Всем привет! Возвращаюсть к старой теме о бензогенераторах. Взял у товарища бензогенератор Вепрь-2.5кВт, решил испытать, дабы себе прикупить: всё вроде сначала хорошо потянул пусковые холодильников, даже вытягивал тепловую пушку 3 кВт, телевизор без проблем, но вот незадачка, газовый котёл отказался включаться.....(((
Можно ли как то решить сию проблему или генератор надо другой брать???
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 17-12-12 13:36
И ещё один момент я не учёл, у меня ноль на дом идёт от своего контура, мне теоретически, вообще нельзя подключать генератор, не убрав из розетки ноль!?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата: 17-12-12 14:01
Не знаю технологию поджига котла, но я себе весь мозг вынес почему электрорубанок на 800 ватт не хочет развивать рабочие обороты и они как бы плавают от минимума до опред. величины. От розетки работал без проблем. А Столярный станок 90 годов выпуска ( циркулярка и строгательник) тоже 800 ватт вообще отказался пилить сороковку. При этом это инвертор Эндресс 2600 и рубанок другого производителя с мотором 2 квт работал без проблем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 17-12-12 14:45
Да пипец какой то, сам энергетик, но не могу понять, как вообще работают бытовые приборы дома, если генератор выдаёт из каждой "дырки" розетки по 110 В, к тому же в розетке дома всегда сидит НОЛЬ!?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Drec (---.18.194.0)
Дата: 17-12-12 15:24
У меня есть вепрь, но он дизель 5 кв 2 года нареканий по работе нет,но тяжелый зараза кг 100 наверно
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Забыл П... и Л.. (---.yota.ru)
Дата: 17-12-12 15:59
1. "Электронные" газовые котлы
- не любят линейное напряжение
- и любят "хорошую" синусойду.
Мой опыт и "знания" показывают что линейное напряжение генераторы формируют в следующих случаях
- в зависимости от конструкции генерирующей части и ее электроники (к примеру синхронный, асинхроны и т.п. с кучей нЮансов)
- в завизимости от наличия заземления!!!! одного из ВЫХОДОВ генератора.
НАЧИНАТЬ НАДО с заземления. У не которых дома "!!!умные!!!" "!!строители!!" За нуление и За земление объединяют в ОДНУ точку, в таком доме подключенный генератор "автоматически" заземляется одним из выходов и на форумах пишут: У меня все работает без проблем!!(Забывая, что соседи при проблемах с нулем на подстанции сожгут его заземление вместе с имуществом!!)
Если заземление и доп нагрузка(100Вт лапочка или 400Вт цируляционный насос) для повышения боротов НЕ ПОМОГЛИ меняйте генератор
Или купите кАкчЕкственный АВТО инвертер 12->220
Мой настенный котел работает исключительно
- от заземленного генератора или
- от не заземленного!!! инвертера 12->220(правда он сделан китайцами для германии и тянет 1,5 кВт) - т.е если у вашего генератора продвинутая электроника то заземление может и не потребоваться
К примеру фирменный-оригинальный UPS бюджетой серии мой котел не переваривает и с ним не работает.... нет там синусойды хорошей, а инвертер дорогой немчурский уважает....
P.S. Живу в 3 км от МКАД в морозы свет отключают каждые 2-3 дня, Частный сектор в ГОРОДСКой черте и ни чего ИХ(ГУП) не пугает, даже попытка опустить им транзитную ставку жалобой в Регинальную энергетическую коммисию... Спасайтесь сами :-)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Забыл П... и Л.. (---.yota.ru)
Дата: 17-12-12 16:05
Кто забыл что такое линейное напряжение то погуглите. в кратце, это когда на разница потенциалов на полюсах розетки 220в, но при этом разница потенциалов между полюсом розетки и реальной землей(идеальным нулем) 110в
Поэтому и работают приборы что для них это тоже 220 а в "дешовых" котлах экономят и не ставят импулсные блоки питания\(который автоматом отстраиваются под напряжений 110-220) поэтому высоковольтная катушка искру не генерит и розжига не происходит
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата: 18-12-12 05:19
Всё это понятно, но вопрос открыт: брать такой генератор и чего то придумывать для котла, или взять другой???
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dimon62 (176.104.197.---)
Дата: 18-12-12 05:39
Если только для котла,то люди делают аварийное питание на акб большой ёмкости и преобразователе 12/220V.Получается полностью автономная система.А гену можно использовать для других,не менее важных и нужных дел.Хондовский мотор,действительно вещь,в любой мороз заводится,да и сам генератор там итальянский,неубиенный.Из нашего,там только рама.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: bahader (213.87.122.---)
Дата: 18-12-12 08:28
На колодке питания котла три контакта: фаза, земля,ноль.
Земля,соотв. "звонится" с корпусом.Контакты "ноль" и "земля" (котел же у тебя заземлён на контур заземления!) на время аварийной работы от генератора соединяем лампочкой 220в 25 вт. ,предварительно отключив вводной автомат ,заводим генератор , подключаем к котлу,пробуем. Там в котле,есть ионизационный датчик пламени,вот ему-то и нужна четкая "фаза".а у генератора ее нет. Твой котел "заводится",зажигает пламя в горелке,и через несколько секунд останавливается,так? Есть еще один вариант подключения,вечером отпишусь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Донской (---.17.114.188.donpac.ru)
Дата: 18-12-12 11:13
Если подключить генератор к бытовой сети дома через двухвводовый реверсивный рубильник, то один конец из розетки генератора (любой) подключай к нолю - к глухозаземленной нейтрали которая приходит от столба. Все заработает, если только котел не с програмным управлением. Если просто испытать, то шнур с двумя вилками, ВНИМАНИЕ! предварительно выключить вводной автомат, одну вилку в генератор, другую в любую розетку дома. Опять же все заработает если автомат не разрывает ноль!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата: 18-12-12 12:00
Спасибо, про розетку как то не подумал! А делать ещё и автономку, для работы котла, при наличии Б/Г, считаю нецелесообразным.
bahader, не совсем понял твои рекомендации? Кстати, котёл у меня не заземлён, хотя проводок для этого болтается )))...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: p78-57 (---.178-66-180-151.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-12-12 16:51
HUNTER-1 писал:
> Сам генератор, Вепрь привлекает двигателем Хонда.
>
+++ Дался Вам этот вепрь. Можно подумать только они комплектуют свои агрегаты тайландскими движками Honda и итальянскими альтернаторами Sincro? На вскидку: SDMO, GEKO (другие альтернаторы, не Sincro), Eizemann ну и "сама" Honda.... Достаточно?
Причем действительно "неубиваемые" альтернаторы у GEKO. Асинхронные, ротор - просто болванка. Вот там действительно ломаться нечему.
А сборка (а ничего более там и нет) вепревцев меня не впечатлила.
При том, что я имел дело не с одним генератором от них, то сформировал и очень негативное отношение к сервису от вепрь - норд....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата: 19-12-12 04:55
Да не то, чтобы очень "дался" этот Вепрь, просто по соотношению цена-качество вроде бы ничего, ещё рассматривал Генстаб, но чего то опасаюсь, может зря? А с другой стороны, опять же надо будет подбирать, чтобы котёл заработал....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: HUNTER-1 (---.opera-mini.net)
Дата: 19-12-12 07:27
Всё, вопрос побеждён! При включении генератора в розетку дома, при наличии своего нуля в розетке, всё заработало!!!