос по электрике...
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-05-12 18:58

Да! Начальство, за частую, инициативу на корню губит!(((((

Ответить на это сообщение
 Свернуть  |  Картинки Выкл.   Следующая тема  |  Предыдущая тема 

 Данная тема закрыта по истечении времени неактивности.
    Для продолжения обсуждения откройте новую тему. 


Рейтинг@Mail.ru